Здравствуйте. Имеется компьютер с Орион Про версии 1.12 для ОС и СКУДа и 3 объекта (на них стоят С2000-2). Для доступа на 1 объект используется считыватель Proxy-3MA (управление только картой), на 2 объект - Proxy-Key (карта + пинкод), на 3 объекте стоит клавиатура с доступом по пинкоду. Требуется разрешить человеку ходить и брать под охрану все объекты. Проблема заключается в том, то в Орион Про на вкладке пароли получается создать только 2 пункта: человек с пинкодом, человек с proximity картой и дополнительным кодом. Третий раз добавить не получается, выдается ошибка, что такая proximity карта уже используется. 6 лет 3 месяца назад Карманов Михаил Сергеевич 28Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
одна карта на один объект, те у человека будет 2 карты и 1 пин. либо создать еще один уровень доступа для одной карты которая будет работать на двух объектах 6 лет 3 месяца назад Воропаев Николай Николаевич 76Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4203 раза
6 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Волков Андрей 6 лет 3 месяца назад
#ссылка