ФорумЭксплуатация1 СМК - ночью охранный, а днём технологический для события прохода

Эксплуатация » 1 СМК - ночью охранный, а днём технологический для события прохода

Добрый день, коллеги!
поставил заказчик задачу: СМК охранный использовать ночью по назначению- охрана и формирование тревожного сообщения на пульт, а днём формирование сообщения на с2000м о том, что дверь открыта, без передачи сообщения на пцн. Возможно ли? Голову уже поломал, как сделать) буду признателен за любую подсказку по теме!

10 месяцев 28 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

А какой у вас прибор?

Для примера из Сигнал 20П:

Параметр «Контроль снятого входа» предписывает блоку контролировать ШС также и в состоянии «Снят». Если сопротивление ШС в норме, то сетевому контроллеру передаётся сообщение «Норма снятого ШС», а если ШС нарушен – «Нарушение снятого ШС». Время интегрирования для «Нарушения снятого ШС» составляет 300 мс, а для «Нормы снятого ШС» оно равно «Времени восстановления».

Для входов 4-го, 5-го, 7-го и 11-го типов при нахождении в состоянии "Снято" будет передаваться изменение состояния

Попробуйте, может это то что вам надо.

10 месяцев 28 дней назад

avatar
Спасибо! Видимо это оно, то что надо. Кдл и ар-8 - такие приборы.

Скворцов Алексей Игоревич 10 месяцев 28 дней назад

В КДЛ тоже есть этот параметр, только он может называться контроль отключенного входа.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 28 дней назад

Как вариант, это установка рядом второго СМК

Пушкарёв Николай Павлович 10 месяцев 28 дней назад

Второе СМК предполагает вторые провода.

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 28 дней назад

Константин, Владимир, согласен с вами, вторые провода не вариант, надо делать...так сказать, эстетичней) доп железа на дверь накидать слишком просто. Действительно думаю, что надо: включить контроль снятого шлейфа, вытянуть его в отдельный раздел(есть возможность-на шс висит только смк), переименовать событие по нарушению шс в "дверь открыта". И всем будет информационное счастье) По факту реализации(примерно 02.10) сюда отпишусь - пусть лежит, возможно я не последний с этой задачей.
П.С. - не всегда в памяти головы лежат все пункты руководств и этикеток, а задачи приходят всегда разные) Посему спасибо всем за быстрый отклик!

Скворцов Алексей Игоревич 10 месяцев 28 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

855 раз

ЗАДАН

10 месяцев 28 дней назад

ПРОДУКТЫ

PProg
UProg

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.