Добрый день! 
Есть два здания, существующее с дежурным пультом и вспомогательное новое. В новом здании ПС, ОС и СКУД выполнены на оборудовании болид со своим пультом С2000М. Через RS485, все сигналы от систем выведены в существующее здание на С2000-БКИ ( в составе системы от этого же пульта С2000М).  Задача интегрировать новую систему в существующую, выполненную так же на болиде со  своим пультом С2000М. Насколько корректно было бы к С2000-БКИ присоединить RS485 СП1 от  него взять сухие контакты,  далее в существующую систему добавить с2000-4, и привести сигналы с  СП1 на технологические шлейфы С20004? 

6 лет 3 месяца назад

avatar
Если нужна полноценная интеграция, то в общий пульт, новую общую конфигурацию, туда же, нужное количество БКИ, и связь на уровне интерфейса.
И если система большая, то АРМ.

Карпов Дмитрий 6 лет 3 месяца назад

А моя схема рабочая? 

Старостина Анна 6 лет 3 месяца назад

Если просто «техническое скрещивание», то любой вариант,
шс - контакты реле.
Если по нормам, то как единая система, с полноценным «общим» контролем (на уровне сетевого контроллера ПКУ - в «ИСО Орион»).

Карпов Дмитрий 6 лет 3 месяца назад

Не все понятно... Какие задачи у новой системы: Охрана? Пожарка? Сп1 куда и зачем сигналы подает?
 У нас много обьектов.На которых на одном С2000 сидят десяток зданий...
Даже небольшие заводы! И справляеться.
Так-же дружат 2 и более С2000 на КПП Охраны. Без АРМ Орион (Экономят.Обсл. организации разные. И т.д...).Все довольно и все работает... Если завод с ПЧ то у каждого свои пульты.Задачи разные.У одних охрана (ВОХР).У других пожарная охрана  (ПЧ) ! Но все равно по ЧС работают все вместе.

Сергей.Ш 6 лет 2 месяца назад

СП1 передает пожар, вскрытие,неисправность, скуд в существующую систему на АРМ.

Старостина Анна 6 лет 2 месяца назад

Многое зависит от принадлежности объекта...
 
Сам видел ситуацию (когда ещё СП, свободно допускалось к применению), объект с госучастием. Исполнительная прошла госэкспертизу. Пришёл опытный инспектор, написал предписание.
Но исполнитель оказался дотошным, и за свой счёт отказался переделывать. Написал несколько писем.
Результат, пришлось общаться с новым проектировщиком и замена за счёт «проектантов».
Сейчас повсеместно применяют КПБ.

Карпов Дмитрий 6 лет 2 месяца назад

А выходные цепи КПБ дружат с входными цепями Сигнала-20п итп? При условии что ноли разъединены, да и при объединенных нулях питания?

Леготин В В 6 лет 2 месяца назад

Если есть входящий контроль, с записью в журнал и отправкой на ПЦН, то исходящий не нужен.

Карпов Дмитрий 6 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4090 раз

ЗАДАН

6 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-БКИ
С2000-СП1

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.