Здравствуйте! Что-то голову себе сломал. Помогите разобраться. Возможно ли запрограммировать двойную сработку цепей АР-2. Т.е. к примеру: я вешаю на цепи АР-2 извещатели пламени, а в ДПЛС ДИПы адресно-аналоговые. Так вот, предполагаю сделать сигнал "внимание" по сработке одного извещателя пламени или ДИПа в зоне, а пожар по двум пламенникам или двум ДИПам, или одному ДИП и одному пламени. 6 лет назад Вульман Роман Александрович 37Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Обязательно. И "Орион-ПРО" стоит. Т.е. я правильно понимаю, чтобы сделать как я предполагаю, нужно на одну КЦ АР-2 сажать один извещатель? 6 лет назад Вульман Роман Александрович 37Можно и так ,только это будет не совсем соответствовать Ваши желаниям
Вы получите сразу "Пожар" по КЦ А если объедините в "зону", то соответственно "Пожар" и "Пожар 2" Так вот, предполагаю сделать сигнал "внимание" по сработке одного извещателя пламени или ДИПа в зоне, а пожар по двум пламенникам или двум ДИПам, или одному ДИП и одному пламени. Это я про это. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот собственно про это я и спрашивал. Т.е. АР2 может все-таки распознавать "Пожар1" и "Пожар2" в одной КЦ? 6 лет назад Вульман Роман Александрович 37В одной КЦ- нет
Но если срабатывает КЦ1 (Пожар),потом КЦ2 ...то это уже "Пожар2" То есть независимо от того сколько ИП ("корзинок") в КЦ 1 /или КЦ2 (и ..сработает одна "корзинка"-будет "Пожар" А "Внимания"- не будет. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Т.е., что один ИП сработает в КЦ, что два - будет "Пожар"? 6 лет назад Вульман Роман Александрович 37Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Все! Благодарю. Дошло, наконец, что надо сделать 6 лет назад Вульман Роман Александрович 37Писала об этих настройках в другой теме, оставлю и тут.
1. В Uprog тип ШС для С2000-АР8 - "2 - комбинированный пожарный". 2. Программа управления для реле "включить при Пожар2". 3. Необходимо в пультах версии 3.0Х активировать функцию "Пожар 2". Описание приведено на минуте 5:13: "Основные действия с пультом С2000М в. 3.02": https://www.youtube.com/watch?v=0BjkQUheV2g 4. Есть два способа настройки шлейфов С2000-АР8 для выдачи ими сообщения "Пожар 2". Можно использовать любой удобный для Вас. Рассмотрим оба: а) Объединение извещателей на "нижнем" уровне в программе Uprog. Если все шлейфы С2000-АР8, которые должны выдавать "Пожар 2" находятся на одном С2000-КДЛ, то настройку их можно сделать локально. В uprog на вкладке "Зоны" помещаем необходимое количество шлейфов С2000-АР8 в одну "Зону". По сути, "Зона" - это тот же самый раздел, только на локальном уровне. При срабатывании 2-х шлейфов С2000-АР8 в одной "Зоне" за время не более 120с. будет выдано сообщение "Пожар 2". Время 120с. уже заложено в С2000-КДЛ и изменению не подлежит. б) Объединение извещателей на "верхнем" уровне в программе Pprog. Если не все шлейфыС2000-АР8, которые должны выдавать "Пожар 2" находятся на одном С2000-КДЛ, то настройку их сделать локально уже нельзя. В этом случае настройка выполняется в pprog на вкладке "Разделы" помещаем необходимое количество шлейфов С2000-АР8 в один "Раздел". Указываем всем извещателям в разделе тип ШС "пожарный" в pprog. При срабатывании 2-х шлейфов С2000-АР8 в одном "Разделе" будет выдано сообщение "Пожар 2". – Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5409 раз
6 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Волков Андрей 6 лет назад
#ссылка