ФорумЭксплуатацияснятие реле ПЦН без снятия кодом сигнализации

Эксплуатация » снятие реле ПЦН без снятия кодом сигнализации

Добрый день. Есть проблемма. Обьект ставится на охрану с клавиатуры С2000К, кодом. Далее при постановке замыкается реле ПЦН на реле №1 Сигнал20П и с этой реле идет на БРО5GSM. Так вот при постановке на сишнализацию, реле сразу размыкается. Т.е. на пульте видно,что при постановке ПЦН ставится, постановка проходит и сразу происзодит снятие. Т.е. ещё до того момента, как код пользователя о снятии не введен. Как добавить конфигурацию С2000М? в текстовом файле для анализа конфигурации?
https://ibb.co/dDrKtL

6 лет 1 месяц назад

avatar
Попробуйте на "Время управления реле" поставить 8192.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

так я понимаю, что тогда реле будет 136 минут во включенном состоянии. А мне нужно,что-бы она выключалась, когда пользователь ввёл код снятия с сигнализации.

Иванофф Петр Васильевич 6 лет 1 месяц назад

10
«ПЦН»
Если все ШС, связанные с реле, на охране, то включить; иначе выключить

Как "снимите ШС"-так и выключится.
Если что-то произойдёт с одним ШС в "разделе"- то тоже выключится.
Это "охранный" тип реле.Оно так и работает.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

так в том-то и проблема, что при постановке, реле замыкается и сразу размыкается. Т.е. до того, как мы код для снятия ввели.

Иванофф Петр Васильевич 6 лет 1 месяц назад

У Вас часть конфиги-трудно понять.Но попробуйте с пульта (через 1234) "поставить  ШС".и посмотрите на действие реле.
Конечно не факт,но такое может быть ,если какой-то ШС "с задержкой на взятие".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

вот ещё  вкладка https://ibb.co/fFbEcf

Иванофф Петр Васильевич 6 лет 1 месяц назад

Настройте входные зоны лучше в самом приборе, а из М удалите.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

Да. Возможно так же ,что и реле работает (по-запарке) "локально",а не "централизованно".Проверьте.Может дело в этом.
Впрочем есть такая возможность.проверю .И входные зоны и реле с тактикой ПЦН.
С2000-К нет.Если устроит,то с кючика , а не с ПИН-кода проверю.

Проверено.Мин нет.

https://yadi.sk/d/iT-Sj2swHNtC9A

Если собрать так  -то реле с тактикой ПЦН  работает.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

т.е.? у меня же конфиг в голове. Я с ППрогом работаю. Получается когда ставлю на сигнализацию, происходит замыкание ПЦН и сразуже он разрывается. А задача требует, что-бы он размыкался, когда вводим код снятия
Вот скрин локальной тактики Сигнал20П реле которого дают команду о постановке на БРО GSM
   https://ibb.co/dyW5Hf

Иванофф Петр Васильевич 6 лет 1 месяц назад

Входные ШС имеют отношении к реле ПЦН? Если да, то настроено неверно, для этих ШС в приборе указать тип 7, и как писал выше, задержки тоже прописать в приборе, из М удалить, криво оно через М работает. Если реле себя так ведет, то значит задержка ваша не работает, реле замыкаться должно после постановки всех зон на охрану, если реле отрабатывает, значит они все беруться, а должно ждать пока пройдет задержка на выход и только после этого замыкаться, вы пытаетесь выйти из помещения и нарушаете те зоны, которые должны с задержкой вставать на охрану, реле размыкается.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

А для чего струна? просто оповещение по смс или вывод на пульт?

6 лет 1 месяц назад

avatar
Всем привет. Да БроGSM для передачи состояния на пульт охранный. Проблему решил следующим образом. ИЗ М удалил входные зоны(задержку) поставил задержку локально в Сигнале. И программу тактики вместо программы 10(ПЦН) тактику 29(включить на вермя) если не ошибаюсь. И все стало на круги своя... Ночку все нормально стояло. Утром с пультом созванивался, проблем не было. Всем спасибо за содействие.

Иванофф Петр Васильевич 6 лет 1 месяц назад

Имейте в виду, что ПЦН тактика работает так, включить если все, подчеркиваю, все связанные с реле разделы в состоянии взят, иначе выключить.
Включить при взятии работает иначе, если есть хоть один раздел с состоянием взят, то включить.
Получается такая картина, например у вас 10 разделов привязаны к реле, при постановке на охрану, несколько разделов не взялись, но реле все равно включилось, на пульте думают что все нормально, объект под охраной, а на самом деле, может быть только один из разделов на охране. Может быть вас это конечно устроит, такая тактика, и у вас это реле не для передачи на пульт, я просто предупредил. Точно не помню, но по моему оно даже при тревоге не разомкнется, если есть хоть один с состоянием ВЗЯТ, проверьте на всякий случай.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

Иванофф Петр Васильевич , получается, что неизветно кто ставил на охрану?
Да и замечание выше вам нужно будет проверить, иначе от такой "охраны" мало толку

Коркунов Александр Сергеевич 6 лет 1 месяц назад

Конечно "охранка" не моя стезя.И собирать стенд для очередной проверки что-то не хочется.Но насколько помню..программа ПЦН на реле."игнорирует" задержку на вход. Не зависимо от времени задержки,оно "разомкнётся" сразу.То есть для охраны тоже не совсем понятно. Так называемый сигнал "Свой или чужой" эта тактика передать не даст.
Это тоже так называемый "раритет".Когда звонили на ПЦО и "ставили" объект. Потом звонили на ПЦО и "снимали".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Правильно помнишь, у нас например перед открытием объекта звонят на пульт, говорят свой код, номер объекта, ФИО, они у себя снимают, либо ключом ТМ, если удосужились вынести от своего прибора считку, тогда не звонят.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

Вот только не помню.Можно ли БРО GSM подключить к пульту С2000 или  (М) через какую-то "финтифлюшку"? Допустим через ИТ .
Что бы информация на "Струну-5" шла и "Проникновение" и "Тревога".
Тут бы ,по этому поводу автору со знающими людьми посоветоваться.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Можно ли БРО GSM подключить к пульту С2000 или  (М) через какую-то "финтифлюшку"?

нельзя, нет интеграции

Коркунов Александр Сергеевич 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3910 раз

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.