партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСигнал 20п вер. 2.05

Инсталляция, монтаж » Сигнал 20п вер. 2.05

Есть проблема с инсталяцией 
сигнал 20п 2.05 на охранном шлейфе стоят сопротивление 4.7 и все берется на охрану а вот на пожарных стоят сопротивления 8.2 и при попытке взятия на охрану происходит невзятие 

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Проставьте 4.7 КОм . И пожарный ШС "возьмётся".
Скорее всего раньше это был охранный ШС. "Охранный " ШС и при 8.2 КОм "возьмётся".
Если память не изменяет,то "охранный" ШС берётся до 10 КОм.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 6 месяцев назад

ну 8.2 кОм это в комбинированном шлейфе на тепловики ставят.

Волков Андрей 5 лет 6 месяцев назад

Посмотрите приложение В в РЭ, там всё нарисовано.
Кто вам подсунул 8,2? Их в комплекте поставки нет.

Баулин Владимир Александрович 5 лет 6 месяцев назад

 Их в комплекте поставки нет

Понятно,что нет. А этого и не требуется. Главное ,что такие резюки были у монтажников. Поставили 8.2 КОм.И тип ШС "охранный"
ШС "берётся". А то что вместо "Пожара" "Тревога" приходит- так это "мелочи" (сиренка-то орёт).Когда перевели ШС в "пожарный"-ШС "браться" и перестал.
В принципе для кого  и как.,а мне не в новость. Встречался с таким "чудом техники".
И на Сигналах 20П,а про "Рояли" и говорить нечего.

Иной раз проверяешь ШС,так каких только резюков нет.И 3.9 КОм и 5.6 КОм.
Переставляешь и проверяешь. Служба такая .
А 8.2 КОм-это конечно перебор.Могли бы и 2 резюка в параллель скрутить. Но тоже проверять надо.Тем более ,если "добавочные" установлены.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 6 месяцев назад

А ведь рояли когда то штатно комплектовались именно 8.2 к, и "Пожара" у них не было, только "Тревога"

1.3.1 В состав "Сигнал-20" входит:
1) прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104065-20-1
"Сигнал-20";
2) руководство по эксплуатации;
3) одиночный комплект ЗИП, в том числе:
- резистор С2-33Н-0,5-8,2 кОм±5% - 20 шт.;
- фиксатор - 10 шт.;
- вставка плавкая ВПТ6-10 (2А) - 1 шт.;
- вставка плавкая ВП1-2 1А - 1 шт;
- шуруп 1- 4 х 40,016 - 3 шт ;
- стойка ШЛИГ.716261.001 - 4 шт;
- джампер MJ-O - 3 шт.


Прибор обеспечивает питание по ШС пожарных оптико-электронных дымовых
извещателей типа "ДИП". Количество подключаемых извещателей может быть:
- "ДИП-3" - 3 шт.;
- "ДИП-6" - 8 шт.;
- "ДИП-6У" - 20 шт.;
- "ДИП-34" – 20 шт.
При срабатывании указанных извещателей, питаемых по ШС, прибор переходит из
дежурного режима работы в режим "Тревога".

Леготин В В 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3090 раз

ЗАДАН

5 лет 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20П

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.