Доброго времени суток!
Вопрос следующий. Имеется объект оборудованный пожарной сигнализацией с применением С2000-РПИ. Топология следующая:
Здание 1. Пульт на С2000-М (первый прибор) с ним на одной шине RS-485 C2000-БКИ, С2000-СП1, Сигнал 10 (без перемычек на rs 485) и С2000-РПИ (последний прибор с перемычкой на RS 485) со следующими настройками: 100mW, не ретранслятор, master, 9600, настроен на РПИ здания 2.
Здание 2. С2000-РПИ (100mW, ретранслятор, slave, 9600, настроен на РПИ здания 1 и здания 3) с подключенным по RS-485 С2000-4.
Здание 3. С2000-РПИ (100mW, ретранслятор, slave, 9600, настроен на РПИ здания 2 и здания 4) с подключенным по RS-485 С2000-4.
Здание 4. С2000-РПИ (100mW, ретранслятор, slave, 9600, настроен на РПИ здания 3 и здания 5) с подключенным по RS-485 С2000-4.
Здание 5. С2000-РПИ (100mW, ретранслятор, slave, 9600, настроен на РПИ здания 4 и здания 6) с подключенным по RS-485 С2000-4.
Здание 6. С2000-РПИ (100mW, ретранслятор, slave, 9600, настроен на РПИ здания 5 и пустой ретранслятор (РПИ) здания 6) с подключенным по RS-485 С2000-4.
Здание 6. С2000-РПИ (100mW, ретранслятор, slave, 9600, настроен на РПИ здания 6 и здания 7) без подключенных приборов (пустой).
Здание 7. С2000-РПИ (100mW, не ретранслятор, slave, 9600, настроен на пустой РПИ здания 6) с подключенным по RS-485 С2000-4.
Таким образом топология линейная с 6-ю ретрансляторами, 1-м мастером и 1-м конечным прибором РПИ. Связь между приборами отличная.
А вот собственно настройки подобрать не можем. При выставлении таймаутов согласно руководства на С2000М находятся 3-6 приборов, которые в последующем начинают периодически отваливаться. Сейчас все приборы собраны на столе.