Добрый день! Прошу помощи по создания сценария для пожаротушения на основаниии следующего оборудования и программного обеспечения. Имеется АРМ ОРИОН ПРО, пульт С2000М, С2000КДЛ, С2000КПБ и С2000СМК. Так получилось что пришлось изобретать велосипед, а именно вместо установки С2000АСПТ для пожаротушения решили установить адресные таблички (АВТОМАТИКА ОТКЛ. ГАЗ НА ВХОДИ, ГАЗ УХОДИ) С2000СМК и С2000КПБ. Благодаря АРМ успешно были прописаны сценария управления для табличек и они отрабатывали как полагается ну и сирена соответсвенно. Самая главная загвоздка это момент с открытием и закрытием двери. При открытии двери прописан сценарий который блокирует один из выходов С2000КПБ (ВЫХОД1), который в свою очередь отвечает за солинойд на балоне с газом для тушения, а при закрытии двери ВЫХОД1 возвращается в исходное положение. Загвоздка в том, что не получается сделать так, чтобы отсчет который начинается у ВЫХОДА1 при событии ПОЖАР2 возобновлялся при закрытии двери и останавливался при ее открытии. Мне сказали что такой сценарий возможно прописать через макросценарии, но увы у меня не получается, ни у кого нет подобного шаблона? Извиняюсь если где-то допустил какие-то огрехи в описании моей проблемы 6 лет 2 месяца назад Филимонов Дмитрий Владимирович 14Добрый день, Константин! В пульте подобные сценарии уже прописаны, но все равно благодарю. ОРИН ПРО всегда в приоритете, поэтому конфликта не будет. Нужен аналогичный сценарий на ОРИОН ПРО.
– Филимонов Дмитрий Владимирович 6 лет 1 месяц назад Тоже самое можно попробовать и в Орионе, реле, в инспекторе одну из вышеперечисленных тактик, кнопка добавить, раздел с датчиками и раздел с СМК, сохранить, обновить БД в ОЗ и пробовать.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад Присоединяюсь к Андрею. В тактике условие уже есть, прочитайте внимательно.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад Условие то есть, а какой сценарий добавить к этому условию? Сценарий "ВЫКЛЮЧИТЬ"? Запуск все равно происходит.
– Филимонов Дмитрий Владимирович 6 лет 1 месяц назад Это не сценарий, это обычная тактика, откройте вкладку приборы, выделите нужно реле, в инспекторе этого реле, есть строка тактика, вот там укажите тактику, добавьте к этому реле разделы и все, сама тактика уже регулирует, то что при нарушении ТШС реле не включится. Написано это все в описании тактики, в самом первом комментарии, для этого сценарий не нужен. В АРМ тоже можно обойтись без сценариев)
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Обратите внимание, что по ряду причин компьютеры и работающие на них АРМы не имеют пожарного сертификата и не должны управлять пожарной логикой. Убедитесь, что ваша система будет корректно работать при отключенном Орион ПРО. 6 лет 2 месяца назад Комаров Александр Федорович 774Версия С2000М какая?
Пишите скрипты в нём, не доверяю я компам что-то. – Андрей, Ростов на Дону 6 лет 2 месяца назад Версия С2000М 3.03
В пульте установлены сценарии пожаротушения, там проблем нет. Единственное отсчет начинается заново. Но так как в приорете стоит ОРИОН ПРО, то нужно и в нем прописать аналогичный сценарий, в пульте проще там есть запрещающие условия, в АРМ такой замечательной вкладочки нет. – Филимонов Дмитрий Владимирович 6 лет 2 месяца назад Насчет этог "АРМы не имеют пожарного сертификата и не должны управлять пожарной логикой" в курсе, но увы увы.
– Филимонов Дмитрий Владимирович 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Реле назначить тактику:
33 АСПТ1 Включить с заданной задержкой на заданное время, если дана команда ручного пуска и хотя бы в одном из связанных с выходом разделов нет следующих состояний, блокирующих включение: «Нарушение технологического входа», «Нет связи (выход)», «Обрыв (выход)», «Короткое замыкание (выход)»;
включить с заданной задержкой на заданное время, если в разделе (зоне) появилось состояние «Пожар» (пожарный ШС или извещатель перешёл в состояние «Пожар» или «Пожар 2») и в этом разделе нет состояний, блокирующих включение. Появление блокирующего условия выключит выход. Выход будет снова включен с задержкой после устранения блокировки, если сохранится состояние «Пожар» или «Пожар 2».
или
11 АСПТ - Включить с заданной задержкой на заданное время, если дана команда ручного пуска и хотя бы в одном из связанных с выходом разделов нет следующих состояний, блокирующих включение: «Нарушение технологического входа», «Нет связи (выход)», «Обрыв (выход)», «Короткое замыкание (выход)»;
включить с заданной задержкой на заданное время, если в разделе появилось состояние «Пожар 2» и в этом разделе нет состояний, блокирующих включение. Появление блокирующего условия выключит выход. Также выход выключится по истечении заданного времени управления. Выход будет снова включен с задержкой после устранения блокировки, если сохранится состояние «Пожар 2».
Это все для М, все делается в pprog, в АРМ отвязывайте все сценарии, может быть конфликт, немеждународный конечно, но может)
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 2 месяца назад
#ссылка