Вопрос в следующем... Имеем систему С2000М вер. 4,11  Сигнал 20М вер 1.03.  По первому ДИПу приходит сначала Сработка датчика, после переопроса - Внимание и следом пожар. На сработку второго ДИПа в том же шлейфе изменений нет. Пожар2 не приходит. Добиться Пожар2 смог только путем установки в Pprog типа шлейфа "Пожарный ручной". Но и это сообщение приходит по одному ДИПу. Внимание вопрос! Как добиться ПОЖАР2 на С2000М от Сигнала20М по ДВУМ ДИПам?

10 месяцев 23 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

В М настроить алгоритм Пожар2. На два шлейфа только придется разбить.

10 месяцев 23 дня назад

avatar

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В М пожар2 по =2 ДИПам, =2 мин. В конфиге тип шлейфа пожарный. Приходит Сработка датчика, Внимание , Пожар по одному ДИПу. Сработка второго не изменяет этого состояния... Вот и вопрос от сюда, куда копать?

10 месяцев 23 дня назад

avatar
На соседнем объекте система та же, но на Сигнал 20П. С такими же настройками все работает на 5.  Это особенность Сигнала 20М?
 

Сычев Михаил Юрьевич 10 месяцев 23 дня назад

Стгналы 10 тоже можно запустить .А С2000-4 и настраивать не нужно,кроме типа ШС.
А вот с Сигналом 20М сложнее. Может Сигнал 20 П новой версии.Так ничего удивительно.
 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 23 дня назад

От версии зависит, Сигнал 20М еще не обновлялся, 20П версии 3.хх все это поддерживает. Судя по РЭ на М, с 20М придется бить на два шлейфа, и чтоб сразу в Пожар уходил, без добавочных, хотя можно и так оставить, просто будет по два раза каждый из датчиков отрабатывать.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 23 дня назад

Кстати...А что у нас с Сигналами 20М верс. 3.хх
Вроде бы до сих пор в продаже нет.
 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 23 дня назад

У соседей Сигнал 20П вер 3,01

Сычев Михаил Юрьевич 10 месяцев 23 дня назад

У соседей Сигнал 20П вер 3,01

Это и ответ на ваш вопрос.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)


Кстати...А что у нас с Сигналами 20М верс. 3.хх
Вроде бы до сих пор в продаже нет.

У нас последняя 1.03 ! Какая 3.хх??
 

10 месяцев 23 дня назад

avatar
Та ...Возле которой почти год назад на МИПСе ходили и восхищались. Если хотите ,то у меня вроде бы и фотокарточка есть.
Но в магазине я его так и не видел.


https://a.radikal.ru/a36/1811/28/a1656de2ab70.jpg

Вот такой прибор Вам и нужен. Но скорее всего,что не только Вам одному.

Каргапольцев Артур 10 месяцев 23 дня назад

У нас последняя 1.03 ! Какая 3.хх??

Ну может и не 3.хх, может 2.хх, в общем не 1.03 и с поддержкой всех нищтяков.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 23 дня назад

От версии зависит, Сигнал 20М еще не обновлялся, 20П версии 3.хх все это поддерживает. Судя по РЭ на М, с 20М придется бить на два шлейфа, и чтоб сразу в Пожар уходил, без добавочных, хотя можно и так оставить, просто будет по два раза каждый из датчиков отрабатывать.

В Пожар шлейф уходит именно по одному датчику.  Сработка датчика - Внимание - Пожар. Пожар2 не дает ни в каком случае кроме как в Pprog ставить шлейфу ручной пуск или пожарный ручной. Но задача в том, что бы Пожар2 был по ДВУМ извещателям! Получается такое невозможно?

Сычев Михаил Юрьевич 10 месяцев 23 дня назад

На одном шлейфе из двух извещателей нет, на двух шлейфах, в каждом из которых как минимум по одному извещателю, и оба шлейфа в одном разделе, да.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 23 дня назад

Получается,что пока это невозможно.Либо меняем (если по 2-м независимым ШС) "Внимание"-"Пожар" на "Пожар" и "Пожар2"

 

Каргапольцев Артур 10 месяцев 23 дня назад

На одном шлейфе из двух извещателей нет, на двух шлейфах, в каждом из которых как минимум по одному извещателю, и оба шлейфа в одном разделе, да.

Засада!  Сигнал 20М полноценный пожарный прибор оттормаживает от адресного расширителя! Я в шоке!

Сычев Михаил Юрьевич 10 месяцев 23 дня назад

Ждите новый. 1.03 очень старый по конструкиву и прошивке.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 23 дня назад

Ждите новый. 1.03 очень старый по конструкиву и прошивке.

Таки дождались, на руках, а толку как с козла....

Сычев Михаил Юрьевич 10 месяцев 23 дня назад

Я имел в виду новую версию этого прибора, а не само изделие которое до вас никто не держал)

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 23 дня назад

Ну что, вы хотите от старого десятилетнего прибора С-20М (вер 1.03).Там и в инструкции: ПОЖАР.
 Остаеться - делать как предложил Константин. Или действительно ждать новую версию Или менять на другой прибор.Лучше С-20П.Они специально предназначены для пожарки.

Сергей.Ш 10 месяцев 23 дня назад

На картинке симпатичный.может они до сей поры пытаются в него впихнуть все что пожелали и захотели при опросе.))))

Амелькин Сергей Владимирович 10 месяцев 23 дня назад

может они до сей поры пытаются в него впихнуть все что пожелали и захотели при опросе.))))

Может, я в опросе не участвовал, по фото поймете?

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А чем тактика АСПТ не устраивает? Там еще есть много:

«АСПТ-1»:

Включить с заданной задержкой на заданное время, если дана команда ручного пуска и хотя бы в одном из связанных с выходом разделов нет следующих состояний, блокирующих включение: «Нарушение технологического входа», «Нет связи (выход)», «Обрыв (выход)», «Короткое замыкание (выход)»;
включить с заданной задержкой на заданное время, если в разделе (зоне) появилось состояние «Пожар» (пожарный ШС или извещатель перешёл в состояние «Пожар» или «Пожар 2») и в этом разделе нет состояний, блокирующих включение. Появление блокирующего условия выключит выход. Выход будет снова включен с задержкой после устранения блокировки, если сохранится состояние «Пожар» или «Пожар 2».

«АСПТ-А1»:

Включить с заданной задержкой на заданное время, если в разделе (зоне) появилось состояние «Пожар» или «Пожар 2» или дана команда ручного пуска, и ни в одном из связанных с выходом разделов нет состояний, блокирующих включение: «Нарушение технологического входа», «Нет связи (выход)», «Обрыв (выход)» или «Короткое замыкание (выход)». Появление блокирующего условия приведет к выключению выхода. После устранения блокировки выход останется выключенным.
 

10 месяцев 23 дня назад

avatar
Сделайте так:
Из режима "Внимание" ШС может перейти в режим "Пожар", если в данном ШС сработает второй извещатель, а также по истечении временной задержки, задаваемой параметром "Задержка перехода в Тревогу/Пожар". Если параметр "Задержка перехода в Тревогу/Пожар" равен 0, то переход из режима "Внимание" в режим "Пожар" произойдёт мгновенно. Значение параметра "Задержка перехода в Тревогу/Пожар", равное 255 с (максимально возможное значение), соответствует бесконечной временной задержке, и переход из режима "Внимание" в режим "Пожар" возможен только при срабатывании второго извещателя в ШС.

Будет как вы и хотели, конечно событие пожар2 вы не увидите, но это будет так же по двум датчикам.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 23 дня назад

Приведите ШС в порядок, добавьте резисторы, если их нет, чтобы прибор понимал, один сработал или уже второй.

Вот этот парамер тоже посмотрите:
Параметр "Блокировка перезапроса пожарного ШС" позволяет отключить функцию перезапроса состояния шлейфов типа 1 и 2 при срабатывании одного извещателя. Если параметр "Блокировка перезапроса пожарного ШС" включен, то срабатывание одного извещателя сразу переведёт ШС в режим "Внимание".

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 23 дня назад

Так и до Пожар 3 доберемся ... 
 

 

Сергей.Ш 10 месяцев 23 дня назад

Из режима "Внимание" ШС может перейти в режим "Пожар", если в данном ШС сработает второй извещатель, а также по истечении временной задержки, задаваемой параметром "Задержка перехода в Тревогу/Пожар". Если параметр "Задержка перехода в Тревогу/Пожар" равен 0, то переход из режима "Внимание" в режим "Пожар" произойдёт мгновенно. Значение параметра "Задержка перехода в Тревогу/Пожар", равное 255 с (максимально возможное значение), соответствует бесконечной временной задержке, и переход из режима "Внимание" в режим "Пожар" возможен только при срабатывании второго извещателя в ШС.

Попробую этот вариант. Если сработает то это то что требовалось! Спасибо!
Будет как вы и хотели, конечно событие пожар2 вы не увидите, но это будет так же по двум датчикам.

Пожар2 можно увидеть в С2000М переведя тип шлейфа в Пожарный ручной.

Сычев Михаил Юрьевич 10 месяцев 22 дня назад

Так и до Пожар 3 доберемся ... 

помнится, проскакивала где-то информация, что от Пожара2 хотят избавиться)

Волков Андрей 10 месяцев 22 дня назад

Все заработало! Значение параметра "Задержка перехода в Тревогу/Пожар", равное 255 с, тип шлейфа в С2000М - пожарный ручной. Настройки в С2000М Пожар2 не понадобились. Всем спасибо за советы!

Сычев Михаил Юрьевич 10 месяцев 22 дня назад

Доп.резистором всегда эта прорблема решалась.

Тимашев Дмитрий Александрович 10 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1316 раз

ЗАДАН

10 месяцев 23 дня назад

ПРОДУКТЫ

С2000М
Сигнал-20М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.