SOS! В 16-ти этажном доме надо сделать управление запуском вентилятора и открытием клапанов, с поста в ручном режиме. В автоматическо режиме это управление от АПС работает. Установлен на посту Сигнал-20П. Проектировщик запроектировал 64 ПКЕешки (они же всю стену займут). Как правильно БКИ сконфигурировать чтобы от их кнопок можно было это делать? Шлейфы Сигнала-20 забили резисторами, на БКИ индикаторы "исполнит.устройства" и кнопки "откл./вкл. исполнит.устр-ва". В ППроге созданы отдельные разделы для этого 6 лет 1 месяц назад Юсупов Ринат Ибрагимович 12Клапана открываются реле КПБешек через УК-ВК. Эти разделы привязаны к реле открытия /закрытия клапанов.
– Юсупов Ринат Ибрагимович 6 лет 1 месяц назад Если так ,то можно сделать так...
Резюки в Сигнале 20П уже есть.В БКИ "взятие/снятие" И пишите сценарий Включть при взятии, Выключить при снятии. И привязывайте "зашунтированные ШС" – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад Т.е. на БКИ кнопки не "откл/вкл. исполнит.устройства" . а "взятие/снятие". А тип шлейфа какой, "пожарный ручной"?
– Юсупов Ринат Ибрагимович 6 лет 1 месяц назад Хоть охранный,хоть пожарный...(это лучше) индикация понятнее.
Лишь бы "брался" и "снимался" Он же..."зашунтированный". Куда же он денется ? – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3748 раз
6 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если Вам нужно с БКИ запускать клапаны и вентиляцию,то управлять нужно реле.Посмотрите.
В зависимости от версии пульта и БКИ это можно делать любым реле.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад
#ссылка