партнерский раздел
ФорумОбучениенеисправность

Обучение » неисправность

Система Орион-Про. Несколько блоков АСПТ к каждому подключено по одному блоку КПБ. На каждом АСПТ мигает светодиод КПБ.
таблица 2.30
таблица 12.1 п. 11.
Все проверил, а светодиод все равно мигает. 
Может быть в Орионе что-нибудь не сделал?
Буду благодарен за помощь.

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Не совсем понятно, что значит на входе или на выходе. Мигает на АСПТ. Если считать на выходе - выходы КПБ, то там стоят модули и индикация на КПБ в норме.

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если юпрогом отключить это кпб от аспт, то светодиод гаснет. Получается, что проблема именно с ним.

6 лет 1 месяц назад

avatar
Если на КПБ индикация в норме и его адрес правильно прописан в АСПТ, то проверяйте тампер КПБ, если он не дожат или корпус открыт, будет неисправность. Так же гляньте в КПБ включены ли два ввода питания, если у вас один, то отключите.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

В дополнение к словам Константина Александровича, настройки технологически-программируемых типов ШС блока С2000-КПБ, при подключении его во внутренний интерфейс блока С2000-АСПТ, должны иметь настройки из базовой конфигурации. Если состояния ШС изменить на "рендомные", то С2000-АСПТ не будет корректно воспринимать ведомый блок. Если ШС не используются, то можно во все 5 состояний вписать "норма пожарного оборудования", не меняя диапазоны сопротивлений, тогда к неиспользуемым ШС можно вовсе не подключать оконечные резисторы.

Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо. Дело оказалось в питании. Тащить комп, чтобы подключаться к блокам напрямую было лень, поставил перемычку на питание и неисправность ушла.

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3564 раза

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ
С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.