Уважаемые коллеги! Возникла проблема, возможно кто-то сталкивался с подобным. Спринклерная система водяного пожаротушения подземная автостоянка Поток-3н вер 1.10
На пробных испытаниях (кратковременно и в основном эмуляция по возможности) все вроде бы работало нормально но при проверке спринклером основной и резервный насосы ушли в неисправность. Контроллер выдал следующую информацию:
-Пожар Состояние КЦ1
-Пожар Насосная станция
-Задержка пуска Дистанционный пуск ПТ
-Пожар Состояние КЦ2
-Выключение Жокей насос
-Норма уровня Жокей насос
-Срабатывание СДУ Состояние КЦ3
-Пуск Дистанционный пуск ПТ
- Включение насоса Основной насос
-Тушение  Состояние КЦ3
-Тушение Дистанционный пуск ПТ
-Повышение уровня Жокей насос
- Восстановление технол ШЛ Состояние КЦ3
-Неисправность Основоной насос
-Выключение насоса Основной насос
-Восстановление технол ШЛ Жокей насос
- Включение насоса Резервный насос
-Повышение уровня Жокей насос
-Неисправность Резервный насос
-Неудачный пуск  Дистанционный пуск ПТ
-Выключение насоса Резервный насос
ВОПРОС: Что могло послужить запрещающим условием для работы насосов. Если это КЦ3 Выход основного насоса на режим то при чем здесь резервный насос. Если это повышение уровня жокей насоса то он же при пожаре отключается? Эксперементировать большой возможности нет на дворе уже белые мухи. Как исправить ситуацию? Если жокей насос то технически возможно  дополнительно поставить обратный клапан, что-бы подающая струя не влияла на показания электроконтактных манометров управляющих жокей насосом (в проекте этого нет и в типовых решениях Поток-3Н это не указано и боюсь будет ли это правомерно). Если КЦ3 то получается необходимо ставить датчик протока воды на трубу резервного насоса? Но по тех. описанию датчик протока воды достаточен один для основного насоса и я понял так что на работу резервного насоса он не влияет. В чем закралась ошибка!!! Стыдно быть дураком!!!

6 лет 1 месяц назад

avatar
ещё бы конфигурацию Потока приложить, для размышлений

Волков Андрей 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Типовая конфигурация 2 расключен по схеме приложение Б2 к инструкции. Никаких изменений не вносил. Только КЦ1, КЦ2 срабатывают после открытия задвижек (управляются промежуточно через Сигнал-10 НЕ АБОНЕНТ а в системе С 2000М) 

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Может в этом и закралась ошибка! Электроконтакный манометр в системе при вкоючении насоса должен поднятся выше уровня срабатывания а у меня реле на КЦ1, КЦ2 тупо не реагируют на дальнейшую ситуацию. Просто замкнулись! Как думаете это возможная причина??

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Объясняю наверное сумбурно! Сигнал-10 пожарными шлейфами контролирует состояние пусковых электроконтакных манометров и технологическими шлейфами состояние входных электрозадвижек. При срабатывании пожарного шлейфа Сигнал 10 дает команду на открытие задвижек  а по восстанавлению технологического шлейфа (задвижка открыта) замыкает реле на КЦ1, КЦ2. Но если бы КЦ1, КЦ2 были бы подключены на прямую к Поток-3н  то при пуске  давление в трубопроводе поднялось и манометр ушел за уровень тревоги и КЦ1, КЦ2 уйдут из тревоги а прибор вероятно это отслеживает! А поскольку ситуация не меняется прибор видит что давление в трубопроводе не поднялось!

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Нет это не та причина!
4.2.16  Вход  пуска  по  датчику  давления  (тип  входа  5)  предназначены  для 
подключения датчиков – реле давления и обеспечивает возможность автоматического пуска 
по падению давления.
Состояние  входа  определяется  сопротивлением цепи пуска  по  датчику  давления,  в 
соответствии с таблицей 4.1.
При  падении  давления  (сработке  датчика)  блок  передаст  сетевому  контроллеру 
событие  «Пожар»,  с  указанием  номера  входа.  После  этого  сопротивление  входа  не 
анализируется до отмены пуска (сброса блока).

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Кажется сыграла моя очередная глупость и доверчивость! Я когда заливал конфигурацию в Поток-3Н не корректировал выходы - понадеялся что все входы бутут установлены так-же как в приложении! А сейчас в упроге взял типовую конфигурацию 2 и увидел что резервный насос привязан к датчику потока воды. Вероятно в этом причина. Поеду эксперементировать. Проблемма с датчиком! 

6 лет 1 месяц назад

avatar
Владимир Алексеевич ,добрый день.
А порядок следования событий в представленном логе правильный?

А то выглядит немного странно:
сначала
Срабатывание СДУ Состояние КЦ3
и только потом
Пуск Дистанционный пуск ПТ
Включение насоса Основной насос
Тушение  Состояние КЦ3


Как будто датчик протока сработал ДО включения основного насоса.

Ну и
Восстановление технол ШЛ Состояние КЦ3
Неисправность Основоной насос

Говорят о том, что датчик не показывает протока воды, хотя насос работает.
Похоже - что то с датчиком

Кочетков Сергей Андреевич 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сергей Андреевич!  Я теперь только завтра на объекте все посмотрю! Честно говоря я пришел к тому же выводу! Последовательность как я записал у себя в блокноте - срабатывание сду состояние кц3 02/003 время 14.55.43 Пуск Дистанционный пуск ПТ 02/032 время 14.55.47 Включение насоса Основной насос 025/009 время 14.55.50  Знаете что я сейчас подумал! Возможно реле потока стоит наоборот! Когда упало давление в трубопроводе за время открытия клапонов работал жокей-насос и качал воду на встречу основному насосу! Завтра все проверю!! Уже голова кругом идет! Обидно думал все сделал правильно!!

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не ставьте реле потока воды!!!! Крик души - замучился регулировать 4 часа -поток воды замедляется и датчик восстанавливается в р. Обь наверное уровень ушел на метр столько я пробовал. Потом плюнул и поставил ЭКМ и все работает ОК!! В Потоке-ЗН была привязка резервного насоса к КЦ3. Все теперь работает адекватно!!! Всего лишь один плюсик а сколько проблем!!! 

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3820 раз

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.