Доброго времени суток всем. 6 лет 2 месяца назад Герцен Андрей Михайлович 6Если звезда, то на таких расстояниях работать не будет. Или будет, но с периодическим отваливанием приборов. Разветвитель-повторитель интерфейса в помощь. ПИ не обязательно устанавливать возле удалённого прибора. По идее их устанавливают если линия интерфейса превышает 1200 метров. Плюс к этому нужно учитывать сечение проводов интерфейса - расстояние до ПИ может измениться. В вашем случае вполне достаточной будет установка ПИ там, где оно стоит сейчас. А вообще нужно бы сделать так: на каждую линию свой ПИ, потом (опять же с помощью ПИ) эти линии объединяются и уходят в пульт, от него по 232 всё это дело идёт в комп. Одного ПИ в этом случае недостаточно. Нужно, как минимум, три.
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 2 месяца назад Тоесть от ПИ интерфейс идет к разветвителю а от него уже на вышки, правильно понимаю? Тогда не могу понять почему хотябы ближняя вышка не видется ни через ПИ ни напрямую?
– Герцен Андрей Михайлович 6 лет 2 месяца назад А и Б не перепутаны в лучах? Такое тоже нередко бывает) Поэтому с одного места могут быть видны несколько приборов, а остальные не видны. Переходите на другое место и получаете другую картину - не видны те, которые вы видели ранее, но появились другие. А вообще такое соединение как у вас работать не будет, Андрей Львович ниже пояснил почему. Лучше сделайте по схеме выше - всё будет работать. В особо трудных случаях мы используем разветвитель/повторитель интерфейса "один в три" или "один в четыре" типа ICP-CON I-7514U. Отлично себя зарекомендовали.
https://intenso.tiu.ru/p91537537-icp-con-7514u.html?frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=392559019753810634300004 Если делаете для пожарки, то лучше на ПИ схему собрать. Вышеуказанный разветвитель может не иметь сертификата по ПБ. Мы его применяем в охранке. И то только в одном больном месте - там уже выбора нет) Остальное уже всё переделали. – Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 2 месяца назад Принцип понял. Вот я и хочу собрать на ПИ, так как ПС основная +ОС, но вот есть сейчас одна ПИшка но и она не работает с первой вышкой, лучи то разные со всех трех идут свои, просто есть соеденения в силу того что кидали бухтами по 200 м. Мне сейчас понять бы почему один интерфейс не работает даже самый ближний подключенный через эту самую одну ПИ. Схему выше видел, спасибо большое. Просто я допустим дозакажу еще две ПИ но смысл в том что повторюсь самая ближня вышка с С2000-4 не определяется( с А и Б все впорядке)) прошли уже все путанья давным давно, на этом я всегда делаю акцент при подключении их))
– Герцен Андрей Михайлович 6 лет 2 месяца назад Временно отключите две вышки, оставьте только одну и проверьте. Потом проверьте только вторую, потом только третью. Откидывать провода от клемм ПИ легко и быстро, и ничего не надо покупать. Вы либо убедитесь, что по отдельности работает, либо убедитесь, что проблема в чём-то другом.
– Иванов Андрей Львович 6 лет 2 месяца назад Так я же и пишу что отдельно самая ближняя вышка не работает! Отдельно это значит все откинуто кроме одного интерфейса с первой вышки. Я уже грешу на ПИ
– Герцен Андрей Михайлович 6 лет 2 месяца назад Так я же и пишу что отдельно самая ближняя вышка не работает! Отдельно это значит все откинуто кроме одного интерфейса с первой вышки. Я уже грешу на ПИ При подключении ПИ ко второй или к третьей вышке этот "грех" повторяется? – Иванов Андрей Львович 6 лет 2 месяца назад Так в том то и дело и без ПИ и с ПИ не видется, но линии целые, я в начале спрашивал по поводу сечения провода 2х2х0,64, может ли оно влиять? Просто смотрел здесь на сайте схему организации 485, там написанно только про витую пару и про сечение самих проводов 0,2 или 0,5
– Герцен Андрей Михайлович 6 лет 2 месяца назад я в начале спрашивал по поводу сечения провода 2х2х0,64, может ли оно влиять? При хороших условиях до трёх километров, у вас всего 600 метров. Снимите прибор с вышки, принесите к ПИ, соедините через пару коробок UTP, сымитируйте 600 метров. Если заработает, станете уверенным в исправности приборов и неисправности проложенного кабеля. Кабель одиночный или в пучке с искрящими силовыми? – Иванов Андрей Львович 6 лет 2 месяца назад есть соеденения в силу того что кидали бухтами по 200 м. Доступ к соединениям есть? Проверяйте кусками. – Баулин Владимир Александрович 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У меня было подобное, арендатор подключил свой магазин длинным лучом к середине моего интерфейса, и у меня отвалилось всё, что было за этим соединением. Отражения от концов лучей звезды зашумляют линию, а резистор должен быть в конце только одного луча - самого длинного, так сказали на семинаре. В общем, надо не один ПИ + три длинных луча, а три коротких лучика + 3 ПИ. 6 лет 2 месяца назад Иванов Андрей Львович 3063Про резисторы вкурсе, было дело собирали линию, точнее переделывали после монтажа кривенького по 1,5 км, но без ПИ была и работала. С ПИ не имел дело просто в качестве удлинителя линии
– Герцен Андрей Михайлович 6 лет 2 месяца назад Так, вопрос в ПИ или в линии? а то смешались в кучу кони, люди. Выкидываем на самом коротком луче все ПИ и БЗЛ. Прозваниваем линию и полярность. В том числе и на 2-ю пару.Кстати, 2-я пара свободна? почему тогда без ноля? Подключаемся или юсб-485 или с2000м на АКБ.смотрим. если эффекта нет, то смотрим емкость линии. если монтажную контору кинули с деньгами.... то все что угодно может быть.
– Леготин В В 6 лет 2 месяца назад ПИ штука простая,
Для начала тупо с компа попробуйте найти приборы по очереди подключая каждое направление без пульта и ПИ Подцепите к ПИ один прибор прямо возле ПИ чтобы тупо проверить жив ли он Проверьте положение движков-терминаторов, ISO подключите к вышкам, а обычный интерфейс к пульту потому что пульт и ПИ питаются от одного источника, – Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 2 месяца назад Все мы исходим из предположения что всё или почти всё сделано правильно, а адреса у приборов точно поменяны и не совпадают:)?
– Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 2 месяца назад Дело в линии интерфейса
Ходил с пультом в саму вышку, подкидывал через БЗЛ все работает, ухожу на дальняк, не работает.... – Баулин Владимир Александрович 6 лет 2 месяца назад Тогда нужно узнать что скажет наш друг мультиметр:)
– Олещенко Игорь Николаевич 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я делал вот так. Всё работает. 6 лет 2 месяца назад Егоров Александр Анатольевич 23Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Из интернет источников - 6 лет 2 месяца назад Егоров Александр Анатольевич 23Осциллограф полевой это конечно правильно, но по простому все проверяется трубкой телефонной, взятой у связистов.
– Леготин В В 6 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7370 раз
6 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Леготин В В 6 лет 2 месяца назад
#ссылка