партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажТактики АСПТ и 50

Инсталляция, монтаж » Тактики АСПТ и 50

Вопрос в следующем... Имеем систему С2000М вер. 4,11  Сигнал 20М вер 1.03.  По первому ДИПу приходит сначала Сработка датчика, после переопроса - Внимание и следом пожар. На сработку второго ДИПа в том же шлейфе изменений нет. Пожар2 не приходит. Добиться Пожар2 смог только путем установки в Pprog типа шлейфа "Пожарный ручной". Но и это сообщение приходит по одному ДИПу. Внимание вопрос! Как добиться ПОЖАР2 на С2000М от Сигнала20М по ДВУМ ДИПам?

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

В М настроить алгоритм Пожар2. На два шлейфа только придется разбить.

5 лет 8 месяцев назад

avatar

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В М пожар2 по =2 ДИПам, =2 мин. В конфиге тип шлейфа пожарный. Приходит Сработка датчика, Внимание , Пожар по одному ДИПу. Сработка второго не изменяет этого состояния... Вот и вопрос от сюда, куда копать?

5 лет 8 месяцев назад

avatar
На соседнем объекте система та же, но на Сигнал 20П. С такими же настройками все работает на 5.  Это особенность Сигнала 20М?
 

Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 8 месяцев назад

Стгналы 10 тоже можно запустить .А С2000-4 и настраивать не нужно,кроме типа ШС.
А вот с Сигналом 20М сложнее. Может Сигнал 20 П новой версии.Так ничего удивительно.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

От версии зависит, Сигнал 20М еще не обновлялся, 20П версии 3.хх все это поддерживает. Судя по РЭ на М, с 20М придется бить на два шлейфа, и чтоб сразу в Пожар уходил, без добавочных, хотя можно и так оставить, просто будет по два раза каждый из датчиков отрабатывать.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Кстати...А что у нас с Сигналами 20М верс. 3.хх
Вроде бы до сих пор в продаже нет.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

У соседей Сигнал 20П вер 3,01

Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 8 месяцев назад

У соседей Сигнал 20П вер 3,01

Это и ответ на ваш вопрос.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)


Кстати...А что у нас с Сигналами 20М верс. 3.хх
Вроде бы до сих пор в продаже нет.

У нас последняя 1.03 ! Какая 3.хх??
 

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Та ...Возле которой почти год назад на МИПСе ходили и восхищались. Если хотите ,то у меня вроде бы и фотокарточка есть.
Но в магазине я его так и не видел.


https://a.radikal.ru/a36/1811/28/a1656de2ab70.jpg

Вот такой прибор Вам и нужен. Но скорее всего,что не только Вам одному.

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

У нас последняя 1.03 ! Какая 3.хх??

Ну может и не 3.хх, может 2.хх, в общем не 1.03 и с поддержкой всех нищтяков.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

От версии зависит, Сигнал 20М еще не обновлялся, 20П версии 3.хх все это поддерживает. Судя по РЭ на М, с 20М придется бить на два шлейфа, и чтоб сразу в Пожар уходил, без добавочных, хотя можно и так оставить, просто будет по два раза каждый из датчиков отрабатывать.

В Пожар шлейф уходит именно по одному датчику.  Сработка датчика - Внимание - Пожар. Пожар2 не дает ни в каком случае кроме как в Pprog ставить шлейфу ручной пуск или пожарный ручной. Но задача в том, что бы Пожар2 был по ДВУМ извещателям! Получается такое невозможно?

Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 8 месяцев назад

На одном шлейфе из двух извещателей нет, на двух шлейфах, в каждом из которых как минимум по одному извещателю, и оба шлейфа в одном разделе, да.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Получается,что пока это невозможно.Либо меняем (если по 2-м независимым ШС) "Внимание"-"Пожар" на "Пожар" и "Пожар2"

 

Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 8 месяцев назад

На одном шлейфе из двух извещателей нет, на двух шлейфах, в каждом из которых как минимум по одному извещателю, и оба шлейфа в одном разделе, да.

Засада!  Сигнал 20М полноценный пожарный прибор оттормаживает от адресного расширителя! Я в шоке!

Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 8 месяцев назад

Ждите новый. 1.03 очень старый по конструкиву и прошивке.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Ждите новый. 1.03 очень старый по конструкиву и прошивке.

Таки дождались, на руках, а толку как с козла....

Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 8 месяцев назад

Я имел в виду новую версию этого прибора, а не само изделие которое до вас никто не держал)

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Ну что, вы хотите от старого десятилетнего прибора С-20М (вер 1.03).Там и в инструкции: ПОЖАР.
 Остаеться - делать как предложил Константин. Или действительно ждать новую версию Или менять на другой прибор.Лучше С-20П.Они специально предназначены для пожарки.

Сергей.Ш 5 лет 8 месяцев назад

На картинке симпатичный.может они до сей поры пытаются в него впихнуть все что пожелали и захотели при опросе.))))

Амелькин Сергей Владимирович 5 лет 8 месяцев назад

может они до сей поры пытаются в него впихнуть все что пожелали и захотели при опросе.))))

Может, я в опросе не участвовал, по фото поймете?

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А чем тактика АСПТ не устраивает? Там еще есть много:

«АСПТ-1»:

Включить с заданной задержкой на заданное время, если дана команда ручного пуска и хотя бы в одном из связанных с выходом разделов нет следующих состояний, блокирующих включение: «Нарушение технологического входа», «Нет связи (выход)», «Обрыв (выход)», «Короткое замыкание (выход)»;
включить с заданной задержкой на заданное время, если в разделе (зоне) появилось состояние «Пожар» (пожарный ШС или извещатель перешёл в состояние «Пожар» или «Пожар 2») и в этом разделе нет состояний, блокирующих включение. Появление блокирующего условия выключит выход. Выход будет снова включен с задержкой после устранения блокировки, если сохранится состояние «Пожар» или «Пожар 2».

«АСПТ-А1»:

Включить с заданной задержкой на заданное время, если в разделе (зоне) появилось состояние «Пожар» или «Пожар 2» или дана команда ручного пуска, и ни в одном из связанных с выходом разделов нет состояний, блокирующих включение: «Нарушение технологического входа», «Нет связи (выход)», «Обрыв (выход)» или «Короткое замыкание (выход)». Появление блокирующего условия приведет к выключению выхода. После устранения блокировки выход останется выключенным.
 

5 лет 8 месяцев назад

avatar
Сделайте так:
Из режима "Внимание" ШС может перейти в режим "Пожар", если в данном ШС сработает второй извещатель, а также по истечении временной задержки, задаваемой параметром "Задержка перехода в Тревогу/Пожар". Если параметр "Задержка перехода в Тревогу/Пожар" равен 0, то переход из режима "Внимание" в режим "Пожар" произойдёт мгновенно. Значение параметра "Задержка перехода в Тревогу/Пожар", равное 255 с (максимально возможное значение), соответствует бесконечной временной задержке, и переход из режима "Внимание" в режим "Пожар" возможен только при срабатывании второго извещателя в ШС.

Будет как вы и хотели, конечно событие пожар2 вы не увидите, но это будет так же по двум датчикам.

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Приведите ШС в порядок, добавьте резисторы, если их нет, чтобы прибор понимал, один сработал или уже второй.

Вот этот парамер тоже посмотрите:
Параметр "Блокировка перезапроса пожарного ШС" позволяет отключить функцию перезапроса состояния шлейфов типа 1 и 2 при срабатывании одного извещателя. Если параметр "Блокировка перезапроса пожарного ШС" включен, то срабатывание одного извещателя сразу переведёт ШС в режим "Внимание".

Тремасов Константин Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Так и до Пожар 3 доберемся ... 
 

 

Сергей.Ш 5 лет 8 месяцев назад

Из режима "Внимание" ШС может перейти в режим "Пожар", если в данном ШС сработает второй извещатель, а также по истечении временной задержки, задаваемой параметром "Задержка перехода в Тревогу/Пожар". Если параметр "Задержка перехода в Тревогу/Пожар" равен 0, то переход из режима "Внимание" в режим "Пожар" произойдёт мгновенно. Значение параметра "Задержка перехода в Тревогу/Пожар", равное 255 с (максимально возможное значение), соответствует бесконечной временной задержке, и переход из режима "Внимание" в режим "Пожар" возможен только при срабатывании второго извещателя в ШС.

Попробую этот вариант. Если сработает то это то что требовалось! Спасибо!
Будет как вы и хотели, конечно событие пожар2 вы не увидите, но это будет так же по двум датчикам.

Пожар2 можно увидеть в С2000М переведя тип шлейфа в Пожарный ручной.

Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 8 месяцев назад

Так и до Пожар 3 доберемся ... 

помнится, проскакивала где-то информация, что от Пожара2 хотят избавиться)

Волков Андрей 5 лет 8 месяцев назад

Все заработало! Значение параметра "Задержка перехода в Тревогу/Пожар", равное 255 с, тип шлейфа в С2000М - пожарный ручной. Настройки в С2000М Пожар2 не понадобились. Всем спасибо за советы!

Сычев Михаил Юрьевич 5 лет 8 месяцев назад

Доп.резистором всегда эта прорблема решалась.

Тимашев Дмитрий Александрович 5 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4900 раз

ЗАДАН

5 лет 8 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000М
Сигнал-20М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.