Компания "Болид" прекращает производство "ЭДУ 513-3М исп.01" и "ЭДУ 513-3АМ исп.01", заменяя их более функциональными "УДП 513-3М исп.01" и "УДП 513-3АМ исп.01". 6 лет назад Информационный отдел НВП Болид 278Электропитание УДП осуществляется от входа сигнализации приёмно-контрольных блоков: «С2000-4», «Сигнал-20П», «С2000-АСПТ», «Сигнал-10», приёмно-контрольного прибора «Сигнал-20М» или аналогичных
Можно и +10 к карме добавить. Только если это "разблокировка дверей",то для чего его к С2000-АСПТ подключать ? Пока буду осторожен в оценках,но безусловно радует. И как быть с С2000-2 ? Как я понял ,для С2000-2 -это по-прежнему "красивая кнопка". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад И как быть с С2000-2 ? Как я понял ,для С2000-2 -это по-прежнему "красивая кнопка". Учли наши мучения и добавили дополнительный изолированный микрик с НО и НЗ контактами. – Ветрянщиков Сергей Анатольевич 6 лет назад Учли наши мучения и добавили дополнительный изолированный микрик с НО и НЗ контактами
Так это хорошо ,что учли и добавили.Но больше всего радует то ,что "Рубеж" всё-таки догнали. А может быть и перегнали. Тут собственно не важно кто кого догоняет или перегоняет.А важно надёжность и качество.А "Болиду" этого не занимать. Молодцы.. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад К слову, дополнительный "микрик" был добавлен не ради С2000-2, хотя там он тоже выручит, а ради прямого управления замком выхода.
– Никита 6 лет назад дополнительный "микрик" был добавлен не ради С2000-2, Уж точно не ради Контроллера Z-5R. Там достаточно обычной звонковой кнопки. – Ветрянщиков Сергей Анатольевич 6 лет назад Там достаточно обычной звонковой кнопки. Вы серьезно? А для С2000-2 разве не достаточно для подачи сигнала контроллеру? Тут ведь речь идет о размыкании/замыкании линии непосредственно идущей на замок. А "обычную звонковую кнопку" как фиксировать в определенном положении? – Бушнов Олег Игоревич 6 лет назад То ,что эта "кнопочка" применение найдёт-это бесспорно.
Конечно ( на мой взляд) самый лучший блок для её использования-это С2000-4 Но и тут у каждого своё мнение. Но как и к какому входу эту "кнопочку" на С2000-АСПТ подключать ? Конечно по надписи напрашивается ШС "Дверь".Но как это будет работать ? Что-то я себе не совсем представляю. Если в зоне ПТ существует какая-то дверь( которая блокируется),то лучше посадить эту кнопочку на контроллер,а С2000-АСПТ оставить его "прямые обязанности". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад Только если это "разблокировка дверей",то для чего его к С2000-АСПТ подключать? Но как и к какому входу эту "кнопочку" на С2000-АСПТ подключать ? Конечно по надписи напрашивается ШС "Дверь".Но как это будет работать ? Что-то я себе не совсем представляю. Если в зоне ПТ существует какая-то дверь( которая блокируется),то лучше посадить эту кнопочку на контроллер,а С2000-АСПТ оставить его "прямые обязанности". Например, если дверь удерживается в закрытом положении при помощи электромагнитного замка то ее разблокировку (перевод в незаблокированное состояние) мы сделаем через "реле" этого УДП, а по ШС сообщим в АСПТ что "дверь открыта". Ну как дополнительная мера наряду с устанавливаемым датчиком открытия двери. – Бушнов Олег Игоревич 6 лет назад Скорее всего все понимают, но уточню всё же. В УДП исп.01 нет реле, там именно изолированый от основной схемы переключатель, меняющий положение НО и НЗ контактов от нажатия. В отличии от реле он будет управлять замком даже если УДП не подключено к ШС/ДПЛС (нет питания).
– Никита 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ещё бы он был доступен для заказа в shop. 6 лет назад Заварзин Сергей 1140Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А можно УДП ИСП.01 ещё один изолированный переключатель добавить? Проблема в том, что двери мы контролируем С2000-2, и так же хотим контролировать нажатие этого самого УДП, но получается, что тогда к нему нужно тянуть шлейф от аналогового прибора, что проблемотично, потому что вся ОС сделана на адресе, а ставить рядом с С2000-2 ещё один прибор ради контроля УДП не очень хочется. 4 года 2 месяца назад Шапран Сергей 834Добавить третий переключатель в имеющийся УДП исп.01 нет возможности.
– Никита 4 года 2 месяца назад Почему третий? Мы же имеем там только один переключатель, который отключает питание замка. А нужен второй для подключения ШС С2000-2.
– Шапран Сергей 4 года 2 месяца назад два варианта:
ещё есть варианты, но это зависит от версии контролера – Заварзин Сергей 4 года 2 месяца назад Вы имеете ввиду убрать схему для подключения к "аналоговому прибору" и оставить только два перключателя с выведеными на колодку "сухими контактами"?
– Никита 4 года 2 месяца назад Сергей Петрович, но мы же не можем подключить одновременно и Z1 или Z2 и + питания замка через один переключатель УДП. Z1 и Z2 (как и АР-1) понимает только сухой контакт, который задействован для отключения питания замка. Понятно, что можно бы протянуть ДПЛС, и подключиться к ОС, но зачем, когда каждая дверь и так контролируется С2000-2?
Никита, хотя бы так. Просто получается, что мы либо ставим дополнительные приборы только для контроля УДП, либо не знаем, что кто-то нажал УДП, и питание замка больше не осуществляется. Конечно, мы узнаем о взломе двери, но почему бы не знать сразу о нажатии на УДП? Я не говорю, что нужно убирать УДП с аналоговыми входами, но, возможно, можно добавить новый исп? Мы бы брали для школ и садиков, например. – Шапран Сергей 4 года 2 месяца назад Всё верно,Сергей Эдуардович, так не надо делать.
Первый раз увидев схему в этикетке, тоже конкрено завис, пока не понял, что наш С2000-2 и есть ППКОП :) – Заварзин Сергей 4 года 2 месяца назад Нужно также понимать, что у такого УДП исп.01 не будет световой индикации. Рассмотреть возможность выпуска можно, но я не уполнамочен здесь одназначно отвечать на такой вопрос. Можете направить официальный запрос на почту "Болида", решение будет зависеть в том числе и от требуемого Вам количества изделий.
– Никита 4 года 2 месяца назад Никита, конечно не будет. Но во всех проектах на Болиде, что я видел, двери закрыты на С2000-2, а УДП либо не контролируется, либо подключен в ДПЛС(лишние кабеля, а с новыми нормами нельзя будет подключиться к АПС), либо стоит отдельный прибор для их контроля (на самом деле, нет. Никогда не стоит, но, видимо, предполагается, что должен стоять) и всё это вместо второго переключающего контакта, подключённого к С2000-2.
– Шапран Сергей 4 года 2 месяца назад нельзя будет подключиться к АПС Можно поподробнее? На сколько понял там можно обойтись изолятором ДПЛС. Ну и УДП скорее относится к АПС. Это не кнопка "выход" в СКУД, а аварийное разблокирование выхода. Ну и "дверь заблокирована(неправильный термин)" на С2000-2 будет же показывать. – Александр Сергеевич 4 года 2 месяца назад Перевод УДП в пожарный раздел проекта решит проблему, конечно. Но сертифицирован ли УДП для ПС?
– Шапран Сергей 4 года 2 месяца назад Нет УДП исп.01 пожарного сертификата не имеют в отличии от жёлтых и оранжевых УДП.
– Никита 4 года 2 месяца назад Никита, шлейфы Z1, Z2 выдержат подключение УДП, или туда только "сухие контакты" подавать?
– Баулин Владимир Александрович 4 года 2 месяца назад Извините за задержку с ответом. В шлейфы С2000-2 Z1 и Z2 нужно подключать "сухой контакт". Такие приборы как ИПР 513-3М, УДП 513-3М для этих шлейфов не подходят.
– Никита 4 года 2 месяца назад Удивительное рядом. Буду знать. Что-то я уже в нашем зверинце теряюсь!
– Заварзин Сергей 4 года 2 месяца назад А можно было бы контролировать тем же С2000-2, который и так возле двери стоит. Одни плюсы.
Клеммы питания под 12 вольт можно было бы и оставить для тех, кому важна индикация. – Шапран Сергей 4 года 2 месяца назад В шлейфы С2000-2 Z1 и Z2 нужно подключать "сухой контакт". Такие приборы как ИПР 513-3М, УДП 513-3М для этих шлейфов не подходят. Обидно, кривоватый "костюмчик" получается. Неужели такой вариант не рассмотривали? – Баулин Владимир Александрович 4 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5713 раза
6 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Пушкарёв Николай Павлович 6 лет назад
#ссылка