На с2000-4, выбран на шлейфе тип 2 - комбинированный. На реле выбрана программа 50 - Включить на время при Пожар2. При сработке ИПР 55-к, на рокот не поступает сигнал . АС не срабатывает. С других шлейфов все работает. 
Подскажите какой выбрать тип и программу реле,чтобы сработал рокот.

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

15 ответов

На других трех шлейфах используются дымовые датчики и ИПР55-к, все работает. Рокот и АС срабатывает. 

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пожар 

6 лет 1 месяц назад

avatar
А программа  скорее всего  отрабатывае при "Пожар 2".Вот Вам и ответ ,почему при нажатии на ИПР речевое оповещение остаётся безгласным.
Можно ,конечно и программу 1 поставить ,но тогда речевое у Вас буде говорить при сработке одного ДИП-а ,а это не есть хорошо.

https://yadi.sk/d/9SxKmqPVwbuqfg

Очень простой сценарий ,но работает .

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Почему вкладки события и сценарии неактивны? 

6 лет 1 месяц назад

avatar
 У Вас пульт какой версии ? Если пульт 1.24,то пробуйте программу управления реле   1.(включить при пожаре)

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1.24, реле 1 и стоит

6 лет 1 месяц назад

avatar
На реле выбрана программа 50 - Включить на время при Пожар2. 

Тогда где эта программа установлена ? Если в приборе ,то снимите "крестики" от ШС и установите программу 0(не управлять)
Тогда у Вас реле будет управлять пульт .А так у Вас управляет прибор.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Все работает ,только не работает шлейф с тепловыми и ИПР

6 лет 1 месяц назад

avatar
Тип 2 – Пожарный комбинированный однопороговый. В ШС включаются пожарные дымовые (нормально-разомкнутые) и тепловые (нормально-замкнутые) извещатели. Распознается срабатывание одного извещателя каждого типа. Возможные состояния входа: – "Взято" – ШС контролируется, сопротивление в норме; – "Снято" – ШС не контролируется; – "Задержка взятия" – не закончилась задержка взятия на охрану; – "Внимание" – зафиксировано срабатывание теплового извещателя; – "Пожар" – подтверждено срабатывание дымового извещателя в ШС, либо два входа, принадлежащих одной зоне перешли в состояние "Внимание"; "Пожар2" – два входа, принадлежащих одной зоне перешли в состояние "Пожар"; – "Короткое замыкание" – сопротивление ШС менее 100 Ом; – "Обрыв" – сопротивление ШС более 50 кОм; – "Невзятие" – ШС был нарушен в момент взятия на охрану.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если отключить реле на приборе, рокот будет получать сигналы о пожаре

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Отключил реле на приборе. Сделал сработку ИПР ,маяк сработал, рокот не работает .

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да и через реле подключен рокот с АС

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пробовал ставить тип 3 на тепловых с ИПР ,тоже самое сработка есть рокот молчит. 
 

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поставь тип 3 и 9,4 кОм на ручник выдаст пожар 2
или заменить тактику реле на АСПТ 1 (33)

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не многовато на болиде же 4,6 используется ?

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4,7 оконечное, 
+ 4,7 сработка 1го извещателя
+4,7+4,7 сработка 2х извещателей

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Хорошо ,буду пробовать

6 лет 1 месяц назад

avatar
https://yadi.sk/d/-Wg35hozhZidhQ

Тоже попробовал,а почему бы и нет.
И пульт 1.24 и С2000-4 версии 3.71 и тип ШС 2 (комбинированный)
Реле при сработке ИПР-переключается. Значит речевушка должна запуститься .Но это пол-беды.
Если у Вас тепловики на размыкание ,то кроме сигнала "Внимание" Вам этот тип ШС не выдаст с одного ШС.Так что и тепловики проверьте.
Так ,что лучше всего поменяйте ИПР на ИПР-3 СУ и поставьте тип 3 , а не 2 .Так лучше будет.
Я конечно прошу прощения и у "Болида" и у фанатов "Болида",но такой неудачной связки как С2000-4 новой версии и пульта 1.24 я не видывал. Ведь есть же Сигнал 10 ,где всё можно сделать хорошо.Зачем ещё и С2000-4 на пожарку напрягать ,да ещё с типом ШС "комбинированный" ? Уж если на то пошло ,то либо тепловой ,либо дымовой.
Да и то,если при нажатии на ИПР вместо "Пожар 2" Вам пульт 1.24 "неизвестное событие " не выдаст.Так ,что и о замене пульта на 3.хх тоже надо уже призадуматься.
И снова такая же катавасия .Работал с пультом 1.24 , а С2000-4 3.71 отобразился ,как 1.15.И снова с 2-мя реле.
Но я про это уже молчу.



 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Завтра сообщу результат 

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Когда дают что есть ,надо из этого сделать конфетку. Про новый пульт я говорил. В планах замена его. 

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5426 раз

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.