Коллеги, как прописать ключи в С2000-2 быстро? Прибор стоит автономно, к пульту не подключён. Добавляю ключ, пытаюсь считать со считывателя и упрог виснет надолго, считывает какие-то события. Возможно ли обойти это считывание? Приходишь на объект прописать пару ключей, а считываешь час 6 лет 2 месяца назад Котиков Николай Викторович 68Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Это понятно. А что делать в случае, если удалить надо или заблокировать? 6 лет 2 месяца назад Котиков Николай Викторович 68Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да, но там нюансов некоторых не описано, например о том что если события в С2000-2 есть, то при считывании Uprog'ом нужно ждать 40-50 минут 6 лет 2 месяца назад Котиков Николай Викторович 68Это какие события Uprog считывает? И каким местом?
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 2 месяца назад Мне ответили что забивается журнал событий. И упрог пытается их все считать. Поэтому так долго приходится ждать
– Котиков Николай Викторович 6 лет 2 месяца назад Было как-то один раз,точнее на одном объекте точно такая бяка. Упрог тупо подписал и писал "Подождите,пожалуйста". Происходило это при попытке добавить ключ.Не знаю какие он там события считывал.... Спасло то что на второй двери стояла " двойка" с такими же ключами. В неё добавил новых,удалил ненужных, сохранил в файл ключей и этот файл ключей забил в ту которая подвисала
– Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет 2 месяца назад Мне повезло на одном объекте что собственник сменился, и все с нуля было и все на столе запрогал. Потом сразу в два прибора записал
– Котиков Николай Викторович 6 лет 2 месяца назад Это какие события Uprog считывает? И каким местом? В вопросах-ответах к с2000-2 написано: Вы можете запустить программу Uprog, зайти на страницу "Пароли" и нажать кнопку считывания ключа (предварительно считав конфигурацию из прибора). При считывании кода ключа буфер событий в приборе вычитывается. – Рыбкин Евгений Сергеевич 6 лет 2 месяца назад Кривоватенький ответ.
Был объект с С2000-2 в автономном режиме, но таких прибабахов с контроллерами не наблюдалось. – Баулин Владимир Александрович 6 лет 2 месяца назад События считываются только если добавлять ключ со считывателя самого прибора. UProg очищает буфер событий прибора (путем простого считывания событий), чтобы после этого считать код ключа со считывателя. Раньше в контроллере буфер был на 2047 событий. В новых контроллерах буфер уже на 32768 событий. Вот поэтому и заметно стало.
Если решать проблему кардинально, то нужно в протокол добавить команду очистки буфера прибора. Либо добавить команду считывания кода ключа со считывателя без буфера событий. – Кузьминов Сергей Владимирович 6 лет 2 месяца назад добавить команду считывания кода ключа со считывателя без буфера событий. Это более логично, с точки зрения пользователя. – Баулин Владимир Александрович 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если это начальная установка, то можно тампером накнопать режим программирования мастера (- . . . -), и считать масте с первого считывателя. 6 лет 2 месяца назад Андрей, Ростов на Дону 1012Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7052 раза
6 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Шапран Сергей 6 лет 2 месяца назад
#ссылка