партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияна аналогичном с2000м не видит часть приборов

Эксплуатация » на аналогичном с2000м не видит часть приборов

стоит на обекте пульт с2000м вер2.07 . на 43 прибора(кдл,сигнал20,сигнал10,сп1,кпб,би.бки). считал с пульта конфигурацию и сохранил на компютере, была необходимость снять этот пуль и за место него поставить аналогичный с2000м вер2.07. записал на новый пульт конфигурацию со старого пульта, адрес то же от старого пульта прописал. После того как поставил новый пульт со старой конфигурацией он перестал видить часть приборов, восновном те приборы не видит которые дальше всего находяться. ставлю старый пульт все приборы видит работает как положенно.
В чем может быть проблема? почему новый пульт не видит часть приборов если конфигурация одинаковая, адрес пульта одинаковый и версия 2.07 тоже одинаковая.  
пишу сюда в первый раз

в чем проблема



голосовать

Показать результаты

1 год 4 месяца назад

avatar
Добавочные резисторы на концах шины интерфейса или магия Болида.

iqqcd 1 год 4 месяца назад

Скорее не магия .
Сохранённая конфига была сделана одной версией программы PProg, а записана уже другой версией. Бывает
Стоит также обратить внимание на программу PProg и  вкладку "Настройка".
Если там не стоит "галочка" "Записывать в совместимые версии пультов",то стоит эту "галочку" активировать.
А также стоит сразу проверять (через "считку") что Вы записываете , и что у Вас реально записалось.
Может часть приборов "записаться" нормально ,а часть приборов проходить под ярлыком "Неизвестный прибор". Такое бывает тоже. Бывает также ,что и версии приборов в  "записанной" конфиге слетают.Но это уже ..как дополнение.

Не понятно также ,зачем Вы свой вопрос выставили на "голосование"?
Тут надо не голосовать , тут надо привыкать.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 4 месяца назад

спасибо за ответ, пишу в первый раз на этом форуме не много ошибся....

Кузнецов Максим Витальевич 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Подключите только пульт(старый) к ПК по 485, переведите в режим программирования, программой RS485Settings найдите его и считайте задержки, запишите и если они отличаются, то перенесите их в новый пульт. Не знаю от чего, но они иногда разные, возможно в процессе работы он как то их подстраивает.

1 год 4 месяца назад

avatar
задержки .... иногда разные, возможно в процессе работы он как то их подстраивает.

Ну ни уцлумрыая себе, впервые такое слышу, пардон, читаю.
 

Налетов Константин 1 год 4 месяца назад

Ну ни уцлумрыая себе, впервые такое слуши, пардон, читаю

Я тоже такое первый раз читаю)

Тремасов Константин Александрович 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)