Ребята всех приветствую, в системе имеем  ИГС-98, УК-ВК исп.14, Сигнал 10 КПБ, С 2000М может кто то подсказать схемку, может быть кто то сталкивался, сигнализаторы имеют 2 порога срабатывания, предупредительная и аварийная сигнализация
Какой тип шлейфа выставить на Сигнале 10(Технологический или програмируемый технологический)?,как всё организовать что бы от Сигнала 10 запустить реле КПБ(Табличка светозвуковая).
Всем буду благодарен за какую либо информацию

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Посмотрел мельком на это чудо техники.
Можно поставить тип ШС   "программируемый технологический"
Тогда будете контролировать дополнительно состояния " КЗ, Обрыв " 
Этот ШС в программе PProg заведёте  в раздел.Потом в сценарии управления реле напишите при каком условии и как должна работать табличка. И "привяжете" этот сценарий на то реле КПБ,куда подключена табличка.Довольно просто ,но пробовать надо.
Но если честно ,то можно и типом 6 обойтись.Что тут контролируется ? Не датчик контролируется,а состояние контактов УК-ВК
Если это  не "пожарка"-то вполне допускается.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Тогда и контакты от реле УК-ВК нужно подключать к разным шлейфам в Сигнале 10, правильно понял?
1-порог например шс1
2-порог шс2, табличку к шс2, сам шс2 к реле, просто нужно зажечь табличку по второму порогу.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Тогда и контакты от реле нужно подключать к разным шлейфам в Сигнале 10, правильно понял?

Вот по этому поводу и писал ,что пробовать надо. УК-ВК имеет 2 релюшки.Если их соединить в параллель и при подаче напряжения обе релюшки отработают ,то можно и одним ШС на Сигнале 10 обойтись.То есть на разных релюшках использовать свои контакты.
Но самое главное,что нужно контролировать-это состояние от "Сигнал" и "-" датчика,до катушки УК-ВК вы контролировать скорее всего что не сможете.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

Сам этот ИГС имеет два выхода Alarm1, и Alarm2 Один выход с ИГС нужно на одно реле УК-ВК посадить, второй выход на второе реле.
Такое условие

Вальтер Андрей Александрович 5 лет 5 месяцев назад

Тогда ещё проще.Тогда если количество ШС на Сигнале 10 позволит,то можно и 2 ШС задействовать.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ох прошу прощения ступил малость, в сценарии же можно прописать  условия когда табличка может загоратся

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Не только условия ,но и "маску мигания".То есть при любом состоянии ПТШС Вам табличка будет сигнализировать состояние ПТШС.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Буду пробовать, просто хотел посоветоваться.

5 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3317 раз

ЗАДАН

5 лет 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.