партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСигнал 20п и время паузы ответа.

Эксплуатация » Сигнал 20п и время паузы ответа.

Добрый день.
Имеется шлейф связии: Верхний уровень -> преобразователь протокола -> шлейф RS485 (2х проводная связь). На шлейфе сидят: 7 штук С2000-АСПТ (в.3.53), 6 штук Сигналов-20П (в.2.05). Сигналы 20 питаются от РИП-24 у каждого свой, так же от РИП-24 питаются . Все это отвечает за АПС и АПТ помещений. 5 лет жили не тужили. Но месяц назад какая то магия началась: теряется связь с ВУ,затем на секунду востанавливается потом опять на пол минуты-минуту связь пропадает и так по кругу. При проверке выяснилось что на 3 х сигналах20 изменилась "пауза ответа" с 2мс на 320 мс, выставили 2 мс, стало норм. Но через неделю опять тоже, но уже к 3м прошлым еще 1 присоединился и пауза стала 525мс, выставили опять стало норм, но через 3 дня снова сбилось... Напряжение в шлейфе относительно земли по переменке 1,7В, по постоянке около 0 в , ток около 1 мА, на РИПах АКБ заменили на свежие. Вот сейчас опять связь потерялась и пойду снова смотреть... Отчего может меняться "пауза ответа"???

Есть конечно определенные косяки в которых наверное должен признаться:
1) шлейф спускается от ПП на 2 этажа: приходит на первый этаж в шкаф там сделана "звезда" на устройства и от этой "звезды" спускается еще на этаж и там тоже "звезда". Но ведь работало 5лет....
2) на 2х сигналах-20 были одно время подключены УКУ-1 без гальванической развязки цепей питания и измерения и в добавок "+" сидел на земле. Чтоб небыло замыкания "+" на "землю" между питанием и УКУ были поставлены резисторы. Но эти УКУ заменили уже год назад, а началось месяц назад, да и с ними норм работало...

5 лет 11 месяцев назад

avatar
ответа видимо не будет?
специалисты Болида форум читают?

Пупкин Платон 5 лет 11 месяцев назад

ответа видимо не будет?
специалисты Болида форум читают?

Внимание!
Форум не предполагает обязательного ответа на вопросы со стороны сотрудников компании «Болид».

Вопросы в техническую поддержку можно задать в соответствующем разделе сайта. Вы сможете вести переписку по электронной почте, а после получения ответа - дать оценку по предоставленной услуге.

iqqcd 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Добрый день.

ответа видимо не будет?
специалисты Болида форум читают?

Читают, конечно же)
Вопрос на самом деле сложный.
Судя по описанию можно предположить, что в процессе экплуатации произошел сбой в работе интерфейса, который Сигналы-20П  восприняли как команду смены паузы ответа.
То,что С2000-АСПТ, находящиеся в том же интерфейсе "не поддались на провокацию" - говорят о том, что программые меры защиты от подобного вида сбоев, реализованные в этих блоках (да и во всех приборах актуальных версий), эффективны.
К сожалению, Сигналы-20П в.2.05 не обладают такой степенью защиты.
Решение проблемы видится в повышении эффективности мер по борьбе с помехами и искажениями в RS-485: обьединение "нулей", применение топологии типа "шина", исключение ответвлений, наличие терминальных резисторов на концах шины и тому подобные методы, изложенные тут:
https://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-485/
Т.е. наиболее эффективным является борьба с причиной, а не со следствием.

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3596 раз

ЗАДАН

5 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.