партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияC2000 - Сп2 исп.2

Эксплуатация » C2000 - Сп2 исп.2

Здраствуйте! Возникла проблема по с2000-сп2 (исполнение 02).1.Тип и версия прибора – С2000-СП2 исп.2 изм 7   ( 1 квартал 2017 года)Версия - V1.102. параметры.Дежурный режим – оба реле включены.Рабочий режим – оба реле в режиме моргания.3. Подключены светодиодные таблички «Выход» .  Название табличек «Молния 24в»4. Схема подключения – та, что нарисована в паспорте.  Суть проблемы: С2000-сп2 исп.2  адресная на кдл, запрограммировано так, что в дежурном режиме оба выхода включены ( т.е. световые табло светятся) , а в режиме «пожар» они переходят в моргающий режим ( световые табло моргают). Когда они стоят в дежурном режиме(табло светится ) все нормально, на пульт (с2000 м) никаких сообщений не передается. Как только срабатывает пожарная сигнализация, сп2 переходит в режим моргания (табло моргает) и вот тут самое интересное. На пульт (с2000 м) начинают сыпаться сообщения – «Короткое замыкание линии» и следом сразу «Восстановление линии» ( соответственно показывает какой адрес(выход сп2) сработал. И так за разовую сработку ( 3-5 минут) может написать такие сообщения несколько раз. НА нашем объекте установлены  25 штук, и абсолютно все они подключены одинаково по той схеме что дана в паспорте сп2. Линии все рабочие ( были проведены работы по замеру сопротивления, наличие короткого замыкания и т.п.) все 25 штук сп2 шлют сообщения (которые я описал чуть выше). Именно при прерывистом режиме.  

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Сколько оповещателей на 1 выход подключаете? Приложите  схему сюда.

Пушкарёв Николай Павлович 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

3.4.7 Подключение нескольких исполнительных устройств (табло, сирен и т.д.) к одному выходу параллельно возможно при соблюдении следующих условий:
– в дежурном режиме исполнительные устройства выключены;


Попробуйте таблички  (если к выходу подключены не одна табличка)  сделать "Выключенными".
А на выход ,который "Включен"  подключить одну табличку.


 

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Не так написано ( или так
25 не линий табличек, а 25 сп2. и все 25 сп2 ( а это 50 выходов) шлют кз и сразу востоновление. 

Павлов Виталий Николаевич 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3339 раз

ЗАДАН

5 лет 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.