Есть проблема с инсталяцией 6 лет 1 месяц назад Егоров Андрей Викторович 96Посмотрите приложение В в РЭ, там всё нарисовано.
Кто вам подсунул 8,2? Их в комплекте поставки нет. – Баулин Владимир Александрович 6 лет назад Их в комплекте поставки нет
Понятно,что нет. А этого и не требуется. Главное ,что такие резюки были у монтажников. Поставили 8.2 КОм.И тип ШС "охранный" ШС "берётся". А то что вместо "Пожара" "Тревога" приходит- так это "мелочи" (сиренка-то орёт).Когда перевели ШС в "пожарный"-ШС "браться" и перестал. В принципе для кого и как.,а мне не в новость. Встречался с таким "чудом техники". И на Сигналах 20П,а про "Рояли" и говорить нечего. Иной раз проверяешь ШС,так каких только резюков нет.И 3.9 КОм и 5.6 КОм. Переставляешь и проверяешь. Служба такая . А 8.2 КОм-это конечно перебор.Могли бы и 2 резюка в параллель скрутить. Но тоже проверять надо.Тем более ,если "добавочные" установлены. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад А ведь рояли когда то штатно комплектовались именно 8.2 к, и "Пожара" у них не было, только "Тревога"
1.3.1 В состав "Сигнал-20" входит: 1) прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104065-20-1 "Сигнал-20"; 2) руководство по эксплуатации; 3) одиночный комплект ЗИП, в том числе: - резистор С2-33Н-0,5-8,2 кОм±5% - 20 шт.; - фиксатор - 10 шт.; - вставка плавкая ВПТ6-10 (2А) - 1 шт.; - вставка плавкая ВП1-2 1А - 1 шт; - шуруп 1- 4 х 40,016 - 3 шт ; - стойка ШЛИГ.716261.001 - 4 шт; - джампер MJ-O - 3 шт. Прибор обеспечивает питание по ШС пожарных оптико-электронных дымовых извещателей типа "ДИП". Количество подключаемых извещателей может быть: - "ДИП-3" - 3 шт.; - "ДИП-6" - 8 шт.; - "ДИП-6У" - 20 шт.; - "ДИП-34" – 20 шт. При срабатывании указанных извещателей, питаемых по ШС, прибор переходит из дежурного режима работы в режим "Тревога". – Леготин В В 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3364 раза
6 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Скорее всего раньше это был охранный ШС. "Охранный " ШС и при 8.2 КОм "возьмётся".
Если память не изменяет,то "охранный" ШС берётся до 10 КОм.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад
#ссылка