Добрый день! 6 лет назад Сидоров Артем Владимирович 36Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1) Без М (на каждом объекте и правильной настройки) версии 3.03 и выше, никак. Костыль в виде сценария можно прикрутить, вопрос только как быстро это все отработает и будете ли вы писать под каждый объект сценарий? А двойная идентификация, это не два касания, а два разных типа идентификаторов (карта/ключ+PIN, палец+PIN, палец+карта/ключ и т.д.). 6 лет назад Тремасов Константин Александрович 55511) Т.е. с Сигналом-20М в системе не получится уйти от "Идентификации хозоргана"?
2) вот ссылка на схему подключения https://cloud.mail.ru/public/N1w7/HnbRX2G41 (см. ШС20) – Сидоров Артем Владимирович 6 лет назад Это не от приборов зависит, до М версии 3.03, в принципе такой штатной возможности не было. Есть вариант когда карта записана в контроллер/прибор и управление идет не разделами, а собственными ШС прибора, но это не ваш случай.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет назад Может вам просто ТШС использовать, а события Норма и Нарушение ТШС переименовать в Аварию и Восстановление в АРМ?
– Тремасов Константин Александрович 6 лет назад По первому вопросу понял, запрошу на тесты у поставщика считыватель Proxy-3MA
По второму вопросу, попробую перевести в ТШС – Сидоров Артем Владимирович 6 лет назад Уйти от идентификации хозоргана получится с С2000М версии 3.хх. Там есть возможность поставить параметр "управлять сразу". Без пульта управлять ШС получится, но только ШС прибора к которому подключен считыватель и без идентификации, одним движением, не получится. Технологический ШС уберите в другой раздел.
– Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4624 раза
6 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий