Коллеги, как прописать ключи в С2000-2 быстро? Прибор стоит автономно, к пульту не подключён. Добавляю ключ, пытаюсь считать со считывателя и упрог виснет надолго, считывает какие-то события. Возможно ли обойти это считывание? Приходишь на объект прописать пару ключей, а считываешь час 5 лет 11 месяцев назад Котиков Николай Викторович 68Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Это понятно. А что делать в случае, если удалить надо или заблокировать? 5 лет 11 месяцев назад Котиков Николай Викторович 68Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да, но там нюансов некоторых не описано, например о том что если события в С2000-2 есть, то при считывании Uprog'ом нужно ждать 40-50 минут 5 лет 11 месяцев назад Котиков Николай Викторович 68Это какие события Uprog считывает? И каким местом?
– Баулин Владимир Александрович 5 лет 11 месяцев назад Мне ответили что забивается журнал событий. И упрог пытается их все считать. Поэтому так долго приходится ждать
– Котиков Николай Викторович 5 лет 11 месяцев назад Было как-то один раз,точнее на одном объекте точно такая бяка. Упрог тупо подписал и писал "Подождите,пожалуйста". Происходило это при попытке добавить ключ.Не знаю какие он там события считывал.... Спасло то что на второй двери стояла " двойка" с такими же ключами. В неё добавил новых,удалил ненужных, сохранил в файл ключей и этот файл ключей забил в ту которая подвисала
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 11 месяцев назад Мне повезло на одном объекте что собственник сменился, и все с нуля было и все на столе запрогал. Потом сразу в два прибора записал
– Котиков Николай Викторович 5 лет 11 месяцев назад Это какие события Uprog считывает? И каким местом? В вопросах-ответах к с2000-2 написано: Вы можете запустить программу Uprog, зайти на страницу "Пароли" и нажать кнопку считывания ключа (предварительно считав конфигурацию из прибора). При считывании кода ключа буфер событий в приборе вычитывается. – Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 11 месяцев назад Кривоватенький ответ.
Был объект с С2000-2 в автономном режиме, но таких прибабахов с контроллерами не наблюдалось. – Баулин Владимир Александрович 5 лет 11 месяцев назад События считываются только если добавлять ключ со считывателя самого прибора. UProg очищает буфер событий прибора (путем простого считывания событий), чтобы после этого считать код ключа со считывателя. Раньше в контроллере буфер был на 2047 событий. В новых контроллерах буфер уже на 32768 событий. Вот поэтому и заметно стало.
Если решать проблему кардинально, то нужно в протокол добавить команду очистки буфера прибора. Либо добавить команду считывания кода ключа со считывателя без буфера событий. – Кузьминов Сергей Владимирович 5 лет 11 месяцев назад добавить команду считывания кода ключа со считывателя без буфера событий. Это более логично, с точки зрения пользователя. – Баулин Владимир Александрович 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если это начальная установка, то можно тампером накнопать режим программирования мастера (- . . . -), и считать масте с первого считывателя. 5 лет 10 месяцев назад Андрей, Ростов на Дону 1012Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6751 раз
5 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Шапран Сергей 5 лет 11 месяцев назад
#ссылка