Здравствуйте, некорректно работает прибор поток 3н 1.10 6 лет 3 месяца назад Сидоров Дмитрий Евгеньевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проблема была в не верном подключении АКБ 2*12в вместо одной, в инструкции и паспорте, схеме на приборе это к сожалению указано не явно(нет информации о количестве), питание платы также осуществляется трансформатором с напряжением 20+ В, плюс схожесть прибора с 2000 аспт. 6 лет 2 месяца назад Сидоров Дмитрий Евгеньевич 3а то что в Инструкции по монтажу на Поток нарисована одна батарейка на 7Ач, а в АСПТ две батарейке на 4,5Ач это не совсем явно указано?))
и то что в характеристиках и Паспорте написано про резервное питание "аккумуляторная батарея 12 В, 7Ач" это тоже не явно? в характеристиках на АСПТ же написано "2 аккумуляторных батареи 12В, 4,5Ач". – Волков Андрей 6 лет 2 месяца назад Из РЭ на Поток-3Н в. 1.10:
Питание блока осуществляется от: −основного источника питания (ОП) – сети переменного тока 220В,50Гц; −резервного источника питания (РП) – аккумуляторной батареи, номинальным напряжением 12 В, ёмкостью 7 А ∙ч (используется для обеспечения стабильного электропитания блок а при стартовых нагрузках электродвигателей ПН). В РЭ на С2000-АСПТ указано количество 2 шт. и ёмксоть меньше - 4,5 А ∙ч. – Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 2 месяца назад Единственное где не посмотрел инструкция по монтажу , но обычно это не особо содержательный документ , и если есть какие-то спорные вопросы ищу их в руководстве по эксплуатации, почему бы на крышке прибора не отразить рисунок с одной АКБ и в других местах указывать количество в единицах измерения шт.
– Сидоров Дмитрий Евгеньевич 6 лет 2 месяца назад Дмитрий Евгеньевич, скинула ссылку на тему ответственным. В следующих редакциях РЭ будем учитывать.
– Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3793 раза
6 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
На выходы П3, П4 просим подключить резисторы 1,5 кОм, 0,5 Вт (для проверки). Если при этом все равно по выходам будет неисправность, то прибор рекомендуем сразу направить в ремонт с подробным описанием ситуации. Если выходы восстановятся в норму, то просим прислать с подробным описанием на supprot@bolid.ru результаты проверки выходов П3, П4 резисторами, указанного выше номинала и файл настроек Поток-3Н, считанный из прибора с помощью программы Uprog.
– Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 3 месяца назад