|
С одного прибора сигнал-20м на комп с Орионом приходит сигнализация со шлейфов о нарушении зоны охраны. Две зоны комп озвучивает, третью - только пишет на экране. Сценарии отдельно ни для кого не писались. Всё по умолчанию. Как заставить Орион говорить? В БД раздел приписан охранным. Сигнал на объекте отрабатывает отлично. 5 лет 11 месяцев назад Фадеев Павел Валерьевич 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Извините, может не туда попало... 5 лет 11 месяцев назад Фадеев Павел Валерьевич 7https://yadi.sk/d/u-QcC2S9g49YeQ
Собрал на "скорую руку" (для проверки) Все разделы оказались "говорящими". Трудно сказать , У меня тоже всё "по умолчанию". И повтор речевого оповещения тоже равен 2. Конечно я не большой спец,но как вариант-это проверить соответствуют ли типы ШС в приборе типу ШС в программе.. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Звук появился как и не пропадал. Установил шлейф 4. Дал тревогу. Вернул шлейф 7. Заговорил. Звук начинается секунд через 5-10 после сирены, но это уже не критично. Всем спасибо. 5 лет 11 месяцев назад Фадеев Павел Валерьевич 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3046 раз
5 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий