Добрый день. 6 лет 6 месяцев назад ![]() Гладилин Юрий Николаевич 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Интересно, а что об этом сказано в документации на АСПТ? Не желаете глянуть? 6 лет 6 месяцев назад ![]() Рыбкин Евгений Сергеевич 649В РЭ ,конечно есть. Но не совсем понятно,да и читать долго.
Зато в PProg "Выход №8" числится как "Инженерное оборудование".Это реле может работать как "локально",так и "централизованно" Так что вполне можете в настройках С2000-АСПТ снять "галочки" и поставить программу 0 А в программе написать на этот выход какой-либо сценарий. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад Там очень всё понятно. Описано одной строчкой.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 6 лет 6 месяцев назад Евгений Сергеевич.Не будем спорить,но на шестидесяти страницах эту одну строчечку ещё найти нужно.
И как всегда смотрим только схему подключения и спрашиваем "Почему не работает ?" Читать-дело "напряжное"! – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 6 месяцев назад Это реле "инженерное оборудование", которым можно управлять либо через Uprog самим блоком С2000-АСПТ, или (если убрать локальные настройки от реле), можно управлять централизованно в программе Pprog через настройки программы управления или сценария управления реле в пульте С2000М.
– Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Большое спасибо. РЭ читаю постоянно, стараюсь. 6 лет 6 месяцев назад ![]() Гладилин Юрий Николаевич 17Есть С2000-АСПТ и С2000М. Как реализовать в АСПТ сигнал "внимание" (срабатывание реле от одного датчика ДИП) на реле "инженерное оборудование". При пожаре всё понятно, ничего и делать не надо - реле "инженерное оборудование" срабатывает, а как сделать "внимание" ? Уже даже сценарий пробовал - не получается.
– Иванов Иван Иванович 5 лет 9 месяцев назад Для того чтобы работал сценарий, в АСПТ надо убрать все привязки этого выхода со входами и поставить тактику
– Тремасов Константин Александрович 5 лет 9 месяцев назад Прошу прощения, ошибочка вышла, из РЭ на АСПТ:
Для централизованного управления реле (командами сетевого контроллера) необходимо: − убрать связи реле «NO-NC-C» со входами и выходами блока; − назначить любую «Программу управления», предполагающую подходящее исходное состояние реле («Включено» или «Выключено»); − в сетевом контроллере необходимо задать связь реле «NO-NC-C» (реле № 8) с разделами, назначить программу, задержку и время управления реле. – Тремасов Константин Александрович 5 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4425 раз
6 лет 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий