партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПоток 3-Н периодически приходит сообщение "Неисправность оборудования"

Эксплуатация » Поток 3-Н периодически приходит сообщение "Неисправность оборудования"

С Потока 3-Н (1,05) периодически прилетает сообщение «неисправность оборудования», с  виртуального шлейфа (ШС-30), через секунду сообщение «оборудование в норме».  Данный шлейф завязан на жокей-насос, но с физических ШС связанных с этим насосом сигналов о неисправности не поступает. Кто сталкивался, в какую сторону копать ???
 

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Добрый день, Юрий Александрович.
https://bolid.ru/files/373/566/potok_3n_rpt_nov_17.pdf
стр.42, примечание:

Нормальное время работы жокей-насоса определяется параметром «Время управления реле» (определяется при конфигурировании выхода управления жокей-насоса, по умолчанию равно 10 с.). Если в течение этого времени жокей-насос не смог поднять давление в системе, прибор передаст сетевому контроллеру событие «Неисправность пожарного оборудования» с указание номера зоны агрегата жокей-насоса. Будут включены индикатор «Неисправность» на ШКП, управляющем жокей-насосом, и индикатор «Неисправность» на лицевой панели «Поток-3Н». Жокей-насос при этом не отключается.
Возможными причинами этого могут быть:
- неисправность жокей-насоса;
- сильные утечки в системе;
- вскрытие спринклера (событие, предшествующее пожару).
Если после этого давление в системе поднялось и произошло нарушение входа «Стоп жокей» (переход его в состояние «Повышение уровня»), прибор выключает соответствующий выход «П» и передаёт сетевому контроллеру событие «Восстановление пожарного оборудования», с указание номера зоны агрегата жокей-насоса (при отсутствии иных неисправностей)

По описанию очень похоже)

5 лет 6 месяцев назад

avatar
Насос включается в автоматическом режиме раз в четыре часа, и отрабатывает штатно, а вот между этими включениями иногда и приходят сообщения о неисправности и восстановлении и больше вообще никаких сообщений.

Слугин Юрий Александрович 5 лет 6 месяцев назад

Насос включается в автоматическом режиме раз в четыре часа, и отрабатывает штатно

А какие события при этом формируются?

Кочетков Сергей Андреевич 5 лет 6 месяцев назад

24.10.2018 12:28Уровень в норме[66] ЭКМ насосная 5 склад-ШС 14, Прибор 551/127/55/14
24.10.2018 12:28Понижение уровня[66] ЭКМ насосная 5 склад-ШС 13, Прибор 551/127/55/13
24.10.2018 12:28Включение насоса[53] жокей насос-ШС 10, Прибор 551/127/55/10
24.10.2018 12:28Уровень в норме[66] ЭКМ насосная 5 склад-ШС 13, Прибор 551/127/55/13
24.10.2018 12:28Повышение уровня[66] ЭКМ насосная 5 склад-ШС 14, Прибор 551/127/55/14
24.10.2018 12:28Оборудование в норме[53] жокей насос-ШС 30, Прибор 551/127/55/30
24.10.2018 12:28Выключение насоса[53] жокей насос-ШС 10, Прибор 551/127/55/10

Слугин Юрий Александрович 5 лет 6 месяцев назад

Пришлите, пожалуйста, лог событий пульта С2000М, файлы настроек, считанные с пульта С2000М и с Поток-3Н.
Укажите в письме дату и время (ч:мин:с) события о неисправности по виртуальной зоне 30. В письме опишите в общем ситацию, а также укажите Ваш номер телефона для связи и ссылку на тему с форума.

Янковая Ольга Ивановна 5 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте!
Досталась в «наследство» система ПТ на Потоке 3Н. Это внутренний пожарный водопровод. Сразу оговорюсь, что с Потоком близких отношений не имею. Обращаюсь к Вам, что бы не тратить время на перемонтаж и настройку, а выйти из положения минимальными затратами. Итак… Имеем систему которая собрана весьма не прямыми руками (Два основных насоса, один резервный и жокей) Система имеет способность выдавать неисправность (последнее время по входам 28, 29 и 31) несколько раз в сутки, причем чаще всего в ночное время. На посту охраны уже научились отключать прибор №3 БКИ Поток по питанию, что бы он своим писком не нарушал их спокойствие. Подскажите пожалуйста, что изменить в конфигурации и как корректно настроить  ЭКМы по величине давления. Я предполагаю, что причина где то в этой стороне… Касаемо жокея из информации выше, понял, что нужно поиграть со временем работы в Uproge.  Но вот с какого перепуга играют 28 и 29 ? и молчит 30 Конфигурации и выдержка из Log ниже в ссылках. Заранее спасибо за ответы

https://yadi.sk/d/XrSYFLIWcXwsWQ
https://yadi.sk/d/fQSdroC-fSLrUw
https://yadi.sk/d/mNwOK76TRF5tVw
https://yadi.sk/i/SI21e6rm_aySVw
 

4 года 10 месяцев назад

avatar
У нас система излечилась, сама. Сначала посыпались неисправности т.к. стали залипать ЭКМ, мы решили их поменять, пока меняли выяснили что мембранный бак тоже не работает.  Починили, запустили, после этого проблем не возникало.
 

Слугин Юрий Александрович 4 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4326 раз

ЗАДАН

5 лет 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.