Как предусмотрена система оповещения об "отваливании" интерфейса между приборами? Если система "Болид" подключена через свое реле, допустим, к "Стрельцу" - то при пропадании интерфейса RS-485 сигнал на ПЦН о пропадании интерфейса не проходит (нет такой программы реле) - соответственно - и тревожные сигналы не проходят.

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Через сценарии можно попробовать реализовать, например "шс отключен" "авария дплс", "обрыв ШС". Ну или самое простое по тактике № 14 "неисправность".

Киселёв Михаил 9 лет 5 месяцев назад

Спасибо, Михаил, но сценарии не прокатят - стоят просто ПКУ и приборы без "Ориона" - а вот тактику 14 попробую. Сейчас, наверное, засяду - проверю все тактики работы реле, похоже мы первые с этой проблемой столкнулись.

Дьяков Максим 9 лет 5 месяцев назад

Максим, если пульт "эмка" (С2000М), то сценарии в нем реализованны. Это у нас в просто С2000 нет сценариев. Просто Вы, не уточнили какой пульт у Вас установлен.

Киселёв Михаил 9 лет 5 месяцев назад

Михаил, благодарю. Попробуем поменять прошивку.

Дьяков Максим 9 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Максим, уточните вопрос. Реле какого прибора, и в какой "связке"?

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Дмитрий, реле любого ППКОП или блока реле - просто возникла неоюходимость срабатывания реле при пропадании интерфейса на конкректном приборе.

Дьяков Максим 9 лет 5 месяцев назад

Дмитрий, давайте так. Есть С2000М и Сигнал-20П - без "Ориона". При пропадании связи (интерфейса RS-485) между ними у Сигнала-20П должно сработать реле - как это осуществить, 

Дьяков Максим 9 лет 5 месяцев назад

Встречно-паралельно два технологических ШС, от одного прибора и другого, и подключить их на реле с тактикой №14 неисправность, привязка у которого должна быть локальной. Но это правда вариант не очень, но зато будет просто и надежно.

Киселёв Михаил 9 лет 5 месяцев назад

Кстати мы реализовывали на практике нечто подобное, в 4-х жильном кабеле, одна пара RS485, вторая технологический шс, но этот вариант больше подходит для контроля целостности самого кабеля. Ко всему этому, не исключен вариант когда какой-нибудь диверсант-электрик буром на 20мм перебьет интерфейс, а технологический не повредит.

Киселёв Михаил 9 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Обычно для передачи сигналов используются два реле: нормально разомкнутое с тактикой включить при пожаре и нормально замкнутое с тактикой разомкнуться при неисправности.

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3968 раз

ЗАДАН

9 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.