На с2000-4, выбран на шлейфе тип 2 - комбинированный. На реле выбрана программа 50 - Включить на время при Пожар2. При сработке ИПР 55-к, на рокот не поступает сигнал . АС не срабатывает. С других шлейфов все работает. 6 лет 2 месяца назад НФН 35Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На других трех шлейфах используются дымовые датчики и ИПР55-к, все работает. Рокот и АС срабатывает. 6 лет 2 месяца назад НФН 35Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пожар 6 лет 2 месяца назад НФН 35А программа скорее всего отрабатывае при "Пожар 2".Вот Вам и ответ ,почему при нажатии на ИПР речевое оповещение остаётся безгласным.
Можно ,конечно и программу 1 поставить ,но тогда речевое у Вас буде говорить при сработке одного ДИП-а ,а это не есть хорошо. https://yadi.sk/d/9SxKmqPVwbuqfg Очень простой сценарий ,но работает . – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Почему вкладки события и сценарии неактивны? 6 лет 2 месяца назад НФН 35 У Вас пульт какой версии ? Если пульт 1.24,то пробуйте программу управления реле 1.(включить при пожаре)
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1.24, реле 1 и стоит 6 лет 2 месяца назад НФН 35На реле выбрана программа 50 - Включить на время при Пожар2.
Тогда где эта программа установлена ? Если в приборе ,то снимите "крестики" от ШС и установите программу 0(не управлять) Тогда у Вас реле будет управлять пульт .А так у Вас управляет прибор. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Все работает ,только не работает шлейф с тепловыми и ИПР 6 лет 2 месяца назад НФН 35Тип 2 – Пожарный комбинированный однопороговый. В ШС включаются пожарные дымовые (нормально-разомкнутые) и тепловые (нормально-замкнутые) извещатели. Распознается срабатывание одного извещателя каждого типа. Возможные состояния входа: – "Взято" – ШС контролируется, сопротивление в норме; – "Снято" – ШС не контролируется; – "Задержка взятия" – не закончилась задержка взятия на охрану; – "Внимание" – зафиксировано срабатывание теплового извещателя; – "Пожар" – подтверждено срабатывание дымового извещателя в ШС, либо два входа, принадлежащих одной зоне перешли в состояние "Внимание"; – "Пожар2" – два входа, принадлежащих одной зоне перешли в состояние "Пожар"; – "Короткое замыкание" – сопротивление ШС менее 100 Ом; – "Обрыв" – сопротивление ШС более 50 кОм; – "Невзятие" – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если отключить реле на приборе, рокот будет получать сигналы о пожаре 6 лет 2 месяца назад НФН 35Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Отключил реле на приборе. Сделал сработку ИПР ,маяк сработал, рокот не работает . 6 лет 2 месяца назад НФН 35Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да и через реле подключен рокот с АС 6 лет 2 месяца назад НФН 35Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пробовал ставить тип 3 на тепловых с ИПР ,тоже самое сработка есть рокот молчит. 6 лет 2 месяца назад НФН 35Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Поставь тип 3 и 9,4 кОм на ручник выдаст пожар 2 6 лет 2 месяца назад Соболев Евгений Николаевич 321Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не многовато на болиде же 4,6 используется ? 6 лет 2 месяца назад НФН 35Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
4,7 оконечное, 6 лет 2 месяца назад Соболев Евгений Николаевич 321Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Хорошо ,буду пробовать 6 лет 2 месяца назад НФН 35https://yadi.sk/d/-Wg35hozhZidhQ
Тоже попробовал,а почему бы и нет. И пульт 1.24 и С2000-4 версии 3.71 и тип ШС 2 (комбинированный) Реле при сработке ИПР-переключается. Значит речевушка должна запуститься .Но это пол-беды. Если у Вас тепловики на размыкание ,то кроме сигнала "Внимание" Вам этот тип ШС не выдаст с одного ШС.Так что и тепловики проверьте. Так ,что лучше всего поменяйте ИПР на ИПР-3 СУ и поставьте тип 3 , а не 2 .Так лучше будет. Я конечно прошу прощения и у "Болида" и у фанатов "Болида",но такой неудачной связки как С2000-4 новой версии и пульта 1.24 я не видывал. Ведь есть же Сигнал 10 ,где всё можно сделать хорошо.Зачем ещё и С2000-4 на пожарку напрягать ,да ещё с типом ШС "комбинированный" ? Уж если на то пошло ,то либо тепловой ,либо дымовой. Да и то,если при нажатии на ИПР вместо "Пожар 2" Вам пульт 1.24 "неизвестное событие " не выдаст.Так ,что и о замене пульта на 3.хх тоже надо уже призадуматься. И снова такая же катавасия .Работал с пультом 1.24 , а С2000-4 3.71 отобразился ,как 1.15.И снова с 2-мя реле. Но я про это уже молчу. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Завтра сообщу результат 6 лет 2 месяца назад НФН 35Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Когда дают что есть ,надо из этого сделать конфетку. Про новый пульт я говорил. В планах замена его. 6 лет 2 месяца назад НФН 35Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5479 раз
6 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий