Коллеги, как прописать ключи в С2000-2 быстро? Прибор стоит автономно, к пульту не подключён. Добавляю ключ, пытаюсь считать со считывателя и упрог виснет надолго, считывает какие-то события. Возможно ли обойти это считывание? Приходишь на объект прописать пару ключей, а считываешь час

6 лет 1 месяц назад

avatar
Пропишите мастер, и добавляйте мастером. 

Шапран Сергей 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Это понятно. А что делать в случае, если удалить надо или заблокировать?

6 лет 1 месяц назад

avatar
руководство к с2000-2 читали?

Коркунов Александр Сергеевич 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да, но там нюансов некоторых не описано, например о том что если события в С2000-2 есть, то при считывании Uprog'ом нужно ждать 40-50 минут

6 лет 1 месяц назад

avatar
Это какие события Uprog считывает? И каким местом?

Баулин Владимир Александрович 6 лет 1 месяц назад

Мне ответили что забивается журнал событий. И упрог пытается их все считать. Поэтому так долго приходится ждать

Котиков Николай Викторович 6 лет 1 месяц назад

Было как-то один раз,точнее на одном объекте точно такая бяка. Упрог тупо подписал и писал "Подождите,пожалуйста". Происходило это при попытке добавить ключ.Не знаю какие он там события считывал.... Спасло то что на второй двери стояла " двойка" с такими же ключами. В неё добавил новых,удалил ненужных, сохранил в файл ключей и этот файл ключей забил в ту которая подвисала 

Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет 1 месяц назад

Мне повезло на одном объекте что собственник сменился, и все с нуля было и все на столе запрогал. Потом сразу в два прибора записал

Котиков Николай Викторович 6 лет 1 месяц назад

Это какие события Uprog считывает? И каким местом?

В вопросах-ответах к с2000-2 написано:
Вы можете запустить программу Uprog, зайти на страницу "Пароли" и нажать кнопку считывания ключа (предварительно считав конфигурацию из прибора). При считывании кода ключа буфер событий в приборе вычитывается.

Рыбкин Евгений Сергеевич 6 лет 1 месяц назад

Кривоватенький ответ. 
Был объект с С2000-2 в автономном режиме, но таких прибабахов с контроллерами не наблюдалось.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 1 месяц назад

События считываются только если добавлять ключ со считывателя самого прибора. UProg очищает буфер событий прибора (путем простого считывания событий), чтобы после этого считать код ключа со считывателя. Раньше в контроллере буфер был на 2047 событий. В новых контроллерах буфер уже на 32768 событий. Вот поэтому и заметно стало.

Если решать проблему кардинально, то нужно в протокол добавить команду очистки буфера прибора. Либо добавить команду считывания кода ключа со считывателя без буфера событий.

Кузьминов Сергей Владимирович 6 лет назад

добавить команду считывания кода ключа со считывателя без буфера событий.

Это более логично, с точки зрения пользователя.

Баулин Владимир Александрович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если это начальная установка, то можно тампером накнопать режим программирования мастера (- . . . -), и считать масте с первого считывателя.
Потом с помощью мастера очень быстро добавить всю пачку ключей, буквально по секунде-другой на ключ.
Но при этом имеющиеся ключи убиваются.

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6930 раз

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.