С Потока 3-Н (1,05) периодически прилетает сообщение «неисправность оборудования», с виртуального шлейфа (ШС-30), через секунду сообщение «оборудование в норме». Данный шлейф завязан на жокей-насос, но с физических ШС связанных с этим насосом сигналов о неисправности не поступает. Кто сталкивался, в какую сторону копать ??? 6 лет 1 месяц назад Слугин Юрий Александрович 60Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день, Юрий Александрович. Нормальное время работы жокей-насоса определяется параметром «Время управления реле» (определяется при конфигурировании выхода управления жокей-насоса, по умолчанию равно 10 с.). Если в течение этого времени жокей-насос не смог поднять давление в системе, прибор передаст сетевому контроллеру событие «Неисправность пожарного оборудования» с указание номера зоны агрегата жокей-насоса. Будут включены индикатор «Неисправность» на ШКП, управляющем жокей-насосом, и индикатор «Неисправность» на лицевой панели «Поток-3Н». Жокей-насос при этом не отключается. Возможными причинами этого могут быть: - неисправность жокей-насоса; - сильные утечки в системе; - вскрытие спринклера (событие, предшествующее пожару). Если после этого давление в системе поднялось и произошло нарушение входа «Стоп жокей» (переход его в состояние «Повышение уровня»), прибор выключает соответствующий выход «П» и передаёт сетевому контроллеру событие «Восстановление пожарного оборудования», с указание номера зоны агрегата жокей-насоса (при отсутствии иных неисправностей) По описанию очень похоже) 6 лет 1 месяц назад Кочетков Сергей Андреевич 245Насос включается в автоматическом режиме раз в четыре часа, и отрабатывает штатно, а вот между этими включениями иногда и приходят сообщения о неисправности и восстановлении и больше вообще никаких сообщений.
– Слугин Юрий Александрович 6 лет 1 месяц назад Насос включается в автоматическом режиме раз в четыре часа, и отрабатывает штатно А какие события при этом формируются? – Кочетков Сергей Андреевич 6 лет 1 месяц назад
– Слугин Юрий Александрович 6 лет 1 месяц назад Пришлите, пожалуйста, лог событий пульта С2000М, файлы настроек, считанные с пульта С2000М и с Поток-3Н.
Укажите в письме дату и время (ч:мин:с) события о неисправности по виртуальной зоне 30. В письме опишите в общем ситацию, а также укажите Ваш номер телефона для связи и ссылку на тему с форума. – Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте! 5 лет 5 месяцев назад Сычев Михаил Юрьевич 364У нас система излечилась, сама. Сначала посыпались неисправности т.к. стали залипать ЭКМ, мы решили их поменять, пока меняли выяснили что мембранный бак тоже не работает. Починили, запустили, после этого проблем не возникало.
– Слугин Юрий Александрович 5 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4902 раза
6 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий