партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСнятие/взятие раздела в Орион ПРО считывателем

Инсталляция, монтаж » Снятие/взятие раздела в Орион ПРО считывателем

Добрый день!
Нужна Ваша помощь.
У нас имеется система охранной связи объектов (без пожарки). Все объекты оборудованы С2000-ethernet (для связи с Орион-Про) и Сигнал-20М (к которому подключены датчики движения и техологические шлейфы). Каждый объект - это отдельный раздел в ОрионПро. 
Возникла задача дооборудовать каждый объект считывателем, чтобы можно было снимать/ставить объект с охраны не только через Монитор ОЗ, но и ключом, находясь непосредственно перед входом на объект. для этого мы рассматриваем вариант дооборудовать каждый объект прибором С2000-4 и считывателем Proxy-3A.
Сейчас "на столе" собрал схему. Вот настройка С2000-4 касательно считывателя
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/10/29/e8b78e9f55a708df49d342a7bf61c198-full.png

В орионе к считывателю привязал раздел
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/10/29/95b4926e43bf86484180a58c02b78624-full.png

Внес ключ в базу данных
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/10/29/86e6e73b2ea29cc7840b5d78a30bdbd3-full.png

И вроде бы все заработало
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/10/29/89b4109f7dda0e3690d4371a5b151049-full.png

Но возникли вопросы:
1) Для снятия и взятия раздела приходится подносить ключ к считывателю дважды: сначала проходит идентификация хозоргана, а только потом производится снятие. Подскажите, как убрать эту двойную идентификацию, учитывая, что в настройках С2000-4 эта галка не стоит.
2) Если в разделе имеется "Программируемый технологический" ШС (в моем случае контролирует наличие электропитания на объекте), то после процедуры снятия раздела с помощью ключа и считывателя, данные шлейфы уходят в аварию
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/10/29/6eaf8de66f4428122ea0428694e38436-full.png
Следовательно, из-за этой аварии я не могу поставить на охрану раздел ключом, так как он опять пытается её снять. Это специфика работы с технологическими ШС, или у меня руки кривые? Если кривые, то подскажите, пожалуйста, как исправить проблему ухода шлейфа в аварию.
Параметры настройки технологическог ШС ниже, по ссылке
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/10/29/790e9007bb1123f196ca7a8f8494fb97-full.png

 

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

1) Без М (на каждом объекте и правильной настройки) версии 3.03 и выше, никак. Костыль в виде сценария можно прикрутить, вопрос только как быстро это все отработает и будете ли вы писать под каждый объект сценарий? А двойная идентификация, это не два касания, а два разных типа идентификаторов (карта/ключ+PIN, палец+PIN, палец+карта/ключ и т.д.).
2) Подробнее опишите схему подключения к ПТШС, сколько и каких резисторов стоит в цепи, размыкается или замыкается при аварии 220В, можете от руки зарисовать?

6 лет 1 месяц назад

avatar
1) Т.е. с Сигналом-20М в системе не получится уйти от "Идентификации хозоргана"?
2) вот ссылка на схему подключения https://cloud.mail.ru/public/N1w7/HnbRX2G41  (см. ШС20)

Сидоров Артем Владимирович 6 лет 1 месяц назад

Это не от приборов зависит, до М версии 3.03, в принципе такой штатной возможности не было. Есть вариант когда карта записана в контроллер/прибор и управление идет не разделами, а собственными ШС прибора, но это не ваш случай.
Ссылка не октрывается Ща, гляну.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

Может вам просто ТШС использовать, а события Норма и Нарушение ТШС переименовать в Аварию и Восстановление в АРМ? 

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

По первому вопросу понял, запрошу на тесты у поставщика считыватель Proxy-3MA
По второму вопросу, попробую перевести в ТШС

Сидоров Артем Владимирович 6 лет 1 месяц назад

Уйти от идентификации хозоргана получится с С2000М версии 3.хх. Там есть возможность поставить параметр "управлять сразу". Без пульта управлять ШС получится, но только ШС прибора к которому подключен считыватель и без идентификации, одним движением, не получится. Технологический ШС уберите в другой раздел.

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4724 раза

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.