Добрый день. 5 лет 11 месяцев назад Корняков Александр Николаевич 1ответа видимо не будет? специалисты Болида форум читают? Внимание! Форум не предполагает обязательного ответа на вопросы со стороны сотрудников компании «Болид». Вопросы в техническую поддержку можно задать в соответствующем разделе сайта. Вы сможете вести переписку по электронной почте, а после получения ответа - дать оценку по предоставленной услуге. – iqqcd 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день. ответа видимо не будет? специалисты Болида форум читают? Читают, конечно же) Вопрос на самом деле сложный. Судя по описанию можно предположить, что в процессе экплуатации произошел сбой в работе интерфейса, который Сигналы-20П восприняли как команду смены паузы ответа. То,что С2000-АСПТ, находящиеся в том же интерфейсе "не поддались на провокацию" - говорят о том, что программые меры защиты от подобного вида сбоев, реализованные в этих блоках (да и во всех приборах актуальных версий), эффективны. К сожалению, Сигналы-20П в.2.05 не обладают такой степенью защиты. Решение проблемы видится в повышении эффективности мер по борьбе с помехами и искажениями в RS-485: обьединение "нулей", применение топологии типа "шина", исключение ответвлений, наличие терминальных резисторов на концах шины и тому подобные методы, изложенные тут: https://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-485/ Т.е. наиболее эффективным является борьба с причиной, а не со следствием. 5 лет 11 месяцев назад Кочетков Сергей Андреевич 242Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3596 раз
5 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
специалисты Болида форум читают?
– Пупкин Платон 5 лет 11 месяцев назад
#ссылка