Добрый день.
Подключаю пиропатрон ( 4 ом, ток пуска 0,5 А) к КПБ (подключен к АСПТ, программа по умолчанию). Источник РИП 24.
По расчетам получил 30 ом. 
А вот, что с мощностью не понятно. Считать от максимального напряжения? То, что он будет работать максимум секунд 5, как-то учитывать?
Буду признателен за помощь.

6 лет назад

avatar
По моим прикидкам понадобится резюк примерно 40 ОМ  2 Вт
Можно и 1Вт поставить (время не велико),но лучше подстраховаться и сразу "двухваттник" поставить.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад