партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажкак добавить больше 2-х оповещателей на плане помещений

Инсталляция, монтаж » как добавить больше 2-х оповещателей на плане помещений

АРМ "Орион Про" (вер.1.20.2) + С2000М (вер.3.04) + С2000-АСПТ (вер. 3.52) + много других приборов Болид.
В АБД в один добавляю  С2000-АСПТ со всеми его ш.с. и реле,
на плане помещений добавляю: 
- прибор С2000-АСПТ
- ш.с. 1 с его извещателями (несколько штук)
- смк на двери (несколько штук)
- ИПР пусковой (1 штука)
- на реле добавляю табло/лампа  УХОДИ (НЕВХОДИ,АВТОМАТИКА) - ТОЛЬКО по 1-й штуке, каждого вида,
НО у меня три двери, поэтому мне надо 3 лампы УХОДИ, 3 лампы НЕВХОДИ и 3 лампы АВТОМАТИКА.
Как добавить больше одной лампы на реле С2000-АСПТ?

6 лет 2 месяца назад

avatar
Для одного шлейфа можно добавлять сколько угодно значков. Именно так рисуется по сто неадресных извещателей, соединённых в шлейф. И даже для одного адресного извещателя можно по ошибке добавить сто значков. При воздействии на любой из них, изменения будут применяться ко всем значкам. Даже просто указать мышкой, цвет будет меняться у всех. 

Иванов Андрей Львович 6 лет 2 месяца назад

Речь не про шлейфы, а про реле, их по моему больше одного не поставить на план, увы, но по логике выход один, а табло это нагрузка/потребитель, наблюдение ведется за самим выходом, а не за тем что к нему подключено.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3481 раз

ЗАДАН

6 лет 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.