партнерский раздел
ФорумОбучениевыход №8

Обучение » выход №8

Добрый день.
В системе Орион-Про АСПТ имеет выход №8. Подскажите пожалуйста, что это за выход, за что он отвечает?

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Интересно, а что об этом сказано в документации на АСПТ? Не желаете глянуть?

5 лет 6 месяцев назад

avatar
В РЭ ,конечно есть. Но не совсем понятно,да и читать долго.
Зато в PProg "Выход №8" числится как "Инженерное оборудование".Это реле может работать как "локально",так и "централизованно"
Так что вполне можете в настройках С2000-АСПТ снять "галочки" и поставить программу 0 А в программе написать на этот выход какой-либо сценарий.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 6 месяцев назад

Там очень всё понятно. Описано одной строчкой.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет 6 месяцев назад

Евгений Сергеевич.Не будем спорить,но на шестидесяти страницах эту одну строчечку ещё найти нужно.
И как всегда смотрим только схему подключения и спрашиваем "Почему не работает ?"
Читать-дело "напряжное"!
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 6 месяцев назад

Это реле "инженерное оборудование", которым можно управлять либо через Uprog самим блоком С2000-АСПТ, или (если убрать локальные настройки от реле), можно управлять централизованно в программе Pprog через настройки программы управления или сценария управления реле в пульте С2000М.

Янковая Ольга Ивановна 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Большое спасибо. РЭ читаю постоянно, стараюсь.
Например, прочитал про индикатор КПБ, вроде все понятно:
таблица 2.30
таблица 12.1 п. 11.
Все проверил, а светодиод все равно мигает. Причем несколько АСПТ, к каждому подключено по одному блоку КПБ и неисправность на каждом.
работают в системе Орион-Про, может быть, что-нибудь там не сделал?
Не хочу показаться не вежливым, но сейчас снова просмотрел руководство, про инженерное реле нашел, 
а что это реле №8 нет. Не разные описания читаем? Реле №8 увидел в Орионе.
Если подскажете про КПБ буду признателен.

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Есть С2000-АСПТ и С2000М. Как реализовать в АСПТ сигнал "внимание" (срабатывание реле от одного датчика ДИП) на реле "инженерное оборудование". При пожаре всё понятно, ничего и делать не надо - реле "инженерное оборудование" срабатывает, а как сделать "внимание" ? Уже даже сценарий пробовал - не получается. 

Иванов Иван Иванович 4 года 8 месяцев назад

Для того чтобы работал сценарий, в АСПТ надо убрать все привязки этого выхода со входами и поставить тактику 0 - Не управлять. Иначе выход управляется только локально, по внутренним привязкам. А во внутренних тактиках фигурирует сразу Пожар, Внимание есть, но не то что вам надо, подробнее в "Таблица 2.9 Описание программ управления реле «NO-NC-C»" из РЭ на 3.53.

Тремасов Константин Александрович 4 года 8 месяцев назад

Прошу прощения, ошибочка вышла, из РЭ на АСПТ:
Для централизованного управления реле (командами сетевого контроллера) необходимо:
− убрать связи реле «NO-NC-C» со входами и выходами блока;
− назначить любую «Программу управления», предполагающую подходящее исходное состояние реле («Включено» или «Выключено»);
− в сетевом контроллере необходимо задать связь реле «NO-NC-C» (реле № 8) с разделами, назначить программу, задержку и время управления реле.

Тремасов Константин Александрович 4 года 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3765 раз

ЗАДАН

5 лет 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.