партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСообщение на экран С2000М

Инсталляция, монтаж » Сообщение на экран С2000М

Добрый день! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу, есть С2000М, С2000КДЛ и адресная метка АР2 исп.02. В С2000КДЛ сделал из одного входа адресной метки АР2 исп.02 технологический шлейф и убрал контроль цепи на обрыв и кз. Теперь нужно сделать так чтобы при обрыве этого входа на дисплее С2000М появлялась не надпись указывающая просто название раздела в котором находиться вход который отвечает за СДУ, а допустим сообщение "Успешный выход газа" . Помогите пожалуйста поэтапно разобраться в этом вопросе что нужно выставить в uproge С2000КДЛ и что нужно выставить в pprog С2000М.
 

5 лет 6 месяцев назад

avatar
что нужно выставить в pprog С2000М


Просто "переименовать событие".
Переименовать и "привязать к тому тех ШС,которое "переименовываите."
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 6 месяцев назад

Переименовать событие можно где? В сценариях переименования?

Филимонов Дмитрий Владимирович 5 лет 6 месяцев назад

А подробнее обо всем этом с примерами ищите в справке на pprog. В разделе: Пользовательские сценарии обработки событий.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3615 раз

ЗАДАН

5 лет 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.