Добрый день! Подскажите пожалуйста, необходимо реализовать данную конфигурацию:

На дверь, ведущую на пожарную лестницу, нужно установить доводчик+ новый замок (чтобы когда выходишь, дверь закрывалась сама и снаружи ее открыть можно было только ключом. А изнутри щеколда или что-то типа этого). Нужно поставить что-то типа сигнализации/датчика, чтобы в случае если дверь не закрыта/кто-то ее держит, звучал звуковой сигнал примерно через три минуты после открытия двери 

5 лет 6 месяцев назад

avatar
В С2000-2 есть вход DOOR, к которому подключается геркон. По истечении промежутка времени (до 255 секунд) прибор будет посылать на пульт извещение "Дверь заблокирована". Имеется ввиду, заблокирована кирпичом, не может закрыться. И ещё блок самостоятельно пищит встроенным бипером, но слышно это только вблизи. 
 

Иванов Андрей Львович 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Возьмите с 2000-4. Тип шс-4, задержка перехода в тревогу (нужное время), без права снятия, автоперевзятие из невзятия, автоперезвзятие из тревоги.
Привязываем реле к шлейфу, выбираем тактику реле.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Зачем лишний прибор, когда двойка есть?

Карпов Дмитрий 5 лет 6 месяцев назад

Двойки еще нет. Предложили такой проект, подбираю к нему оборудование.

Трякин Дмитрий Михайлович 5 лет 6 месяцев назад

Тогда или четвёрка с 4 шс опс+1 дверь, или двойка как скуд.
А проект подо что заточен?

Карпов Дмитрий 5 лет 6 месяцев назад

Заказчик хочет, чтобы когда дверь запасного выхода открыта более 2-3 минут, секретари шли и закрывали её.
И второе, чтобы дверь снаружи нельзя было открыть, а только изнутри.

Трякин Дмитрий Михайлович 5 лет 6 месяцев назад

« ... дверь, ведущую на пожарную лестницу... »
  Трякин Дмитрий Михайлович

Для пожарки (если «четвёрка»), то только прибор + пульт.
И дверь внутри «с разблокировкой по пожару».
И доводчик «расцепляемый».

Карпов Дмитрий 5 лет 6 месяцев назад

Как щеколду или что-то типа этого, разблокировать по пожару?
Тут как я понял нужна просто сигнализация открытой двери.
А так как 4-ка может работать автономно, то и ненадо ничего лишнего городить.

Шевыров Василий Анатольевич 5 лет 6 месяцев назад

Если новый:
« ... Предложили такой проект, подбираю к нему оборудование....»
  Трякин Дмитрий Михайлович

То согласно ("С2000-4" АЦДР.425513.008 РЭ Изм.28 АЦДР.6128-17 от 31.10.2017):
«1.1.1 Блок  приемно-контрольный  охранно-пожарный  "С2000-4"  (в  дальнейшем  –  блок) предназначен  для  совместного  использования  с  сетевым  контроллером  (пультом  контроля и управления "С2000"1), "С2000М" либо компьютером с установленным ПО АРМ "Орион Про")
в составе комплексов технических средств:
–  пожарной сигнализации и автоматики, как часть многокомпонентного прибора приемно-контрольного и управления (только с пультом "С2000М" вер.3.00 и выше);
–  охранной и тревожной сигнализации, в качестве приемно-контрольного прибора;
–  контроля доступа.
В автономном режиме блок представляет собой приемно-контрольный охранный прибор с функциями контроля доступа.»
 
И как говорится, если иначе, то до первой проверки.....

Карпов Дмитрий 5 лет 6 месяцев назад

Все правильно. Но в теме про АПС ни слова. Только дверь на пожарную лесницу и контроль её состояния.
По уму там не замок с ключем, а полноценный СКУД нужен, интегрированный с АПС. И если еще и АПС монтировать заново, то что мешает сделать эту сигнализацию на базе КДЛ и СП-2 исп.02?
В общем очемь мало вводных.

Шевыров Василий Анатольевич 5 лет 6 месяцев назад

« ... Но в теме про АПС ни слова.... »
  Шевыров Василий Анатольевич

Ну да, да ну, и тут же:
« ... интегрированный с АПС... »
  Шевыров Василий Анатольевич

И зачем же:
« ... полноценный СКУД нужен... »
  Шевыров Василий Анатольевич

Для одной двери?
Да ещё и:
« ... интегрированный с АПС... »
  Шевыров Василий Анатольевич

Который:
« ... Но в теме про АПС ни слова.... »
  Шевыров Василий Анатольевич

Карпов Дмитрий 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Специально для плохо-читающих. Где тут про АПС?

На дверь, ведущую на пожарную лестницу, нужно установить доводчик+ новый замок (чтобы когда выходишь, дверь закрывалась сама и снаружи ее открыть можно было только ключом. А изнутри щеколда или что-то типа этого). Нужно поставить что-то типа сигнализации/датчика, чтобы в случае если дверь не закрыта/кто-то ее держит, звучал звуковой сигнал примерно через три минуты после открытия двери

А теперь расскажите нам, как должна работать дверь на пожарную лесницу?
Наверное открытся на случай эвакуации.
И как же она откроется если там замок с ключем, щеколдой и т.д.?
Вот тут и нужен СКУД. Или нет?
А то что вы надергали из моих рассуждений, основанных, на ваших отсылках к РЭ С2000-4 вообще выглядит смешно.
Человек спросил про контроль состояния двери, а вы как тот мэнеджер из анекдота, пытаетесь ему впарить лишнее оборудование для решения простой задачи.
И там же в ваших письменах
В автономном режиме блок представляет собой приемно-контрольный охранный прибор с функциями контроля доступа.»

Этого не достаточно для контроля состояния двери?

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Судя по «вашим письменам», начиная с малого:
« ...и ненадо ничего лишнего городить.... »
  Шевыров Василий Анатольевич

Предлагая сначала одно:
« ...Возьмите с 2000-4. Тип шс-4... »
  Шевыров Василий Анатольевич

Потом другое:
« ... Вот тут и нужен СКУД... »
  Шевыров Василий Анатольевич

И тут:
«пытаетесь ему впарить лишнее»
    Шевыров Василий Анатольевич

Это «лишнее» исходит от вас.
« ... По уму там не замок с ключем, а полноценный СКУД нужен, интегрированный с АПС. И если еще и АПС монтировать заново, то что мешает сделать эту сигнализацию на базе КДЛ и СП-2 исп.02?....»
    Шевыров Василий Анатольевич

Хотя для одной двери хватит одного прибора.
Этот вариант уже предлагался:
«Тогда или четвёрка с 4 шс опс+1 дверь, или двойка как скуд.».

Карпов Дмитрий 5 лет 6 месяцев назад

Уважаемый Дмитрий, вы зашли сюда блеснуть своим умом или просто пофлудить?
Был предложен вариант с С2000-4, и ничего более.
Вы же предложили
Для пожарки (если «четвёрка»), то только прибор + пульт.
И дверь внутри «с разблокировкой по пожару».
И доводчик «расцепляемый».

Так кто тут про АПС и лишнее оборудование заговорил?
Вы уж лучше читайте....
Всего вам наилучшего.

Шевыров Василий Анатольевич 5 лет 6 месяцев назад

« ... полноценный СКУД нужен...»
    Шевыров Василий Анатольевич

Как известно «полноценный СКУД» это как минимум - «Контроллер  доступа  "С2000-2"».
Про доводчик, написано было изначально, и предложено дополнение, как один из вариантов.
Так что если «топикстартеру» понадобится, то уточнит....

Карпов Дмитрий 5 лет 6 месяцев назад

Проблема вся в том, что ОПС, это общая система 22 этажного здания. Подлючиться к ней не будет ни какой возможности. Спасибо за варианты, буду думать. Сейчас уже понял, как реализовать звук сирены по прошествии 3 минут, осталось найти замок, который будет открываться только изнутри, это решит проблему пожарки, а щеколда решит проблемы закрытия на ночь и проход любых людей, даже у кого есть ключ.

Трякин Дмитрий Михайлович 5 лет 6 месяцев назад

Если только дверь, без системы, то не проще применить эл.мех.реле времени?
« ...это решит проблему пожарки... »
  Трякин Дмитрий Михайлович

Если это действительно пожарная лестница (для пожарных бригад), то как они смогут попасть внутрь (при «ЧС»), при закрытой щеколде?

Карпов Дмитрий 5 лет 6 месяцев назад

> Проблема вся в том, что ОПС, это общая система 22 этажного здания. Подлючиться к ней не будет ни какой возможности.

Если здание ваше, то подключиться возможно. Если чужое, то проблемы административного или уголовного характера, но управление дверью на пожарную лестницу в чужом здании ровно такие же проблемы. 

> осталось найти замок, который будет открываться только изнутри


Любой шпингалет, любой висячий дужковый замок, любой засов - всё это открывается только с одной стороны двери. Если надо открывать с двух сторон, то посмотрите сюда, таких замков много у любого продавца. 

Иванов Андрей Львович 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4110 раз

ЗАДАН

5 лет 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.