партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПуск пожаротушения с С2000М

Инсталляция, монтаж » Пуск пожаротушения с С2000М

Добрый день! Имеется С2000М, С2000КДЛ, адресные таблички АВТОМАТИКА ОТКЛ., ГАЗ не входи, ГАЗ уходи, ИПР, СМК, сирена, С2000СП2 исп.02. За пуск солинойда на газовом балоне отвечает один из ВЫХОДов С2000СП2. Скажите пожалуйста как возможно осуществлять с С2000М пуск или отмену пуска пожаротушения? Какие идеи по программированию пульта?

6 лет 1 месяц назад

avatar
 Какие идеи по программированию пульта?

идеи по программированию пульта описаны в руководстве по эксплуатации на него

Налетов Константин 6 лет 1 месяц назад

https://yadi.sk/d/pBvYENDclSkzew

Если выходу СП2 исп 02 задатите "пожаротушение" или "противопожарное оборудование"-то просто.
Впрочем ,что говорить -посмотрите сами .Сложного ничего нет.Правда выход не СП2 исп 02, а  С2000-4 ,но схема работает.Проверено.
Зря вот только ПИН-код прописал,надо было ключик прописать, а то мало ли что.
Но это уже условности ,потом проверю.
А вот к КДЛ считку прикрутить-так это ,пожалуй идея.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Благодарю Вас, Артур! Просто, ясно и без излишков.

Филимонов Дмитрий Владимирович 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3475 раз

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.