На обслуживаемом объекте в насосной пожаротушения используется два шкафа ШКП Вашего производства: 4 года 4 месяца назад ![]() Долженков Александр Николаевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте, Андрей! 4 года 4 месяца назад ![]() Долженков Александр Николаевич 3А каким образом производится сброс? это отключение питания шкафа или потока-3н? Просто тут очевидная неисправность с оптореле, которое могло выйти из строя только от переполюсовки
– Староконь Андрей Сергеевич 4 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не совсем понял, что значит переполюсовка (схемы на РКНФ не встречали, а рисовать ее по монтажу на плате нет времени): 4 года 4 месяца назад ![]() Долженков Александр Николаевич 3Переполюсовка со стороны Поток-3н. Там очень необычная ситуация происходит, может такое произойти. Происходит пробой защиты небольшой, оптореле немного повреждается и, к примеру за пол года, выходит из строя. Спасибо за отзыв, сейчас немного переделал плату, больше такая неисправность не должна происходить.
– Староконь Андрей Сергеевич 4 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тоже столкнулись с проблемой в РКНФ исп.01. 1 год 1 месяц назад ![]() Викулов Евгений Константинович 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Так снимать ШКП-110 в кол-ве 2 шт. и отправлять тоже не очень-то хороший вариант 1 год 1 месяц назад ![]() Викулов Евгений Константинович 8Евгений Константинович, позвоните нам по общему номеру, попросите соединить со мной, попробую проконсультировать удаленно, может найдем выход из ситуации, просто странно, что так необычно выходит из строя РКНФ исп.01. Необходимо больше информации.
– Староконь Андрей Сергеевич 1 год 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3081 раз
4 года 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Как показывает практика, за последние несколько лет РКНФ исп.01, с приходившими в ремонт шкафами, была неисправна в результате КЗ, которое происходило из-за инородных предметов внутри шкафа. Иных случаев, как разработчику РКНФ исп.01, выхода из строя этих устройств мне не известно.
– Староконь Андрей Сергеевич 4 года 4 месяца назад
#ссылка