Здравствуйте.
Столкнулись с такой проблемой Рупор V1.00 не запускается сценарием с Орион Про v1.20. Подскажите как можно это исправить.

6 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

У меня Рупор 200 этим из стандартных запускаеться, возможно и у вас взлетит.

Запуск

Прибор/ Активировать воспроизведение
Прибор/ Пуск/Стоп Речевого оповещения

-------------------------------------------------------------------
Прекращение

Ядро/Остановить рупор
Прибор/Деактевировать воиспроизведение
Прибор/ Пуск/Стоп Речевого оповещения


 

6 лет 1 месяц назад

avatar
Александр, после выполнения Вашего сценария:
"Прекращение
Ядро/Остановить рупор
Прибор/Деактевировать воиспроизведение
Прибор/ Пуск/Стоп Речевого оповещения"
нужны ли какие-нибудь дополнительные действия по восстановлению системы в исходное состояние, т.е. будет ли система оповещения  опять автоматически запускаться по изначальному сценарию  

Трухляев Александр 5 лет 11 месяцев назад

Да 

Днепровский Александр Владимирович 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Уважаемые форумчане. Подскажите, как сделать ручную  остановку речевого оповещения с пульта С2000М в.2.7. В системе 9 Рупоров, версии 2.03. Запуск всех Рупоров осуществляется по одному сценарию в пульте С2000М

5 лет 11 месяцев назад

avatar
Написать сценари который при снятии ШС будет выключать оповещение.

Чечушков Иван Cергеевич 5 лет 11 месяцев назад

Тип сценария "речевое оповещение" предусматривает только запуск Рупора. Чем же Рупор остановить?

Трухляев Александр 5 лет 11 месяцев назад

Подскажите, как сделать ручную  остановку речевого оповещения с пульта С2000М в.2.7
  Трухляев Александр

Скиньте сюда «конфиг» (со сценарием) из пульта.
(не *.тхт - архивом)

Карпов Дмитрий 5 лет 11 месяцев назад

Рупор будет останавливатся при выполнении запрещающего условия. Создайте запрещающее условие снятие ШС

Чечушков Иван Cергеевич 5 лет 11 месяцев назад

Если надо в ручную остановить, то, или дать команду по № прибора, или снять тревогу, по которой запустилось.
Запрещающее условие - это значит, оно должно выполнится автоматически.

Карпов Дмитрий 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тип сценария "речевое оповещение" предусматривает только запуск Рупора. Чем же Рупор остановить?

Простой пример:

В разрещающих Пожар2, выполнилось условие, оповещение включилось, скинули Пожар2, дальше что угодно, невзятие, взятие, снятие, важно что теперь в системе нет Пожар2, условие не выполняется, оповещение останавливается, ничего придумывать не надо. 

 

5 лет 11 месяцев назад

avatar
А если условие другое, лучше сделать сброс по паролю (конечно с проверкой!), и всё будет хорошо.  
(P.S.в пульте вер. 2.хх, в условии сценария, нет «Пожар2»,
есть «Внимание! Опасность пожара», «Пожар», «Два пожара»,
«Два пожара без блокировки»).

Карпов Дмитрий 5 лет 11 месяцев назад

Это пример, условие подбираете сами, факт в том что если после активации РО пропадает разрещающее, оповещение останавливается автоматически, для М не надо писать сценарий для отмены. 

Тремасов Константин Александрович 5 лет 11 месяцев назад

Согласен, чтобы остановить вручную, сценарий не нужен.

Карпов Дмитрий 5 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Требуется помощь специалистов по АРМ Орион Про и приборам Рупор.
Имеется объект: С2000М (в. 2.07), С2000-КДЛ (5 шт.) с пож. извещателями. Рупор, в.2.03, (8 шт.), АРМ Орион Про в. 1.12. Пульт работает в режиме "Компьютер".
Запуск Рупоров - по сценарию, прописанному в пульте (разрешающее условие "ПОЖАР" в разделе), запрещающих условий нет. В Орион Про никаких сценариев нет. Проводили модернизацию системы, в итоге при пожаре Рупоры почему-то перестали включаться при запущенных оболочке и мониторе АРМ Орион Про. Что странно: если закрыть монитор и оболочку, Рупоры работают штатно, запускаются при пожаре, при снятии раздела с пожаром Рупоры откючаются. Как только запускаешь оболочку сценарий отказывается работать, как будто его не существует. Что только не делали, переустананавливал Орион, все без толку. 

5 лет 10 месяцев назад

avatar
В настройках С2000М посмотри что выставлено в "центр.управл" "+" или "-" Если "+" попробуй выставь "-" и проверь.

Чечушков Иван Cергеевич 5 лет 10 месяцев назад

Спасибо, Иван. Уточните, пожалуйста, в каких настройках С2000М: в программе Pprog или в АБД АРМ Орион Про? И в каких вкладках?

Трухляев Александр 5 лет 10 месяцев назад

Александр, в самых что ни на есть пультовых настройках пульта)) подходите к пульту, нажимаете PRG, вводите пароль и идёт в Настройки

Волков Андрей 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Изменение в настройках пульта С2000М "центр. упр" "+" или "-" никак не повлияло на работу системы. Похоже, очередная "тайна" в работе ИСО в Орион. Каким образом оболочка Орион Про может блокировать запуск сценария пульта???
 

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Да... Похоже, у меня одного такая проблема с Рупором на планете

Трухляев Александр 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4945 раз

ЗАДАН

6 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про
Рупор

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.