Таккая ситуация: В здании есть два помещения в которых осуществляется автоматическая система пожаротушения, одна на первом другая на пятом, у каждой свой пульт С2000М, при срабатывании системы сигнал приходит на пульты находящиеся на соответствующих этажах. Вопрос: Как можно вывести сигнал о срабатывании на пост охраны на первом этаже? 9 лет 8 месяцев назад Деркач Александр Сергеевич 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Установите с2000-пт!На основном посту охраны! 9 лет 8 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11849А он ставится на один пульт или можно на оба?
– Деркач Александр Сергеевич 9 лет 8 месяцев назад Если я понял правильно-у Вас разные интерфейсы,поэтому лучше
на посту установить 2 с2000-пт,на каждый ПКУ ! Это очень серьёзная система,и требует...большого внимания. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 8 месяцев назад А на что следует обращать внимание при их установке?
– Деркач Александр Сергеевич 9 лет 8 месяцев назад Я бы сказал-на техническую "грамотность"охраны,
а так же на способность принимать решение по запуску/отмене пуска АСПТ .Иначе "ложная"сработка может привести к очень большим неприятностям! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 8 месяцев назад Если пульт "М", то в С2000-ПТ можно ограничить доступ к клавиатуре с помощью ключа Touch Memory.А из эконом варианте, можно выход "Пожар" вывести на какой-нибудь шлейф ППКОП, таким же образом отдельным ШС можно подключить и "неисправность". К сожалению автор вопроса не указал используемое оборудование, кроме ПКУ. А то получается мы советуем С2000-ПТ, а может на объекте "Поток" и ШКП установленны, а это уже другое оборудование.
– Киселёв Михаил 9 лет 8 месяцев назад Прошу прощениея за неточность, в одном случае с пультом используется АСПТ, в другом АСПТ и 2 КПБ.
– Деркач Александр Сергеевич 9 лет 8 месяцев назад А если рассмотреть такой вариант.Аспт 5-го зтажа "посадить" на интерфейс ПКУ поста охраны?
В таком случае приборами АСПТ можно будет управлять с поста и потребуется всего 1 с2000-пт – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 8 месяцев назад Вы имеете ввиду обвязать систему сигнализаци всего здания и этих помещений в один ПКУ?
– Деркач Александр Сергеевич 9 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Согласен, что вариант с одним пультом- один из лучших. 9 лет 8 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |