Здравствуйте. "Лютуют" у нас в Беларуси сотрудники МЧС. Мало им включения резервного насоса при отключении рабочего насоса, так они еще хотят иметь следующую работоспособную ситуацию: 5 лет 10 месяцев назад Шимец Руслан Федорович 132Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Это то и понятно что лучше. Для того и есть резервный насос, на случай отказа основоного. А все на свете нельзя предусмотреть. Но применительно к этой ситуации, что можно сделать? рядом с Потоком 3Н стоят Сигнал 20П и Сигнал 10. Можно ли через сценарии организовать перезапуск ШКП или повторный запуск, развязав пусковую цепь диодами, от реле Сигнала? 5 лет 10 месяцев назад Шимец Руслан Федорович 132Еще одна идея: получиться ли сделать задержку на получение неисправности Потоком изменением времени перехода из одного состояния в другое вполне реальный вариант. Когда боролись с реле потока, основной насос работал ровно столько какое было указано время перехода - указали 10 секунд, через 10 секунд выпадает в неисправность, указали 20 - через 20 выпадает. Реле потока, кстати, так и осталось непобеждённым) На крайний случай, что наверное не сильно понравится производителю, запараллелить КЦ РН, отвечающие за питание (тип 3) и запуск (тип 2) на реле сигнала с нужными номиналами резисторов, с тактикой Включить на время 30-40 секунд при пропадании электричества. По идее должно получится так: электричество пропало - реле включились и Поток считает что РН жужжит; ДГУ раскрутилась, электричество пришло - реле отключилось, РН запустился, Поток ничего и не подозревает; ДГУ не раскрутилась - реле отключилось по времени, Поток выдал неисправность. – Волков Андрей 5 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По описанию при пуске насосов, Поток 3Н контролирует только КЦ "Успешный пуск", при его отсутствии-цепь пускателя. На остальные КЦ ШКП (питание и режим работы), только информационное сообщение на пульт/орион. Т.е. по идее, так как у меня нет на резервном насосе КЦ "Успешный пуск", достаточно будет или увеличить время перехода в состояние насос выключен или это КЦ запарелить с каким-нибудь реле на время запуска ДГУ. 5 лет 10 месяцев назад Шимец Руслан Федорович 132Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3267 раз
5 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Перезапуск неисправных насосов (при восстановлении датчика "выход на режим") не предусматривается.
Переключение с основного ввода питания на резервный (ДГУ) за 15с (и более) может привести к останову рабочего насосов.
Для обеспечения безопасности защищаемого объекта, рекомендуется изменить алгоритм включения ДГУ, запуская ее не при отключении основного ввода, а заранее, при переходе прибора Поток-3Н в режим «пожар» или «активация УДП», тем самым уменьшая время переключения питания насосов до приемлемого.
– Кочеткова Ольга Ивановна 5 лет 10 месяцев назад