Товарищи, поможите, если есть свободное время. Не понимаю я это устройство! В инструкции слова вроде русские, в настройках ...
Есть 2 комплекта: ОЗК 220В Vilmann TAFA2-05ST, С2000-СП4 v.1.12, они подключены к КДЛ 2.22, пульт М v.4.11
Подключил так https://drive.google.com/file/d/1ArHCXU8_SL8Z4l2dW0Z-IJD44L_Zf9ZB/view?usp=sharing
Конфиг пульта: https://drive.google.com/open?id=1EdRCHE5zk2WGA40sYePRhn9JooQpEXsq

Конфиг КДЛ: https://drive.google.com/open?id=1aiwtT9XzkE33sE0cs8bXZmxrdGm_ocwa

В таком случае все цепи в норме, Концевик (контакты фиолетовый-белый) разомкнут в состоянии, когда питания нет и подключает ещё один резистор в параллель, когда доходит до обычного своего открытого состояния. Но состояние меняется только вручную - шестигранником. Не подаёт СП4 напряжения ни по тактике управления реле 2, ни при ручном управлении с Мки - никакой реакции.
Неужели "Время управления" обязано быть не ноль?

PS:вебинар бы на эти устройства ...

6 лет назад

avatar
Есть Инструкция по настройке блока С2000-СП4. Все сделайте как там написано и нварисовано (таблица программирования КДЛ и схема подключения привода к СП).
Далее нужно запастись двумя диодами и одним резистором на 47К 2 Вт.
Ваша схема на стр. 12 "Пример настроек для огнезадерживающего клапана с приводом с возвратной пружиной"
Время управления 8160, по вых. 2.

Если во время работы по выходу будет идти неисправность, то сначала паралельно ставим резистор. Если привод при подаче питания на закрывание, все равно открывается ставим по N два встречно/паралельно соединенных диода (хотя это не Ваш случай, но все равно черт знает этих китайцев).

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет назад

Буду на объекте - опробую, спасибо.

Вдогонку. Есть смысл для логики работы прибора подключать оба сигнала: и на закрытие, и на открытие? Так-то достаточно в случае чего знать, что ОЗК закрылся и более ничего.
 

Королёв Евгений Владимирович 6 лет назад

По логике знать текущее положение привода всегда нужно. к СП4 настоятельно рекомендуется подключать обе группы концевиков, иначе неполучите на БИ красивую индикацию состояния клапана (рабочий/исходный режим).

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет назад

Состояние исключительно для сервиса, не на БИ. Я и интересуюсь знать, прибору это необходимо для корректной работы?

Королёв Евгений Владимирович 6 лет назад

Ставите сопро на вход КВ2, в настройках отключаете контроль. И контролируете только рабочее положение. Прибору нет необходимости знать про это положение. В принципе он может и не знать и про второе положение, но что при этом будет??? Да и нормы будут нарушены - контроль системы противодымной защиты (СП7).

Ситников Алексей Юрьевич 6 лет назад

Пришлось отключить контроль на исходное положение приточки - клапан в трубе мусором завален, а разбирать трубу ради улучшения потока на 5% вряд ли будут. Долго вникал, что не так. Вообще схему расключения и настройки лучше делать в спокойной обстановке, подальше от клапана, а то свихнуться можно.
Кажется, я разобрался, но логика работы какая-то очень нечеловеческая, будто бы программист из другой фирмы затесался.
И мне показалось или в инструкции по настройке предлагается рулить пожарными клапанами из АРМ Орион?

Королёв Евгений Владимирович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

А что именно не настраивается,?

6 лет назад

avatar
Именно питание на нагрузку никоим способом не подаётся. Вероятно именно настройка "Время управления" не даёт. Хотя через меню "Управление реле" чхать система должна на эту настройку.

Королёв Евгений Владимирович 6 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4894 раза

ЗАДАН

6 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4/220

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.