партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияС2000-ПП

Эксплуатация » С2000-ПП

Здравствуйте!
Есть три корпуса, в которых установлены независимые системы с С2000М C2000-ПП.
Каждая система подключена к одной SCADA через С2000-ПП.
Комната охраны с С2000БКИ находится в 1 корпусе.
Хотелось бы на этот БКИ вывести тревоги со 2 и 3 корпусов.
Каким образом этоможно сделать?
 

6 лет 3 месяца назад

avatar
Доброго времени дня, Сергей.
Изначально Системы Независимые и неизвестен их функционал?
Это могут быть, в том числе и Пожарные системы.
SCADA система и нешифорованный канал передачи данных, в данном случае Modbus до скада системы, которая врятли сертифицирована
- у неё же открытый протокол Modbus без шифрования
- без гарантии доставки информации 
- с неизвестными задержками на обработку данных в SCADA системе
- ...и много чего ещё "...не ..."
 не может быть Гарантированной средой передачи данных. 

Поэтому один из вариантов ответа - перенастроив всю систему, объединив её  в одну большую, протянув rs485

Второй вариант ответа - если это система не для охранно-пожарки, то ответ зависит от конкретной SCADA системы.

 

Горелый Юрий Алексеевич 6 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3729 раз

ЗАДАН

6 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПП

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.