ФорумИнсталляция, монтажСообщение на экран С2000М

Инсталляция, монтаж » Сообщение на экран С2000М

Добрый день! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу, есть С2000М, С2000КДЛ и адресная метка АР2 исп.02. В С2000КДЛ сделал из одного входа адресной метки АР2 исп.02 технологический шлейф и убрал контроль цепи на обрыв и кз. Теперь нужно сделать так чтобы при обрыве этого входа на дисплее С2000М появлялась не надпись указывающая просто название раздела в котором находиться вход который отвечает за СДУ, а допустим сообщение "Успешный выход газа" . Помогите пожалуйста поэтапно разобраться в этом вопросе что нужно выставить в uproge С2000КДЛ и что нужно выставить в pprog С2000М.
 

6 лет 2 месяца назад

avatar
что нужно выставить в pprog С2000М


Просто "переименовать событие".
Переименовать и "привязать к тому тех ШС,которое "переименовываите."
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 2 месяца назад

Переименовать событие можно где? В сценариях переименования?

Филимонов Дмитрий Владимирович 6 лет 2 месяца назад

А подробнее обо всем этом с примерами ищите в справке на pprog. В разделе: Пользовательские сценарии обработки событий.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 2 месяца назад