Ребят, подскажите пожалуйста, по опыту как правильно реализуется отключение технологического оборудования, например вентиляции. 10 лет 10 месяцев назад
Бухалов Роман Сергеевич 127"Через UPROG в СП1 установил начальное состояние ПЦН, тем самым получил при включении СП1 включенное реле, которое при пропадании связи с С2000М выключается и включается при её появлении", если это действительно так, запрограммируй еще одну рэлюху на пожар и подключи последовательно, по моему ты просто заморачиваешься
– Воропаев Николай Николаевич 10 лет 10 месяцев назад – Viss 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Если Вы используете локально настроенную тактику в СП1, то централизованные тактики от пульта игнорируются. 10 лет 10 месяцев назад
Савельев Семен Александрович 59А вот у C2000-СП1 нет локально настроенной тактики, взгляните в UPROG, если вы не встречали) У него есть только "Начальное состояние реле".
– Бухалов Роман Сергеевич 10 лет 10 месяцев назад Поэтому это замечание не справедливо здесь.
– Бухалов Роман Сергеевич 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Ребят, ну разве этого никто не делает? Как это решается нормально, кроме как предложил с последовательными контактами Воропаев Николай Николаевич. А если 4 реле надо будет задействовать на разные системы, 2 СП1 ставить? 10 лет 10 месяцев назад
Бухалов Роман Сергеевич 127ну вообще я никогда не боялся лишних контактов, чем самому путаться в программировании лучше запрограммировать несколько рэле с разными тактиками вкл, выкл, так например одну лампу нужно было задействовать для пожарки (горит если норма), и для охранки, что бы было видно все ли разделы взялись, для пожарки сделали стандартно, а при задержке взятия лампа выключалась, и загоралась после взятия охранки
– Воропаев Николай Николаевич 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Может попробовать это реализовать через сценарии управления? Разрешающим условием шага сценария будет к примеру норма зоны и программа управления "ПЦН". Может в таком случае реле будет восстанавливаться как ПЦН. 10 лет 10 месяцев назад
Андреев Виктор Валерьевич 2Вот этот вариант, опробую, спасибо. Я над ним думал, но все же брали сомнения, что это должно быть элементарной функцией без сценария. Просто очень интересно, если использовать для таких целей тактику "выключить", то при пропадании связи в случае сигнала пожар никто ни кого не сможет даже выключить.
– Бухалов Роман Сергеевич 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
да,я думаю здесь надо в сценариях покопаться 10 лет 10 месяцев назад
Полковников Максим Александрович 33Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
или быть может создать ещё один раздел,в него поместить СОСТОЯНИЕ ПУЛЬТА,раздел привязать к релюхе вентиляционной.......никто не экспериментировал с СОСТОЯНИЯМИ ПРИБОРОВ? 10 лет 10 месяцев назад
Полковников Максим Александрович 33не проще ли обеспечить нормальную линию связи, чтобы предотвратить потерю связи с пультом?
– Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 10 месяцев назад "например вентиляции" - конретно приточная или вытяжная общеобменная вентиляция? Или может, противодымная вентиляция?
Совсем разные критерии уже получаются. Шкаф управления вентилятором имеется с контролем состояния? Тогда уже лучше прибор нормальный выделить на шкаф, например, С2000-4. – Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 10 месяцев назад Согласен!Лучше сп-2!Тогда вообще ни каких проблем!
– Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 10 месяцев назад Сказано в начале о присутствии ДИП-34А, то уж напрашиваются адресные сигнально-пусковые блоки С2000-СП2, С2000-СП4.
– Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 10 месяцев назад и если только одна адресная линия, то привязку управления локальную сделать (в upprog)
– Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 10 месяцев назад >> Не проще ли обеспечить нормальную линию связи, .....
А вот как она по вашему организоваться должна? Что такое нормальная? Резервированное кольцо? Кабель с 1 витой парой проложенной по зданию - нормальная связь? Как можно обеспечить нормальную линию связи если провод может быть - оторван, перерублен... Ну пропал прибор, оператор посмотрел и пошел искать где-же неисправность? А вентиляция в это время как работала так и работает. >> И почему обязательно СП1 использовать. >> Согласен!Лучше сп-2!Тогда вообще ни каких проблем! >> ... С2000-СП2, С2000-СП4... Это уже граничено проектом... Проектировщики такие...СП1 способен же отключить контакт... >> Конкретно приточная или вытяжная общеобменная вентиляция? Конкретно приточная и вытяжная вентиляция здания, которую делает другой подрядчик. По поводу состояния вентиляции ниже в коментарии к ответу Каргапольцева Артура Николаевича – Бухалов Роман Сергеевич 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Много чего не понятно!Складывается впечатление,что у Вас вентилятор работает "напропалую",т.е.включен 10 лет 10 месяцев назад
Каргапольцев Артур Николаевич 12327! - знаков думаю надо меньше.
1. Вентиляторы естественно работает "напропалую", выполняя свои задачи, например вытяжки. 2. Выводить состояние вентилятора куда? В пожарку? Для чего? Это никак к пожарке не относится. Это раздел вентиляции и автоматизации. Шкаф не наш. Состояние вентиляции от силы выводится инженерам на рабочее место. 3. Да и какая разница, включен вентилятор или выключен, сигнал от ОПС дается на отключение в случае пожара, т.е. на запрет работы. И запустить его пока ОПС не придет в норму - нельзя. Это уже реализуется шкафом вентиляции. Нет замкнутого контакта - нет пуска/останов. – Бухалов Роман Сергеевич 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
У меня складывается впечатление, что я первопроходец) И до меня никто и никогда не выключал инженерную вентиляцию при пожаре - так и тарабанила) 10 лет 10 месяцев назад
Бухалов Роман Сергеевич 127Вопрос интересный, но все же задам свой: А зачем при пропадании связи с пультом вентиляцию выключать? Мы всегда подключаем от "пожар", ну или "два пожара". Потеря связи квалифицируется как неисправность, а что при неисправности не помню что бы вентиляция должна отключаться.
– Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Я никогда не задовался вопросом, что при проподании связи с пультом С2000-СП1 должен отключить вентиляцию. Какую программу управления вы используете в настройках С2000-М? 10 лет 10 месяцев назад
Лопатин Д А 74Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Т.е два провода у вас подключены на контакт COM1 и NO1. Прибор настроен в Uprogee как "реле вкл." . При сработке на пожар выполняется программа №2 -выключить. Правильно? 10 лет 10 месяцев назад
Лопатин Д А 74Прибор настроен в Uprogee как "ПНЦ" - т.е. "реле. вкл" + "выкл" при пропадании связи и "вкл" при е1 восстановлении.)
– Бухалов Роман Сергеевич 10 лет 10 месяцев назад При сработке на пожар выполняется программа №2 -выключить. Да, все правильно, так и есть.
– Бухалов Роман Сергеевич 10 лет 10 месяцев назад P.S. как вариант вижу программу ПНЦ отправлять при норме шлейфов/разделов
– Бухалов Роман Сергеевич 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Я думаю вы неправильно подобрали исполнительную программу на сработку реле С2000-СП1. 10 лет 10 месяцев назад
Лопатин Д А 74Вариант:
по умолчанию ставить ПЦН в СП1 от С2000М при тревоге - "выключать" от С2000М при норме - "ПЦН" Использование сценариев. Андреев Виктор Валерьевич – Бухалов Роман Сергеевич 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
В системах пожарной сигнализации блок предназначен для формирования стартового импульса на прибор пожарный управления. 10 лет 10 месяцев назад
Viss 485Я так понимаю, для таких заявлений, необходимо указать приборы которые позволяют это делать в ПС?
– Бухалов Роман Сергеевич 10 лет 10 месяцев назад на СП1 никто не реализует отключение инженерного оборудования при пожаре. Что непонятного.
Развели сыр-бор про какую-то тактику работы. Программы работы в руководствах на каждое релейное устройтво Болид есть, все программы есть в руководстве на С2000-М. Выбираешь, какую задумал, исходя из алгоритма требуемого. – Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 10 месяцев назад Есть конкретный вопрос, у вас есть решение?:
Из старттопика "....Если есть другие варианты, прошу предложить их....." Все пытаются сказать - что так не делается...А как делается?! Или вы никогда ничего не отключали/не отключаете?! – Бухалов Роман Сергеевич 10 лет 10 месяцев назад С2000-КПБ с контролем линии управления, - включается в RS-485, управление от пульта С2000-М,
С2000-СП2 исп.02, с контролем лини управления, - включается в ДПЛС с адресными устройствами С2000-КДЛ, управление локальное, по "сработке" ДИП-34А в линии, либо централизованное от С2000-М. Мне понравилось использовать С2000-СП4/220, задаешь программу "не по клапану", а просто включение/выключение, еще и контроль можно использовать. – Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Роман, правильное отключение вентиляции обеспечивается только отключением электроэнергии вентиляторов или подачей сухого контакта на контроллер ОВ (в этом случае он должен быть сертифицирован). 10 лет 10 месяцев назад
Viss 485если независмый расцепитель, то подавать только импульс таки на катушку (учитывать при выборе программу), и затем требуется ручной возврат. Свои минусы. Контроль сомнительный получается. Расцепитель устройство сомнительной надежности к тому же.
– Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 10 месяцев назад На контроллеры вроде напрашивается устанавливать простое реле размыкающее непосредственно рядом.
Но опять таки в большинстве контроллеров рабочее напряжение 220В. Мы используем связку С2000-СП2 исп.02 с УК-ВК, либо С2000-КПБ с УК-ВК. Сейчас Viss ругаться будет по УК-ВК. Но на практике это лучше для эксплутации - легко проверять работу линий управления. Да и УК-ВК больше верю, чем вентиляционщикам. – Гатин Валерий Фидиятович 10 лет 10 месяцев назад >> Роман, правильное отключение вентиляции обеспечивается только отключением электроэнергии вентиляторов...
Я что-то непонятное говорю? Повторюсь: необходим сухой контакт СП1, для шкафа управления вентиляцией, а дальше как происходит отключение вентилятора (отключение электроэнергии), дело того шкафа а не наше. Хоть через контактор, хоть через реле, хоть вообще все ГРЩ пусть вырубит..... Если такая песня пошла, то и КПБ не предназначен по руководству для этих целей) – Бухалов Роман Сергеевич 10 лет 10 месяцев назад Контроллер и обеспечение незамерзания приточек - работа циркуляционных насосов, естественно остаются включенными...
– Бухалов Роман Сергеевич 10 лет 10 месяцев назад Опять лажа какая-то...Такую поэму написал и усё пропало после запятой =(
Короче, удачи Вам Роман!! Создайте сценарий управления, где разрешающим событием будет отсутствие аварии. – Viss 10 лет 10 месяцев назад Вчера тоже проблемы были с пропаданием текста.
– Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
К каким клеммам СП1 подключены концы? Все вы выбрали правильно, но СП1 дороже остальных приборов. Я использую КПБ и УК/ВК 02 10 лет 10 месяцев назад
Лопатин Д А 74Я не проектировщик, не выбирал, в проект заложено, установлено. Я ж наладить. Ладно, спорить смысла нет - как правильно, тем более если не видно однозначного ответа. Я думал, есть однозначное решение данного вопроса, а как видно решается кто во что горазд.
Буду пробовать теперь так, жаль под рукой СП1 нет: по умолчанию ставить ПЦН в СП1 от С2000М при тревоге - "выключать" от С2000М при норме - "ПЦН" по сенарию. Результат озвучу. – Бухалов Роман Сергеевич 10 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
ПЦН имеет три контакта NO, COM, NC. Стоит попробовать "Старая тактика ПЦН" - №16 10 лет 10 месяцев назад
Лопатин Д А 74Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
14364 раза
10 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Воропаев Николай Николаевич 10 лет 10 месяцев назад
#ссылка