Проблемма началась при подключении к БП. Желтая вспышка раз в секунду у индикатора работа и 1(шс) 6 лет 1 месяц назад Сергеич 7Пробовал на разных БП и новый АКБ 12в/17а но результат один и тот же. Все собирал на коленке ,( расстояние 1 метр).
– Сергеич 6 лет 1 месяц назад Прога UProg его видит и дает возможность конфигурировать но на этом все, шс он не видит.
Не совсем понятно,как "не видит" ШС ? Поиграйтесь ещё с параметром "Пауза ответа".Но вроде бы уж Сигнал 10 в настройках настолько прост,что путаться в нём особо и негде. Может "галки" установлены напротив "EN 54" ? И контроль "Два ввода питания" не так установлен ? Но вариантов мало. а ШС мигает ,если блок сняли ,для установки в другом месте,а "тревогу" не сняли.Попробуйте "снять " все ШС. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад на всякий случай попробовать прошивку заново накатить, даже если в приборе уже самая последняя версия.
а там Контроль двух вводов питания случаем не включен? – Волков Андрей 6 лет 1 месяц назад Андрей .
Тоже хотел про "прошивочку" написать,ели бы не одно .НО Как могла "прошивка" у исправного блока "слететь" при установке на другое место ? Но если Сигнал 10 версии 1.03,то перекатывать версию нужно обязательно. Случается,что на версии 1.03 напряжение на ШС" удивительным образом пропадает. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад сие науке не известно)) как я понял, теперь два прибора неисправны и даже возвращение второго на законное место уже не помогает, тогда самое простое и возможное это перепрошивка, дальше только в ремонт
– Волков Андрей 6 лет 1 месяц назад Случается,что на версии 1.03 напряжение на ШС" удивительным образом пропадает. Что есть, то есть. В 1.11 писали про исправление:
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад Желтая вспышка раз в секунду у индикатора работа и 1(шс) По данному поводу есть только две строки в таблице: Авария питания - Прерывистые включения жёлтым цветом: 0,125 с включён / 0,875 с выключен и Неисправность цепей оповещения - Двойные отрывистые включения жёлтого цвета с периодом 1 с У вас как? Если на неисправность цепей оповещения похоже, отключите контроль или повесьте МПН, для проверки. Подробнее читайте в руководстве по эксплуатации. – Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад МПН стоят. Версия прошивки 1.12. Не видит датчики т.к. они адресно порог.
Индикация раз в сек у индикатора работа и раз в сек у 1(шс) Сначала загораеться работа и за ним 1 шс. Думал тоже перезалить. НО. Где взять прошивку? Через с 2000 USB можно прошить? Небыло такого опыта еще. С 2000 ПИ нет в наличии. – Сергеич 6 лет 1 месяц назад А причем тут МПН на выходе? у 10-ки другая система контроля выходов, отличная от 20П и КДЛ.
– Леготин В В 6 лет 1 месяц назад Перепрошивка помогла. Единственное что , индикация работа выдает два красных импульса в секунду а не зеленый постоянный. Но все заработало , С 2000м ошибок не показывает.Всем спасибо.
– Сергеич 6 лет 1 месяц назад но это похоже режим Тестирование индикации и Диагностика.
– Волков Андрей 6 лет 1 месяц назад Пробовал режим тест прибора. Тест выполняет но индикация осталась прежней.
– Сергеич 6 лет 1 месяц назад Если выходы СИР и ЛАМ заглушить резисторами ~1 кОм индикация меняется?
– Леготин В В 6 лет 1 месяц назад А звуковой сигнализатор молчит при этом? Замерьте мультиметром напряжение на входе Сигнал 10.
– Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад Напряжение на входе 13,6. Звуковой пищал, но я его выключил программно.
Вобщем проблемма решилась. Подключил акб к БП и о чудо))))) встал в норму. При этом я перетряхнул все провода. (Возможно гдето на корпус шкафа прошивало.) Всем спасибо. – Сергеич 6 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7129 раз
6 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если прибор по линии питания находится далеко от БП ,а пульт к БП близко,то вполне реально.
Я бы проверил Сигнал 10 "один на один" с БП.( + новый АКБ)
Думаю,что "Неисправность по питанию" уйдёт.
Если БП "болидовский" ,а пульт и Сигнал 10 на разных БП,то объединить "ОВ" тоже не помешает.
А если БП один,то при добавлении Сигнал 10,БП уже не "тянет" этот блок.
То есть БП "слаб по току".
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад