Эксплуатация » конфликтуют 2 шлейфа в сигнал-10

Добрый вечер коллеги! В процессе эксплуатации столкнулся с проблемой конфликта 2-х шлейфов. Из сигнала 10 выходят 5 шлейфов при одновременном подключении всех в неисправность уходят 3 и 5. По отдельноси с легкостью встают на охрану. Между собой они не пересекаются Версия прошивки прибора последняя. извещатели ИП 212-189. Вариантов испробовано много, вплодь до замены прибора.

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Именно при при физическом подключении проводов или после сработки одного шс с ним срабатывает еще один?

6 лет 1 месяц назад

avatar
 извещатели ИП 212-189

Проверьте программой "Шлейфа",но скорее всего дело в "Шмелях"
"Рубаните" ШС пополам и проверяйте ШС   "участками".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Может дело в токопотреблении ИП?

iqqcd 6 лет 1 месяц назад

Тогда бы ШС "вылетал",но не тянул бы за собой другой ШС.
Тут может быть ещё вот что ..."Перепутаны "-" ШС между собой.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Именно при физическом подключении.

Озеров Роман Владимирович 6 лет 1 месяц назад

А какая конкретно неисправность, что пишет М, КЗ, обрыв или еще что? Может типы ШС указаны неверно в конфигурации Сигнала? А лучше скиньте в облако конфиги, если возможно, ссылку сюда, посмотрим)

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

Что значит перепутаны? Шлейфы идут согласно проекта, по всем своим помещениям. Пересекаться не могут, от прибора расходятся в разных направлениях. Линии целы (нет кз и видит оконечник). Питание на выходе из прибора тоже норм.

Озеров Роман Владимирович 6 лет 1 месяц назад

Константин.Тут дело явно не в конфигурации.Если тип ШС  "1",то дальше можно не смотреть. Если ШС исправен,то он   "возьмётся".

Что значит перепутаны? Шлейфы идут согласно проекта, по всем своим помещениям. Пересекаться не могут, от прибора расходятся в разных направле


В приборе провода расключены "крестом".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Если например 5 шлейф оставить на своем месте, а 3 поставить например в 4 или любой другой, то проблема повторяется, перестают работать оба, только уже 5 и 4. В общем конкретно эти 2 линии дают ошибки, конкретно что за ошибки напишу завтра и скину конфигурацию.

Озеров Роман Владимирович 6 лет 1 месяц назад

Т.е. именно 5 и 3 ну как они изначально задумывались, не хотять работать вместе? 1, 2 и 4 работают вместе, точнее 1, 2, 4, 3 и 1, 2, 4, 5 работают нормально в таких комбинациях? Тогда немешало бы уточнить количество датчиков на всех линиях и прозвонить на КЗ линии 3 и 5 шс между собой и на каркас потолка, если такой имеется.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

 Тогда немешало бы уточнить количество датчиков на всех линиях и прозвонить на КЗ линии 3 и 5 шс между собой и на каркас потолка, если такой имеется.

Безусловно.
Но если провода "передавлены",то это ещё то "счастье"
Ни КЗ,ни  Обрыва. и Резюк покажет норму. И ДИП в "сработку" не удёт..
Словом надо смотреть ШС.
Ведь если вместо ШС подключить резюки( в простонародье.."выкоротить"),то ведь с Сигналом всё нормально ? Или и тут не норма ?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

Т.е. именно 5 и 3 ну как они изначально задумывались, не хотять работать вместе? 1, 2 и 4 работают вместе, точнее 1, 2, 4, 3 и 1, 2, 4, 5 работают нормально в таких комбинациях?

Все верно. 

Ведь если вместо ШС подключить резюки( в простонародье.."выкоротить"),то ведь с Сигналом всё нормально ? Или и тут не норма ?

Норма. Тоже сомневаюсь в шлейфе, а именно в 3. очень странно мигает самый первый ручник. не с равными интервалами. ручник менял на новый. Тоже самое. 

Озеров Роман Владимирович 6 лет 1 месяц назад

Может вообще пока без ручника? Как вариант пробовать "половинить" шлейф, переносите оконечный на примерный центр линии, уходящую линию отключаете, работает? Если да, то переносите дальше на половину второй половиный, если нет то ближе к прибору, так найдете проблему.

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

Артур уже писал, и я к нему присоединюсь, ищите контакт между проводниками ШС и корпусом здания или между собой. Кстати прямого КЗ может и не быть, если по строительным конструкциям, то сопротивление может плавать в больших пределах.

Налетов Константин 6 лет 1 месяц назад

Артур уже писал, и я к нему присоединюсь, ищите контакт между проводниками ШС и корпусом здания или между собой. Кстати прямого КЗ может и не быть, если по строительным конструкциям, то сопротивление может плавать в больших пределах.


Вот для этого Артур, надо скопированное сообщение либо цветом выделять,
либо цитатой

Того и гляди, в плагиаторы запишут)))

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

Того и гляди, в плагиаторы запишут)))

Не волнуйся ,Константин - не запишут. Тем более какие могут быть тут счёты.
А автору вопроса я бы ещё посоветовал вот что...
Спокойно поговорить с монтажниками и узнать где они упукались,когда провода тянули.В этом месте "раненый" провод и надо искать.
То есть жгут проводов тянули через "скозняк" малого диаметра,потом ( к моменту пусконаладки) здание "подсело".Вот и результат.
Впрочем дело обычное.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад

упукались

добавлю пожалуй в свой лексикон))

Волков Андрей 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тремасов Константин Александрович, замечания приняты, в следующий раз просто не буду вообще ничего писать, ибо

Того и гляди, в плагиаторы запишут)))

Так уж точно всем угожу ;-))

6 лет 1 месяц назад

avatar
Ну зачем так, из крайности в крайность, тем более не вам это адресовано было)

Тремасов Константин Александрович 6 лет 1 месяц назад

Теряю хватку :-))

Налетов Константин 6 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Какое количество извещателей в каждый шлейф подклчено?? Какой выбран тип ШС?? Установлены ли добавочные сопротивления?

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3577 раз

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.