партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажзапрет доступа

Инсталляция, монтаж » запрет доступа

добрый день!
Купили связку Контроллера С2000-2, преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet, 1с для УРВ.
Используем 1с для учета проходов.
Настроили все по инструкции.
Завели сотрудников в 1с и ключи.
Прогрузили задание в контроллер.
При попытке пройти (приложить считыватель) фио сотрудника по ключу определяется, но 1с сообщает что запрет входа. 
Не понятно что перенастроить, чтобы запрет входа исключить?
 

11 месяцев 22 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Здравствуйте.

В версиях 2.3 и 2.4 была ошибка при записи ключей в контроллеры доступа – некорректно записывались даты сроков действия ключей.
Ошибку устранили. Выложили на сайт новую версию дистрибутива 2.4.1: https://bolid.ru/production/urv1c/urv1c8.html#download

Скачайте и установите обновление.
После запуска "УРВ для 1С" на вкладке "Точки доступа" нужно нажать на кнопку "Перезаписать ключи".

Приносим извинения за доставленные неудобства.

11 месяцев 21 день назад