ФорумНовостиНачат выпуск новых устройств дистанционного пуска "УДП 513-3АМ исп.01" и "УДП 513-3М исп.01"

Новости » Начат выпуск новых устройств дистанционного пуска "УДП 513-3АМ исп.01" и "УДП 513-3М исп.01"

Компания "Болид" прекращает производство "ЭДУ 513-3М исп.01" и "ЭДУ 513-3АМ исп.01", заменяя их более функциональными "УДП 513-3М исп.01" и "УДП 513-3АМ исп.01".
Узнать подробнее по ссылке.

6 лет назад

avatar
+ 5 к Вашей карме!!

Пушкарёв Николай Павлович 6 лет назад

Электропитание УДП осуществляется от входа сигнализации приёмно-контрольных блоков: «С2000-4», «Сигнал-20П», «С2000-АСПТ», «Сигнал-10», приёмно-контрольного прибора «Сигнал-20М» или аналогичных

Можно и +10 к карме добавить.
Только если это "разблокировка дверей",то для чего его к С2000-АСПТ подключать ?
Пока буду осторожен в оценках,но безусловно радует.
И как быть с С2000-2 ? Как я понял ,для С2000-2 -это по-прежнему "красивая кнопка".


 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад

И как быть с С2000-2 ? Как я понял ,для С2000-2 -это по-прежнему "красивая кнопка".

Учли наши мучения и добавили дополнительный изолированный микрик с НО и НЗ контактами.

Ветрянщиков Сергей Анатольевич 6 лет назад

Учли наши мучения и добавили дополнительный изолированный микрик с НО и НЗ контактами


Так это хорошо ,что учли и добавили.Но больше всего радует то ,что "Рубеж" всё-таки догнали. А может быть и перегнали.
Тут собственно не важно  кто кого догоняет или перегоняет.А важно надёжность и качество.А "Болиду" этого не занимать. Молодцы..


 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад

К слову, дополнительный "микрик" был добавлен не ради С2000-2, хотя там он тоже выручит, а ради прямого управления замком выхода.

Никита 6 лет назад

дополнительный "микрик" был добавлен не ради С2000-2,

Уж точно не ради Контроллера Z-5R. Там достаточно обычной звонковой кнопки.

Ветрянщиков Сергей Анатольевич 6 лет назад

Там достаточно обычной звонковой кнопки.

Вы серьезно? А для С2000-2 разве не достаточно для подачи сигнала контроллеру? Тут ведь речь идет о размыкании/замыкании линии непосредственно идущей на замок. А "обычную звонковую кнопку" как фиксировать в определенном положении?

Бушнов Олег Игоревич 6 лет назад

То ,что эта "кнопочка" применение найдёт-это бесспорно.
Конечно ( на мой взляд) самый лучший блок для её использования-это С2000-4 Но и тут у каждого своё мнение.
Но как и к какому входу эту "кнопочку" на С2000-АСПТ подключать ?
Конечно по надписи напрашивается ШС "Дверь".Но как это будет работать ? Что-то я себе не совсем представляю.
Если в зоне ПТ существует какая-то дверь( которая блокируется),то лучше посадить эту кнопочку на контроллер,а С2000-АСПТ оставить его "прямые обязанности".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад

Только если это "разблокировка дверей",то для чего его к С2000-АСПТ подключать?

Но как и к какому входу эту "кнопочку" на С2000-АСПТ подключать ?
Конечно по надписи напрашивается ШС "Дверь".Но как это будет работать ? Что-то я себе не совсем представляю.
Если в зоне ПТ существует какая-то дверь( которая блокируется),то лучше посадить эту кнопочку на контроллер,а С2000-АСПТ оставить его "прямые обязанности".

Например, если дверь удерживается в закрытом положении при помощи электромагнитного замка то ее разблокировку (перевод в незаблокированное состояние) мы сделаем через "реле" этого УДП, а по ШС сообщим в АСПТ что "дверь открыта". Ну как дополнительная мера наряду с устанавливаемым датчиком открытия двери.

Бушнов Олег Игоревич 6 лет назад

Скорее всего все понимают, но уточню всё же. В УДП исп.01 нет реле, там именно изолированый от основной схемы переключатель, меняющий положение НО и НЗ контактов от нажатия. В отличии от реле он будет управлять замком даже если УДП не подключено к ШС/ДПЛС (нет питания).

Никита 6 лет назад

Переключатель - по сути тоже реле. Только механическое)

Бушнов Олег Игоревич 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Ещё бы он был доступен для заказа в shop.

6 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А можно УДП ИСП.01 ещё один изолированный переключатель добавить? Проблема в том, что двери мы контролируем С2000-2, и так же хотим контролировать нажатие этого самого УДП, но получается, что тогда к нему нужно тянуть шлейф от аналогового прибора, что проблемотично, потому что вся ОС сделана на адресе, а ставить рядом с С2000-2 ещё один прибор ради контроля УДП не очень хочется. 

4 года 2 месяца назад

avatar
Добавить третий переключатель в имеющийся УДП исп.01 нет возможности.

Никита 4 года 2 месяца назад

Почему третий? Мы же имеем там только один переключатель, который отключает питание замка. А нужен второй для подключения ШС С2000-2. 

Шапран Сергей 4 года 2 месяца назад

два варианта:
  1. бесплатно - через Z1 или Z2 самого С2000-2, когда их тип "охранный"
  2. дополнительный АР1исп02/АР2/АР8 в адресную систему ОС

ещё есть варианты, но это зависит от версии контролера

Заварзин Сергей 4 года 2 месяца назад

Вы имеете ввиду убрать схему для подключения к "аналоговому прибору" и оставить только два перключателя с выведеными на колодку "сухими контактами"?

Никита 4 года 2 месяца назад

Сергей Петрович, но мы же не можем подключить одновременно и Z1 или Z2 и + питания замка через один переключатель УДП. Z1 и Z2 (как и АР-1) понимает только сухой контакт, который задействован для отключения питания замка. Понятно, что можно бы протянуть ДПЛС, и подключиться к ОС, но зачем, когда каждая дверь и так контролируется С2000-2? 

Никита, хотя бы так. Просто получается, что мы либо ставим дополнительные приборы только для контроля УДП, либо не знаем, что кто-то нажал УДП, и питание замка больше не осуществляется. Конечно, мы узнаем о взломе двери, но почему бы не знать сразу о нажатии на УДП? Я не говорю, что нужно убирать УДП с аналоговыми входами, но, возможно, можно добавить новый исп? Мы бы брали для школ и садиков, например. 

Шапран Сергей 4 года 2 месяца назад

Всё верно,Сергей Эдуардович, так не надо делать.
Первый раз увидев схему в этикетке, тоже конкрено завис, пока не понял, что наш С2000-2 и есть ППКОП :)

Заварзин Сергей 4 года 2 месяца назад

Нужно также понимать, что у такого УДП исп.01 не будет световой индикации. Рассмотреть возможность выпуска можно, но я не уполнамочен здесь одназначно отвечать на такой вопрос. Можете направить официальный запрос на почту "Болида", решение будет зависеть в том числе и от требуемого Вам количества изделий.

Никита 4 года 2 месяца назад

Никита, конечно не будет. Но во всех проектах на Болиде, что я видел, двери закрыты на С2000-2, а УДП либо не контролируется, либо подключен в ДПЛС(лишние кабеля, а с новыми нормами нельзя будет подключиться к АПС), либо стоит отдельный прибор для их контроля (на самом деле, нет. Никогда не стоит, но, видимо, предполагается, что должен стоять) и всё это вместо второго переключающего контакта, подключённого к С2000-2. 

Шапран Сергей 4 года 2 месяца назад

нельзя будет подключиться к АПС

Можно поподробнее? На сколько понял там можно обойтись изолятором ДПЛС.
Ну и УДП скорее относится к АПС. Это не кнопка "выход" в СКУД, а аварийное разблокирование выхода. Ну и "дверь заблокирована(неправильный термин)" на С2000-2 будет же показывать.
 

Александр Сергеевич 4 года 2 месяца назад

Перевод УДП в пожарный раздел проекта решит проблему, конечно. Но сертифицирован ли УДП для ПС?

Шапран Сергей 4 года 2 месяца назад

Нет УДП исп.01 пожарного сертификата не имеют в отличии от жёлтых и оранжевых УДП.

Никита 4 года 2 месяца назад

Никита, шлейфы Z1, Z2 выдержат подключение УДП, или туда только "сухие контакты" подавать?

Баулин Владимир Александрович 4 года 2 месяца назад

Извините за задержку с ответом. В шлейфы С2000-2 Z1 и Z2 нужно подключать "сухой контакт". Такие приборы как ИПР 513-3М, УДП 513-3М для этих шлейфов не подходят.

Никита 4 года 2 месяца назад

Удивительное рядом. Буду знать. Что-то я уже в нашем зверинце теряюсь!

Заварзин Сергей 4 года 2 месяца назад

А кто как эти самые УДП контролирует? Или ну их?

Шапран Сергей 4 года 2 месяца назад

у нас вторые контакты выведены на Сигнал-10

Заварзин Сергей 4 года 2 месяца назад

А можно было бы контролировать тем же С2000-2, который и так возле двери стоит. Одни плюсы. 

Клеммы питания под 12 вольт можно было бы и оставить для тех, кому важна индикация. 

Шапран Сергей 4 года 2 месяца назад

В шлейфы С2000-2 Z1 и Z2 нужно подключать "сухой контакт". Такие приборы как ИПР 513-3М, УДП 513-3М для этих шлейфов не подходят.

Обидно, кривоватый "костюмчик" получается. Неужели такой вариант не рассмотривали?

Баулин Владимир Александрович 4 года 2 месяца назад