Мжно ли подключить АС interm MS-05 к Рупор исп.1, если да,то как. Или есть другие варианты, просто не хочется заново прокидывать линии АС 6 лет назад Золотухин Владислав Алексеевич 3Что можете посоветовать поставить к этим АС? На объекте были установлены БРО Рокот-2, т.к. нужно менять оборудование, решили АС оставить, а блоки заменить, вот только на что менять? Есть ли у болида блоки, помимо Рупор-200
– Золотухин Владислав Алексеевич 6 лет назад Добрый день!
Если Вас интересуют именно блоки по 100 вольтовую линию, то ответ отрицательный. У Болида пока нет других БРО, расчитанных на 100 вольтовую линию. Из линейки низковольтовых БРО остался еще Рупор, он расчитан на нагрузку в 20 Ват на канал при сопротивлении линии оповещения 8 Ом. – Смирнов Андрей Валерьевич 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Так может выбрать один из наминалов трансформатора или напрямую к динамику, они вроде 8 Ом 6 лет назад Золотухин Владислав Алексеевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3466 раз
6 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Конечно как вариант вырвать трансформатор или если есть режим включения по низкоомной схеме (такое на некоторых АС производителя возможно) то тогда получится.
И еще такой момент - Рупор исп.01 раситан на 11 ват нагрузки, следовательно Вам надо подключить всего 2 АС?
Но данная АС однозначно расчитана на 100 или 70 вольт
https://www.aktivsb.ru/prod-2579.html
– Смирнов Андрей Валерьевич 6 лет назад
#ссылка