Есть С2000М версия 3.03, Сигнал-10 версия 1.12, С2000-СП1 версия 1.60. 6 лет 2 месяца назад Радыгин Дмитрий Николаевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В принципе Включить, и указать задержку включения. Если непожарное событие, так как при пожар2 задержка игнорируется и включается в М. Либо сценарий. наличие задержки управления определяется значением параметра «ЗАДЕРЖКА ПРИ ПОЖАР2» (см. п.3.17.3); Настройка программ реле Параметры, влияющие на работу стандартных программ управления реле:
«ЗАДЕРЖКА ПРИ ПОЖАР2 :–» - влияет на наличие задержки управления реле с программами управления 1 - 8 при событии «Пожар 2». Если этот параметр выключен, при «Пожар 2» указанные реле будут управляться без задержки (как в «С2000М» версий 3.00 – 3.02), а если включен – с задержкой (как «С2000М» версии 2.07). 6 лет 2 месяца назад Тремасов Константин Александрович 5564Да, при сработке пишет Пожар2. Попробую сделать непожарное событие.
– Радыгин Дмитрий Николаевич 6 лет 2 месяца назад Сначала попробуйте включить задержку при пожар2.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Получилось. Использовал программу управления: 50 (Включить при Пожар2) 6 лет 2 месяца назад Радыгин Дмитрий Николаевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |