Имеется - АСПТ, запускающий основной баллон с газом, КПБ, в общем интерфейсе, запускающий резервный баллон, и Сигнал 20, контролирующий положение РУЧНЫХ задвижек на основном и резервном направлении, два шлейфа то-есть... Вот как мне эти шлейфы привязать к отмене запуска в случае положения "закрыто". В ППроге сценарий привязать к всему АСПТ? 6 лет 2 месяца назад Пилюгин Павел Владимирович 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как вариант пустить ШС СМК АСПТ через реле Сигнал 20П, если закрыто, ТШС Сигнала нарушен, реле разомкнуто (прописать можно локально в Сигнал 20П, связать "+" нужные ШС с выходом и назначить тактику 32 - Выключить при нарушении ТШС, один из проводов пустить через клеммы реле C NO), АСПТ будет думать что открыта дверь и не выдаст пусковой импульс на МПП. 6 лет 2 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5564Так не можно... Вся расключка прорисована проектом. Отступить не моги. Нужно программно решать
– Пилюгин Павел Владимирович 6 лет 2 месяца назад Кто "расключку" рисовал, пусть "нарисует" как его "расключка" работать должна. Или проект подправит...
– Баулин Владимир Александрович 6 лет 2 месяца назад Думаю что автор и рисовал, а когда понял, решил выйти из ситуации программно, только обез обид)
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 2 месяца назад Неее, не я рисовал, институт "Спецавтоматика". Причем явно САПРом, ни один узел целиком не прописан, все на разных листах...
– Пилюгин Павел Владимирович 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3692 раза
6 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.