Здравствуйте! Подскажите кто нибудь как победить? Система состоит из С2000-АСПТ версия 3.52, С2000-ПТ версия 2.60, С2000М версия 4.10. Все отлично отрабатывает, но есть одно но. При создании уровня доступа для управления автоматикой через ПТ с помощью ключа, ключ с со считывателя считывается и далее сообщение "Введен ключ с некорректной контрольной суммой. Контрольная сумма была изменена" при этом код ключа меняется и после записи конфигурации в пульт, при поднесении ключа пульт пишет "доступ отклонен". Раздел к уровню доступа прикручен, управление автоматикой разрешено. Кто сталкивался? Заранее благодарен. 6 лет назад Исаев Дмитрий Алексеевич 11Еще в программе pprog во вкладке "привязка управления" необходимо перенести созданный раздел с С2000-АСПТ на С2000-ПТ.
– Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет назад После этого все заработило? Да. Другие ключи прописывались без таких глюков. – Баулин Владимир Александрович 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Еще в программе pprog во вкладке "привязка управления" необходимо перенести созданный раздел с С2000-АСПТ на С2000-ПТ. Это сделано. Спасибо. Да. Другие ключи прописывались без таких глюков. Попробую другие. Спасибо. 6 лет назад Исаев Дмитрий Алексеевич 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |