Таккая ситуация: В здании есть два помещения в которых осуществляется автоматическая система пожаротушения, одна на первом другая на пятом, у каждой свой пульт С2000М, при срабатывании системы сигнал приходит на пульты находящиеся на соответствующих этажах. Вопрос: Как можно вывести сигнал о срабатывании на пост охраны на первом этаже?

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Установите с2000-пт!На основном посту охраны!
Сможете и контролировать,а при надобности и упралять АСПТ!

9 лет 8 месяцев назад

avatar
А он ставится на один пульт или можно на оба?

Деркач Александр Сергеевич 9 лет 8 месяцев назад

Если я понял правильно-у Вас разные интерфейсы,поэтому лучше
на посту установить 2 с2000-пт,на каждый ПКУ !
Это очень серьёзная система,и требует...большого внимания.

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

А на что следует обращать внимание при их установке?

Деркач Александр Сергеевич 9 лет 8 месяцев назад

Я бы сказал-на техническую "грамотность"охраны,
а так же на способность принимать решение по запуску/отмене пуска АСПТ .Иначе "ложная"сработка может привести к очень большим неприятностям!
 

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

Если пульт "М", то в С2000-ПТ можно ограничить доступ к клавиатуре с помощью ключа Touch Memory.А из эконом варианте, можно выход "Пожар" вывести на какой-нибудь шлейф ППКОП, таким же образом отдельным ШС можно подключить и "неисправность". К сожалению автор вопроса не указал используемое оборудование, кроме ПКУ. А то получается мы советуем С2000-ПТ, а может на объекте "Поток" и ШКП установленны, а это уже другое оборудование.

Киселёв Михаил 9 лет 8 месяцев назад

Прошу прощениея за неточность, в одном случае с пультом используется АСПТ, в другом АСПТ и 2 КПБ.

Деркач Александр Сергеевич 9 лет 8 месяцев назад

А если рассмотреть такой вариант.Аспт 5-го зтажа "посадить" на интерфейс ПКУ поста охраны?
В таком случае приборами  АСПТ можно будет управлять с поста
и потребуется всего 1 с2000-пт 

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 8 месяцев назад

Вы имеете ввиду обвязать систему сигнализаци всего здания и этих помещений в один ПКУ?

Деркач Александр Сергеевич 9 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Согласен, что вариант с одним пультом- один из лучших.
Но можно и от каждого интерфейса вывести свой С2000-ПТ.

9 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4045 раз

ЗАДАН

9 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.