ФорумИнсталляция, монтажСигнал 10 индикация неисправности

Инсталляция, монтаж » Сигнал 10 индикация неисправности

Проблемма началась при подключении к БП. Желтая вспышка раз в секунду у индикатора работа и 1(шс) 
Подумал что изначально кривой прибор попался. Снял рабочий 100% сигнал и подключил на место неисправного. Теперь имею 2 не рабочих сигнала 10. Прога UProg его видит и дает возможность конфигурировать но на этом все, шс он не видит. Сброс на заводские параметры не помог. Проверял  тот БП работает нормально, скачков нет. С 2000м с ним работает хорошо. Пробовал на АКБ завести 10ку , неисправность не уходит. Входы по питанию , перемычки поставил. 
Кто что подскажет? Что это за неисправность?

6 лет 1 месяц назад

avatar
Сложно сказать ,но проблема скорее в том ,что тока БП не хватает
Если прибор по линии питания находится далеко от БП ,а пульт к БП близко,то вполне реально.
Я бы проверил Сигнал 10 "один на один" с БП.( + новый АКБ)
Думаю,что "Неисправность по питанию" уйдёт.
Если БП "болидовский" ,а  пульт и Сигнал 10 на разных БП,то объединить "ОВ" тоже не помешает.
А если БП один,то при добавлении  Сигнал 10,БП уже не "тянет" этот блок.
То есть БП    "слаб по току".




 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Пробовал на разных БП и новый АКБ 12в/17а но результат один и тот же. Все собирал на коленке ,( расстояние 1 метр). 

Сергеич 6 лет 1 месяц назад

Прога UProg его видит и дает возможность конфигурировать но на этом все, шс он не видит. 

Не совсем понятно,как   "не видит" ШС ?
Поиграйтесь ещё с параметром "Пауза ответа".Но вроде бы уж Сигнал 10 в настройках настолько прост,что путаться в нём особо и негде.
Может "галки" установлены напротив "EN 54" ?
И контроль "Два ввода питания" не так установлен ? Но вариантов мало. а ШС мигает ,если блок сняли ,для установки в другом месте,а "тревогу" не сняли.Попробуйте "снять " все ШС.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

на всякий случай попробовать прошивку заново накатить, даже если в приборе уже самая последняя версия.

а там Контроль двух вводов питания случаем не включен?

Волков Андрей 6 лет 1 месяц назад

Андрей .
Тоже хотел про "прошивочку" написать,ели бы не одно  .НО
Как могла "прошивка" у исправного блока "слететь" при установке на другое место ?
Но если Сигнал 10 версии 1.03,то перекатывать версию нужно обязательно.
Случается,что на версии 1.03   напряжение на ШС" удивительным образом пропадает.



 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

сие науке не известно)) как я понял, теперь два прибора неисправны и даже возвращение второго на законное место уже не помогает, тогда самое простое и возможное это перепрошивка, дальше только в ремонт

Волков Андрей 6 лет 1 месяц назад

Случается,что на версии 1.03   напряжение на ШС" удивительным образом пропадает.

Что есть, то есть.

В 1.11 писали про исправление:

  1. Исключена вероятность полного (бессрочного) отключения питания пожарных извещателей при взятии/снятии входа во время перезапроса извещателей.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

Желтая вспышка раз в секунду у индикатора работа и 1(шс) 

По данному поводу есть только две строки в таблице:

Авария питания - Прерывистые включения жёлтым цветом: 0,125 с включён / 0,875 с выключен
и
Неисправность цепей оповещения - Двойные отрывистые включения жёлтого цвета с периодом 1 с

У вас как? Если на неисправность цепей оповещения похоже, отключите контроль или повесьте МПН, для проверки.
Подробнее читайте в руководстве по эксплуатации.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

МПН стоят. Версия прошивки 1.12. Не видит датчики т.к. они адресно порог. 
Индикация  раз в сек у индикатора работа и раз в сек у 1(шс) Сначала загораеться работа и за ним 1 шс.
Думал тоже перезалить. НО. Где взять прошивку? Через с 2000 USB можно прошить? Небыло такого опыта еще. С 2000 ПИ нет в наличии.

Сергеич 6 лет 1 месяц назад

Через с 2000 USB можно прошить?

Можно.

Качайте прогу прошивки. И прошивку.

Все это есть на официальном сайте.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

А причем тут МПН на выходе? у 10-ки другая система контроля выходов, отличная от 20П и КДЛ.

Леготин В В 6 лет 1 месяц назад

Перепрошивка помогла. Единственное что , индикация работа выдает два красных импульса в секунду а не зеленый постоянный. Но все заработало , С 2000м ошибок не показывает.Всем спасибо.

Сергеич 6 лет 1 месяц назад

но это похоже режим Тестирование индикации и Диагностика.

Волков Андрей 6 лет 1 месяц назад

Пробовал режим тест прибора. Тест выполняет но индикация осталась прежней. 

Сергеич 6 лет 1 месяц назад

Если выходы СИР и ЛАМ заглушить резисторами  ~1 кОм индикация меняется?
 

Леготин В В 6 лет 1 месяц назад

Не пробовал. До объекта доберусь проверю. А так стоят МПН.

Сергеич 6 лет 1 месяц назад

А звуковой сигнализатор молчит при этом? Замерьте мультиметром напряжение на входе Сигнал 10.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

Напряжение на входе 13,6. Звуковой пищал, но я его выключил программно. 
Вобщем проблемма решилась.
Подключил акб к БП и о чудо))))) встал в норму. При этом я перетряхнул все провода. (Возможно гдето на корпус шкафа прошивало.)
Всем спасибо.

Сергеич 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7129 раз

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.