ФорумИнсталляция, монтажПожар 2 в Сигнале 20М от двух ИПДЛ в разных шлейфах

Инсталляция, монтаж » Пожар 2 в Сигнале 20М от двух ИПДЛ в разных шлейфах

Уважаемые коллеги, на одном из объектов смонтирована АПС на Сигнал 20М, к каждому "входу" которого подключено по одному ИПДЛ. Заказчик требует, воизбежание  ложных тревог  реализацию запуска Пожар2. В АСПТ это возможно на комбинированном типе шлейфа. Но здесь немного другой случай. Может кто то сталкивался с подобной задачей?

1 год 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

С помощью сценариев? 

1 год 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот так примерно?  https://cloud.mail.ru/public/KEGg/MHv65qu96

1 год 1 месяц назад

avatar
Чет не то в конфиге.

Тремасов Константин Александрович 1 год 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А что  "Чет не то"? В конфиге главное сценарии, по моему. А вот ещё - как ИПДЛ подключить ОДИН в Один шлейф, что бы как ручник сразу Пожар 2 не выдавал...?

1 год 1 месяц назад

avatar
Вот что:
Шаг 1
В разрешающих пожар ШС 1- в запрещающих Норма входа ШС2
Шаг 2
В разрешающих пожар ШС2-в запрещающих Норма входа ШС1

А в конфиге нет запрещающих.
Два одинаковых сценария, просто два дубля.

Тремасов Константин Александрович 1 год 1 месяц назад

20М, если у вас конечно не нового образца, не выдавал Пожар2, только Внимание и Пожар. М какой версии?

Тремасов Константин Александрович 1 год 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

К сожалению, версию не знаю. Вопрос задали заочно (по телефону) попросили помочь реализовать задание Заказчика. Но думаю самой крайней.

1 год 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А сколько всего шлейфов? Они все в одном помещении или как то разделены?

1 год 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Шлейфов всего 6 и все в одном складе, правда 3 шлейфа пробивают 50 м, а др. 3 - 70м.

1 год 1 месяц назад

avatar
В принципе даже сценарий не нужен, можно тактикой обойтись или если он своими реле локально управляет все в приборе настроить, связать шс с реле и выставить тактику

11 - АСПТ Включить на заданное время, если два или более ШС, связанных с реле, перешли в состояние "Пожар" и нет нарушенных технологических ШС 2). Нарушенный технологический ШС блокирует включение. Если технологический ШС был нарушен во время задержки управления реле, то при его восстановлении выход будет включен на заданное время (нарушение технологического ШС приостанавливает отсчет задержки включения реле). ТСШ необязательный.

Тремасов Константин Александрович 1 год 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Очень интересная мысль, Константин! Выполнить внутренние привязки к одному из реле прибора, а выход реле привязать к свободному шлейфу. и если нет в приборе тактики Пожар 2, то уже этот шлейф будет включать оповещение на других выходах... Будем биться...

1 год 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1021 раз

ЗАДАН

1 год 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.