В здании есть С2000М, УО-4С, С2000-4, С2000-КПБ, 3 неадресных извещателя. Требуется при пожаре замкнуть реле на УО-4С и отправить сигнал в другое здание. Как это можно осуществить. Подскажите пожалуйста. 6 лет 1 месяц назад Морозов Николай Николаевич 8Купите С2000-СП1, стоит меньше 2000 рублей, там 4 реле, сможете отправлять 4 сигнала в 4 разных здания. А если серьёзно, то для трёх оставшихся реле можно придумать полезное назначение. Например, я издалека делаю релюшками ресеты серверам и роутеру.
– Иванов Андрей Львович 6 лет 1 месяц назад Я тут на днях заметил, что в ппроге при физическом подключении, во вкладке реле у УО-4С видно два реле и есть возможность привязки разделов, но в работе не пробовал. Щас создал пустую конфигурацию с теми же версиями, реле не видно...пульт 3.04, УО-4С 2.58. https://yadi.sk/i/esZVbIBc6LFspQ
– Сахаров Артём Юрьевич 6 лет 1 месяц назад Если у КПБ есть свободные выходы, то используйте их
– Васильев Александр Сергеевич 6 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А у КПБ все выходы заняты? 6 лет 1 месяц назад Васильев Александр Сергеевич 35Из ситуации вышел с помощью С2000-4. Задействовал его реле.
– Морозов Николай Николаевич 6 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3164 раза
6 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Могу предложить вариант.Это "привязать" реле УО-4С к егоже ШС (допустим ШУ).Задать программу и нарушив ШС добиться того ,что бы реле отработало. Вариант не из лучших.Может быть кто лучше подскажет.
Может быть как-то через сценарий управления шлейфом попробовать.Но если честно то такой задачей не задавался.
– Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет 1 месяц назад