Здравствуйте! 2 года 6 месяцев назад ![]() Сидоров Артем Владимирович 36Да, на все 140 объектов.
Пультов в системе нет, они не нужны, так как пожарки нет. Всё рулится через ОрионПро – Сидоров Артем Владимирович 2 года 6 месяцев назад Если пожарки нет - тогда всё можно реализовать возможностью Орион. Но учтите: вылетает Орион - ничего не работает.
– Малозёмов Константин Вячеславович 2 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да, вполне получится. 2 года 6 месяцев назад ![]() Заварзин Сергей Петрович 841А через сценарии пультов и ОрионПро тоже не сложно. А разделами не проще? – Баулин Владимир Александрович 2 года 6 месяцев назад ...и 1 шлейф Сигнал-20М с резистором 4,7, по состоянию которого автоматически ставить и снимать остальные шлейфы сигнал-20м... А вот с этого места можно подробнее? – Тремасов Константин Александрович 2 года 6 месяцев назад Вспомнил, как мы это делали - версия колхозника.
Во времена оно, когда с пультами было совсем туго, мы увеличивали адресную емкость С2000-4 за счет Сигнал-20 (кнопочных) железным способом - подпаивались парой проводов к контактам кнопки управления взятием/снятием ШС и заводили их на реле С2000-4. Тактика реле: разомкнуто - когда снято, замкнуто -взято. Релюшкой от С2000-4 ставили и снимали "ведущий ШС" Сигнал-20, а по остальным "ведомым" шлейфам сигнала делали автовзятие. Работало. Получали здоровенный баян в управлением по ключику тачмемори. С пультом понятно, что будет однозначно правильно да и цены стали более доступными. С Сигналом-20М не пробовал, их тогда ещё не было, да и портить красоту как-то не правильно будет. – Заварзин Сергей Петрович 2 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ставить 4-ку только для постановки странно... Или всё таки контроль доступа тоже планируется? Просто по пин коду проще сделать чем заморачиваться с установкой с2000-4, тем более связка через удаленный Орион про. 2 года 6 месяцев назад ![]() Богданюк Дмитрий Владимирович 1072ну видимо для пин-кода надо войти в охраняемый периметр, да потом цифры набирать, а считку можно уже на улице поставить и махнуть гораздо быстрее.
Я честно не видел объектов где на ночь оставляют только на магнитный замок уличную дверь... у меня было 4 таких объекта а по теме, мне почему-то в голову приходит только 140 шаблонных сценариев "Взятие/снятие раздела", которые вешаются на событие Доступ предоставлен. Но 140 это как-то очень много(( – Волков Андрей 2 года 6 месяцев назад Ну сценарий совсем необязательно делать на событие Доступ предоставлен. Достаточно дать права на управление ШС и всё. У нас так и сделано в разных местах. Как на основе четвёрки, так и на основе КДЛ и сигнала 10. Всё нормально работает. Двери закрываются на ключ, считыватель снаружи, маяк снаружи. Вышли, карточкой махнули, при взятии ШС загорается Маяк, при снятии гаснет. А вот с С2000-2 почему то не получилось управлять ШС другого прибора (Сигнал-20М). Не знаю почему, но не управляются... И ещё одна проблемка есть - управление ШС по двум идентификаторам (карта+пин) - в Орионе всё настраивается нормально, а вот в пульте я так и не понял как запрограммировать УД с двумя идентификаторами... В результате, при выгрузке Ориона, поставить/снять ШС по двум идентификаторам не получается... Если ключи тупо забить в прибор - локально работает, при включении в интерфейс - не работает...
– Малозёмов Константин Вячеславович 2 года 6 месяцев назад У нас очень специфический клиент)
Помимо этих 140 объектов, где установлена примитивная система охранной сигнализации, у клиента еще очень много объектов, за которыми требуется очень серьезный контроль. У заказчика организован пункт управления безопасностью, куда мы поставили АРМ с Монитором Оперативной задачи Орион-Про. На наши 140 объектов регулярно ходят обслуживающий персонал, чтобы попасть на объект, они звонят в пункт управления, чтобы объект сняли с охраны. Чтобы разгрузить работников пункта, решено поставить считыватель на входе, чтобы обслуживающий персонал снимал с охраны объект самостоятельно. Ключи будут персональные, поэтому контроль снятия/взятие будет максимальным – Сидоров Артем Владимирович 2 года 6 месяцев назад С С2000-4 специфичность будет в том, что вначале до сигнала по 485 потом на езернет до Ориона, потом с Ориона до езернета и на сигнал20, с сигнала20 опять до Ориона и потом на с2000-4 чтоб считыватель отобразил постановку. Задержка секунды 3 может быть, а это с неопытными юзерами может привести к повторному приложению ключа. Ну реализовать возможно как выше писали...
По пин коду сразу постановка, а на пульт только факт постановки. – Богданюк Дмитрий Владимирович 2 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |