Эксплуатация » С2000-ПП

Здравствуйте!
Есть три корпуса, в которых установлены независимые системы с С2000М C2000-ПП.
Каждая система подключена к одной SCADA через С2000-ПП.
Комната охраны с С2000БКИ находится в 1 корпусе.
Хотелось бы на этот БКИ вывести тревоги со 2 и 3 корпусов.
Каким образом этоможно сделать?
 

5 лет 7 месяцев назад

avatar
Доброго времени дня, Сергей.
Изначально Системы Независимые и неизвестен их функционал?
Это могут быть, в том числе и Пожарные системы.
SCADA система и нешифорованный канал передачи данных, в данном случае Modbus до скада системы, которая врятли сертифицирована
- у неё же открытый протокол Modbus без шифрования
- без гарантии доставки информации 
- с неизвестными задержками на обработку данных в SCADA системе
- ...и много чего ещё "...не ..."
 не может быть Гарантированной средой передачи данных. 

Поэтому один из вариантов ответа - перенастроив всю систему, объединив её  в одну большую, протянув rs485

Второй вариант ответа - если это система не для охранно-пожарки, то ответ зависит от конкретной SCADA системы.

 

Горелый Юрий Алексеевич 5 лет 7 месяцев назад