Добрый день.
В системе Орион-Про АСПТ имеет выход №8. Подскажите пожалуйста, что это за выход, за что он отвечает?

11 месяцев 22 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Интересно, а что об этом сказано в документации на АСПТ? Не желаете глянуть?

11 месяцев 21 день назад

avatar
В РЭ ,конечно есть. Но не совсем понятно,да и читать долго.
Зато в PProg "Выход №8" числится как "Инженерное оборудование".Это реле может работать как "локально",так и "централизованно"
Так что вполне можете в настройках С2000-АСПТ снять "галочки" и поставить программу 0 А в программе написать на этот выход какой-либо сценарий.


 

Каргапольцев Артур 11 месяцев 21 день назад

Там очень всё понятно. Описано одной строчкой.

Рыбкин Евгений Сергеевич 11 месяцев 21 день назад

Евгений Сергеевич.Не будем спорить,но на шестидесяти страницах эту одну строчечку ещё найти нужно.
И как всегда смотрим только схему подключения и спрашиваем "Почему не работает ?"
Читать-дело "напряжное"!
 

Каргапольцев Артур 11 месяцев 21 день назад

Это реле "инженерное оборудование", которым можно управлять либо через Uprog самим блоком С2000-АСПТ, или (если убрать локальные настройки от реле), можно управлять централизованно в программе Pprog через настройки программы управления или сценария управления реле в пульте С2000М.

Янковая Ольга Ивановна 11 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Большое спасибо. РЭ читаю постоянно, стараюсь.
Например, прочитал про индикатор КПБ, вроде все понятно:
таблица 2.30
таблица 12.1 п. 11.
Все проверил, а светодиод все равно мигает. Причем несколько АСПТ, к каждому подключено по одному блоку КПБ и неисправность на каждом.
работают в системе Орион-Про, может быть, что-нибудь там не сделал?
Не хочу показаться не вежливым, но сейчас снова просмотрел руководство, про инженерное реле нашел, 
а что это реле №8 нет. Не разные описания читаем? Реле №8 увидел в Орионе.
Если подскажете про КПБ буду признателен.

11 месяцев 21 день назад

avatar
Есть С2000-АСПТ и С2000М. Как реализовать в АСПТ сигнал "внимание" (срабатывание реле от одного датчика ДИП) на реле "инженерное оборудование". При пожаре всё понятно, ничего и делать не надо - реле "инженерное оборудование" срабатывает, а как сделать "внимание" ? Уже даже сценарий пробовал - не получается. 

Иванов Иван Иванович 2 месяца 8 дней назад

Для того чтобы работал сценарий, в АСПТ надо убрать все привязки этого выхода со входами и поставить тактику 0 - Не управлять. Иначе выход управляется только локально, по внутренним привязкам. А во внутренних тактиках фигурирует сразу Пожар, Внимание есть, но не то что вам надо, подробнее в "Таблица 2.9 Описание программ управления реле «NO-NC-C»" из РЭ на 3.53.

Тремасов Константин Александрович 2 месяца 8 дней назад

Прошу прощения, ошибочка вышла, из РЭ на АСПТ:
Для централизованного управления реле (командами сетевого контроллера) необходимо:
− убрать связи реле «NO-NC-C» со входами и выходами блока;
− назначить любую «Программу управления», предполагающую подходящее исходное состояние реле («Включено» или «Выключено»);
− в сетевом контроллере необходимо задать связь реле «NO-NC-C» (реле № 8) с разделами, назначить программу, задержку и время управления реле.

Тремасов Константин Александрович 2 месяца 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)