Добрый день, вопрос по С2000-СП4/220, 6 лет назад Татьяна 61Не чисто для клапанов.
" Блок предназначен для непосредственного управления и контроля клапанов противодымной вентиляции, огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции, дренчерных клапанов, и иных исполнительных устройств, питающихся от сетевого напряжения 220 В." – Пушкарёв Николай Павлович 6 лет назад Например противопожарных штор,ворот...но никак не для СПЖ
– Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет назад С2000-СП4 нельзя использовать для контроля сработки, например, СПЖ (сигнализатор потока жидкости), и прочих устройств без контроля положения, с сохранением возможности контроля линии. Так как каждый его шлейф КВ1 и КВ2 соответствуют состоянию положения клапана - рабочее и исходное. Нарушаться данные шлейфы должны только в процессе перехода клапана по событию, например, "пожар". Если данные шлейфы изменят свое положения без разрешающего условия, то кроме события "нарушение/восстановление тех.входа" по соответствующему КВ1 или КВ2 будет выдано событие "ошибка исп.устр-ва". Что будет более приоритетным событием и будет также передаваться на АРМ. Для данных целей удобнее и дешевле применять адресные расширители С2000-АР2 или С2000-АР8.
– Кочеткова Ольга Ивановна 6 лет назад . Если данные шлейфы изменят свое положения без разрешающего условия, то кроме события "нарушение/восстановление тех.входа" по соответствующему КВ1 или КВ2 будет выдано событие "ошибка исп.устр-ва"
Например противопожарных штор, То есть ,Фёдор Сергеевич и управлять противопожарными шторами -это не совсем удобно. Ибо противопожарные шторы управляются не только от ПС , но ещё и от кнопок " Открытие"-"Закрытие". – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад Вот! А кнопкой открытия-закрытия ц нас кнопка тест быть не может?
– Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет назад Может быть всё ,что угодно.
В том случае ,конечно,если противопожарные шторы поступили не в комплекте со шкафом управления. Но и это сомнительно,так как привод имеет встроенный "концевик" , Не приведёт ли это к сообщению " Обрыв выхода ИУ" . Не знаю ,не пробовал.Но если шторы в комплекте,то стоит ли это того что бы на ШУ подать от ПС 12 вольт. Всего-то. А кнопопок и без "Теста" там и так хватает. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад В общем: я пробовал, работает.шторы тоже разные есть,мозги разные.может мне повезло и у меня все получилось
– Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет назад https://yadi.sk/d/uclhhU5VY2fz8w
Не спорю.может быть.Да я и не пробовал. Ведь тогда "кнопку" на "Открытие" надо делать "в "Обход" СП4,да и "лампочку" вешать на 220 вольт. А если противопожарные шторы-это "сертифицированный продукт"-то получится явная "самопала". Зачем ? – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад По поводу кнопок открыть--закрыть что смущает? Мозги штор висят в труднодоступных для посторонних людей местах. Левый человек не нажмёт придет обслуга на шторы,уведомят ХО или ТО пожарки что будут работать. Да ты им и сам с БКИ крутанешь эти шторы
– Бучель Фёдор Сергеевич 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ок, для контроля сработки использовать нельзя. 6 лет назад Татьяна 61Тут даже ( если поколдовать ) можно добиться и контроля состояния контактора ,но при условии ,что будут задействованы только те блок-контакты контактора ,который Вы запускает через реле СП4
СП4 -это "исполнительное устройство".А исполнительное устройство работает как что-то единое целое. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад Дороговато выйдет, но вполне реально. Ну как сказать если не сп4, то что? с2000-сп2 исп.2, так к нему надо УК/ВК плюс блок питания с контролем (а это значит еще и интерфейс туда притянуть). а СП4 сам питается по ДПЛС. – Татьяна 6 лет назад "Питание " к нему нужно обязательно.Не зависимо 24 вольта или 220 вольт (Значит "тянуть" нужно)
Запускайте тогда СП2 + УК-ВК, а контролируйте ( допустим АР2) Либо АР8 ,если контролируемых цепей много. Но лично я бы поставил туда С2000-4 и все бы это дело и изладил.испорльзую ТПШС С2000-4, а не ТШС АР-ок. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 лет назад "Питание " к нему нужно обязательно Напряжение источника питания приемо-передающей части – по ДПЛС от 8 В до 12 В исполнительной части – внешний источник переменного напряжения 220 В Так вот ДПЛС питает приемно-передающую часть, а 220В на исполнитиельную взять из того же электрошкафа, который отключаем (контактором которого управляем) – Татьяна 6 лет назад а 220В на исполнитиельную взять из того же электрошкафа, который отключаем (контактором которого управляем) нужна первая категория – Пушкарёв Николай Павлович 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
нужна первая категория реально ли нужна? ведь задача- снять питание со шкафа, а если питания нет, то и снимать нечего - цель достигнута. 6 лет назад Татьяна 61СП4 это же электроприёмник пожарной автоматики - значит первая категория.
Что то общее из этого письм https://yadi.sk/i/doHeqEAw9Q3I9w – Пушкарёв Николай Павлович 6 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |