АРМ "Орион Про" (вер.1.20.2) + С2000М (вер.3.04) + С2000-КДЛ (вер. 2.22) + С2000-АР2 исп.02.
С2000-АР2 исп.02 подключен по варианту В, н.з. контакт через 10кОм.
в КДЛ установил тип входа для АР2 - 6 (технологический)
в АРМ "Орион Про" создал раздел и добавил туда ш.с. КДЛ (С2000-АР2) тип тоже - 6 (технологический)
-если контакт замкнут, АР2 видит 10кОм, то сообщение "Восстановление технологического входа"
-если контакт разомкнут, то сообщение "обрыв входа"
а мне хотелось бы получить сообщение "нарушение технологического входа".
Как это сделать?
-если 10кОм подключить через н.о. контакт, то при его замыкании получаю "к.з. входа".

6 лет 2 месяца назад

avatar
стр17
«Тип 6 – "Технологический"
Состояния  "Обрыв"  и  "Короткое  замыкание"  возможны  только  при  включенном параметре "Контроль на обрыв и КЗ".»
 

Карпов Дмитрий 6 лет 2 месяца назад

спасибо
 

Фомин Иван Александрович 6 лет 2 месяца назад

А вот кто может вспомнить, при каких значениях Rшс или значениях АЦП простой ТШС переходит в нарушения? А то я тут указивку дал для нормы ставить 4.7к, и для нарушения параллельно ему еще один 4.7к включать. А ТШС пофиг (Сигнал 20п 3.01) Пришлось быстро ПТШС прописывать. Неловко получилось.

Леготин В В 6 лет 2 месяца назад

Норма от 2.2 до 5.4, остальное нарушение. 4.7 / 2= 2.35 = Норма.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 2 месяца назад

Спасибо. Интересный момент, нарушение в 2 раза в минус, это нормально, а  плюс 15% это уже нарушение. Логика росстановки уровней непонятна.

Леготин В В 6 лет 2 месяца назад

Обычно, в тех.ШС6 не используют доп. резисторы для извещателей, только оконечный резистор. Таким образом, при срабатывании контактов ШС переходит либо в состояние обрыва, либо в КЗ, что однозначно переводит ШС из диапазона нормы.
ПТШС предпочтителен для технологических датчиков, которые работают в системах, уровень надежности которых должен быть высокий (вероятность безотказной работы 0,95), например, для контроля концевиков клапанов в системах ДУ или для контроля смежных систем, выполненных на стороннем оборудовании.
 

Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 2 месяца назад

Спасибо за ответ, у меня мост был между двумя коннтроллерами, был нужен контроль линии связи. Как то тут предлагал новый тип прибора "Мост", но тема заглохла.

Леготин В В 6 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5897 раз

ЗАДАН

6 лет 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.