партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСигнал 20п и время паузы ответа.

Эксплуатация » Сигнал 20п и время паузы ответа.

Добрый день.
Имеется шлейф связии: Верхний уровень -> преобразователь протокола -> шлейф RS485 (2х проводная связь). На шлейфе сидят: 7 штук С2000-АСПТ (в.3.53), 6 штук Сигналов-20П (в.2.05). Сигналы 20 питаются от РИП-24 у каждого свой, так же от РИП-24 питаются . Все это отвечает за АПС и АПТ помещений. 5 лет жили не тужили. Но месяц назад какая то магия началась: теряется связь с ВУ,затем на секунду востанавливается потом опять на пол минуты-минуту связь пропадает и так по кругу. При проверке выяснилось что на 3 х сигналах20 изменилась "пауза ответа" с 2мс на 320 мс, выставили 2 мс, стало норм. Но через неделю опять тоже, но уже к 3м прошлым еще 1 присоединился и пауза стала 525мс, выставили опять стало норм, но через 3 дня снова сбилось... Напряжение в шлейфе относительно земли по переменке 1,7В, по постоянке около 0 в , ток около 1 мА, на РИПах АКБ заменили на свежие. Вот сейчас опять связь потерялась и пойду снова смотреть... Отчего может меняться "пауза ответа"???

Есть конечно определенные косяки в которых наверное должен признаться:
1) шлейф спускается от ПП на 2 этажа: приходит на первый этаж в шкаф там сделана "звезда" на устройства и от этой "звезды" спускается еще на этаж и там тоже "звезда". Но ведь работало 5лет....
2) на 2х сигналах-20 были одно время подключены УКУ-1 без гальванической развязки цепей питания и измерения и в добавок "+" сидел на земле. Чтоб небыло замыкания "+" на "землю" между питанием и УКУ были поставлены резисторы. Но эти УКУ заменили уже год назад, а началось месяц назад, да и с ними норм работало...

10 месяцев 28 дней назад

avatar
ответа видимо не будет?
специалисты Болида форум читают?

Пупкин Платон 10 месяцев 24 дня назад

ответа видимо не будет?
специалисты Болида форум читают?

Внимание!
Форум не предполагает обязательного ответа на вопросы со стороны сотрудников компании «Болид».

Вопросы в техническую поддержку можно задать в соответствующем разделе сайта. Вы сможете вести переписку по электронной почте, а после получения ответа - дать оценку по предоставленной услуге.

iqqcd 10 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Добрый день.

ответа видимо не будет?
специалисты Болида форум читают?

Читают, конечно же)
Вопрос на самом деле сложный.
Судя по описанию можно предположить, что в процессе экплуатации произошел сбой в работе интерфейса, который Сигналы-20П  восприняли как команду смены паузы ответа.
То,что С2000-АСПТ, находящиеся в том же интерфейсе "не поддались на провокацию" - говорят о том, что программые меры защиты от подобного вида сбоев, реализованные в этих блоках (да и во всех приборах актуальных версий), эффективны.
К сожалению, Сигналы-20П в.2.05 не обладают такой степенью защиты.
Решение проблемы видится в повышении эффективности мер по борьбе с помехами и искажениями в RS-485: обьединение "нулей", применение топологии типа "шина", исключение ответвлений, наличие терминальных резисторов на концах шины и тому подобные методы, изложенные тут:
https://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-485/
Т.е. наиболее эффективным является борьба с причиной, а не со следствием.

10 месяцев 24 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)